johnzmetcalfe|发布能源效率和耐久性

我们最近经历了我们家的主要改造(四个故事,~ 3200平方英尺),并在这一过程中做法两个电热水器安装在系列循环泵。我们现在等待两分钟在厨房,楼上洗澡热水。这将是最具成本效益和能源效率的手段纠正这种情况吗?

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    约翰,
    做法不同品牌的电热水器表现不同,但一般来说,你需要再等一段时间的热水的后果比从传统热水器热水器水箱。

    所以,你的问题一个答案是删除你的新后果热水器和回到老tank-style加热器。但你不想听这些。

    如果你有一个循环泵,确保泵是控制权需求——换句话说,在你的浴室或厨房由一个开关控制。你不想要一个连续的操作泵,你不想要一个计时器的泵。

    其他方法来减少等待时间包括:移动热水器接近浴室和厨房;和减少热水的直径线。

    讨论这些话题,,在良好的住宅建筑的这篇文章:热水循环回路

  2. 用户- 946029||# 2

    做法都是电单位位于底部楼吗?他们是中央位置吗?减少热水的距离旅行会很有帮助。

    如果单位是在底部,条件或无条件空间吗?如果无条件,管道绝缘?或者你使用PEX ?

  3. davidmeiland||# 3

    你是说两个后果加热器串联呢?

  4. jinmtvt||# 4

    嗨,你为什么方式的后果WH ? ?

    我只能想到这么几个原因来证明的后果:

    ——低或定期用水

    ——减少热水延迟(显然没有实现正确)

    为了实现第二点,需要安装在近距离使用点的后果WH…

    所以你应该安装小厨房水槽附近的后果加热器或附近embranchmnent服务许多点,和另一个靠近淋浴。

    做法对能源效率,电热水器需要使用能源recuparator最常用的排水设备(淋浴)。

    你位于哪里?如果你在加热控制气候,使用正则水箱热水器不强加一个非常大的惩罚其他比它的警察在供暖季节的热损失。

    也感兴趣的原因后果的联赛像大卫先生。

  5. mackstann||# 5

    万无一失的热水的最低必要直径似乎是一个不错的一步,不管你做什么,是没有意义的有多余的热水坐在管。

    我一直在考虑使用1/4 " PEX的虚荣心热水线0.5 gpm或1.0 gpm流量,但我还没发现任何提到的任何地方。3/8”似乎最低有人提到。1/4 "的东西通常是卖冰箱冰制造商。谁能评论为什么从来没有人提到1/4”行吗?速度似乎可以接受低,只要你有一个低流量水龙头,而压降总是被当作理由大号的管道,我真的不明白压力将物质虚荣。

  6. johnzmetcalfe||# 6

    嗨,后果单位位于中央,二楼的四个故事的房子在旧金山。我不相信管道绝缘,绝对不是PEX。两个单位被放置在系列的想到一个可能还不够五个浴室,4人(不确定这一假设的有效性)。值得注意的是,似乎大多数新建筑或重塑,主要后果热水器默认在海湾地区。我意识到到目前为止的证据可能不支持这种做法。恢复坦克热水器不会成本或能量意义在这一点上,我们可能会与一个更大的循环泵手动开关在三个最大的和最常用的水龙头。谢谢你的想法。

  7. davidmeiland||# 7

    做法我从没见过两个电加热器串联,我担风险,说这对我毫无意义。每个应该足够大,以提供负载的一部分,他们应该单独管道。所以第一加热器是两层楼,另一个第二个两层……之类的。你拥有它,似乎这两个加热器正在努力应对任何* *要求热水,无论多么微小的可能,都是骑自行车每次水。短周期和部分负荷效率要远远小于一个单元运行在更高的负载本身。此外,通过定位在一起,时间超过必要的管道都是保证运行。

    在我看来,recirc,后果不那么多的意义。你recirc必须足够的水移动到打开加热器(可能是1/2流量或更多)而不是移动量很小的热水水箱加热器是必要的。

    你的水管工可能应该做的是安装至少一个柜,如果不是两个,把它们进一步分开,分别输送,水槽装置安装直径较小的本垒打,并根据需要安装recirc泵在最远的装置降低等待时间。

  8. jinmtvt||# 8

    有非常小的和廉价的后果WH、现在在厨房,如果等待时间杀死你
    它可以安装在水槽里。

  9. 用户- 980774||# 9

    做法的逻辑两个电加热器串联完全逃离我。第一个加热器加热水从50度到120度。第二个加热器是干什么的?做法和recirc泵电失败后果的目的,加热器应该只有当你打开水龙头。
    我认为你的水管工欠你一些严重的维修!

  10. wjrobinson||# 10

    我将回到安装程序。

    的一些建议,在这里,不是最好的。即正确安装的后果等系列是专为单位安装。他们的电子产品将需要打开一个或两个单位根据需求。

    回到你的安装问题。如果不满意,得到另一个更有能力的承包商。大多数公司(你的后果公司)代表,喜欢解决问题。我经常向他们满意的大部分时间。

  11. davidmeiland||# 11

    AJ,请提供一个链接到一个后果制造商的说明书,安装一系列细节。然后我会相信。

  12. heinblod||# 12

    像之前的海报建议:现有系统似乎是荒谬的。
    什么是水管工说呢?
    循环水泵安装避免等待时间,b.t.w . .

  13. (电子邮件保护)||# 13

    约翰,
    几乎所有的后果都设计安装冷水,可以处理预热水严重的性能问题。原因是流量开关激活加热器只要有流. .在你的设计和非常低的单位千瓦或他们可以工作。
    虽然有后果的产品设计与多个单位工作,他们通常送水总管,有单独的冷水供应。解决你的问题,首先确定你的加热器设计用于预热水如果不是replumb歧管。第二确定你的加热器有足够的实力即使两相结合,提高水临时给你想要的设置点。我假设我相信这些都是电但如果不是同样. .再次确定是否临时设置足够高交付循环热水不是卢克温暖你的设备。记住如果温度不够高的水来满足你,你就会有相同的等待加热器是添加额外的热量。未绝缘的线在你的情况不大可能,你得到热水,可能只是保持管道的温暖。这是非常低效的,非常昂贵。如果你看看这些物品和有足够的力量来加热水然后把你的循环系统,像之前说的,“需求”。顺便说一句“Seisco.com”标识的产品,可以使用与加热水但只有当一个人是不够的,不是按照你的建议在设计中。

  14. davidmeiland||# 14

    很有可能有人在旧金山使用NG和不是电水热。

  15. 用户- 659915||# 15

    并不是说这是这里的情况(尽管这似乎是一个奇怪的安装),但似乎不寻常的安装程序无法正确的印象(我在这里把它慷慨地)“即时”热水做法产生的电加热器会奇迹般地导致同样的即时交付到远程设备。有没有可能大约有二千左右的小$ $ $原因未能沟通?

  16. jinmtvt||# 16

    大卫·塞茨:思考,我不知道如何使用多个单位在联赛水连接
    会有任何负面影响,大多数单位都有输出温度设置和流量监控并不依赖于温度。
    所以2单位内联可能导致一个更大的可能加热水量在相同的温度。
    可能不是翻倍,但也许接近它。

    同样,如果进水温度太低,有些小的后果WH很难保持喷头所需的温度,或在同一时间多个输出。

    保修期内,如果你想要即时热水,旁边安装加热器输出。
    这里使用的recirc方法完全失败的后果加热器的目的,
    可能花费更多。

  17. heidner||# 17

    容易的解决方案,我使用,Chillipepper需求循环泵在泵停泵水温度达到你想要的定位点。泵由低压触点闭合,只有激活开关/继电器。无线控制继电器或通过PLC浴室灯打开或者无线按钮被选中的下沉。

    通过触发循环泵运行时,浴室的灯打开,水池的水是热的,当你想要它。

    recirc泵位于靠近浴室。你可以迫使水通过冷水供应管道上,或将其发送回的后果有自己的回报。

    使所有的热水管道马克斯!。和带缝,手肘和关节。

    很久以前我也改用恒温淋浴阀-

    并不是所有recicrulating热水泵将引发的后果——你需要超过1注。你需要检查制造商保修!一些不涉及你除非你添加一些缓和坦克……

    开关,等无线功能可以使用z - wave的insteon,如果你有一个家庭自动化系统系统安装-你可以引发运动传感器或已经安装了电灯开关。

    该系统工作良好,我有一个几乎相同的问题——并将泄漏前两加仑的水浪费掉的水是温暖的。现在,水几乎总是在你想要临时用水很低,能耗很低(我衡量! ! ! !)

  18. 用户- 980774||# 18

    丹尼斯,所以每次你进入浴室的后果加热器启动,是否你需要热水吗?失败的目的对热水的需求。

  19. heidner||# 19

    理查德,我只有自动化recirc泵是如果没有触发触发在浴室的最后20分钟的开关。和浴室在7英尺,旁边的chillipepper是去年在浴室水槽。

    它安装之前,我实际测量所有的水流,记录我们的通常使用的水槽和哈瓦特。> 90%的时间我们使用热水龙头进入浴室后的东西。

    触发只有在至少20分钟了,> 95%的病例。这样做总房子后水和小卡同时使用总数下降了一半以上的标准加加热器。

    我还用管道绝缘翻了一倍。第二大直径管绝缘在K-Flex绝缘(接缝转180度)我希望低损耗的热水线20分钟会工作。

  20. johnzmetcalfe||# 20

    嗨,给一些关闭我们的情况:我们安装了一个D 'mand recirc泵(听起来很类似于丹尼斯Heidner所说)由手动触发无线交换机在关键位置(建议在马丁Holladay最初的post)和热水的时间流是大幅减少——甚至比当我们有一个坦克热水器。澄清一下,是的,我们使用天然气和有一个专门的热水回流管;不,热水管道很少绝缘在我们附近一带由于气候温和。荣誉,丹尼斯之前/之后做一些测量。有趣,我觉得我们现在有“两全其美”,但同意更多的数据可能需要结合我们这里讨论的一些变量。谢谢。

  21. Girlbird63||# 21

    每个人写这些文章,都没抓住要点。后果的单位都是伟大的,因为你从来没有热水。时期。故事结束了。仅这一点就使它们值得。和两个串联很聪明因为您可以运行许多设备。

    从原文是一种常见的一个问题:这是浪费水浪费掉等待热的到来。我在三楼的一个古老的维多利亚时代。大约需要30 - 40秒。水在旧金山的一笔成本。我解决了它。

    这两种简单的方法可以解决。

    首先,您可以添加泵和返回小发明,(D 'Mand Gundfos等等。),但这仍然浪费能源,这是一个痛苦,因为当你打开冷,不热,但是如果你打开冷你必须等待温水冲洗冷到。

    第二个解决方案,一个更好的解决方案在我看来,是这样的:把一个在线小热水箱水池下面。所有热水流经槽到达你的热的水龙头。我有我在厨房的水槽。让你即时热水洗手在三楼,盘子,快速的洗面奶,洗碗机等,甚至一个负载。这些场景,当你真的需要热水快。冷水淋浴,它允许传入一个机会与已经混合热水箱,直到热从后果的真正力量的到来。

    和你不支付油箱加热冷水了。坦克总是有大量的热水从后果下面的几层楼。

    和在任何情况下,我总是打开热水淋浴我脱衣时,它将是非常潮湿的,当我进去。这是当一个延迟的后果不是大事。我总是敬畏智商的人在寒冷的淋浴室,把门关上,站裸体,然后打开阀门。谁? ?真的,已经停止了。

    这样做解决了我的问题。你会花几块钱一个月电力管道热水箱吗?确定。但是你不要浪费水,你不花500美元recirc泵。

    看到了吗?简单的解决方案。

    谢谢你听我的Ted演讲。

    1. GBA编辑器
      马丁Holladay||# 23

      罗宾,
      这个线程是五岁,所以我怀疑楼主会读你的建议。

  22. 专家成员
    Dana多赛特||# 22

    >和两个串联很聪明因为您可以运行许多设备。

    两个串联的“智能”的反面。

    系列并不是那么有用的两个并行。水管做法热交换器在电热水器有显著较高的压降流,和第一个的输出很容易超过第二的最大输入温度如果跌入系列。你永远不会得到接近最大的热量的燃烧器如果跌入系列。

    运行一双后果单位(串联或并联)通常超过标准的住宅气表的能力,和一对的安装成本通常只安装一个成本的两倍多。

    当地的小坦克解决方案的优点。

    间接从液体循环加热的热水器运行空间加热热水锅炉不耗尽,和没有乏味tub-filling速度或最大流量限制的一个后果或任何其他做法怪癖的电热水器。

    做法电动电热水器是一个可怜的“解决方案”在任何气候条件下,特别是在冷水位置,峰值功率明显多于一个ii级电动汽车充电器。

  23. HotWaterMacDaddy||# 24

    是的它有6年半,很高兴见到Dana多赛特似乎是最锋利的cookie jar中! ! !串联/并联。关键”:没有绝缘。我们有一整个部门的干墙/石膏脱脂彩砂。需要打开墙这个时候不能隐蔽工程…
    在科幻房主。我们在卡利北湾北岸。工作时间和材料,shop-upgrades-remodel-maintenance我们使它工作。凯文KPTF有限公司925 791 1113文本