dietejrwso|发布一般的问题

重塑一个1500平方英尺罢工之前地毯在水泥地上。我们想做厨房和浴室的瓷砖或石材和其他地区墙垣地毯。唯一ptroduct我发现这符合我的需求是三角洲Fl t&g胶合板的地毯的面积和Schluter¯-DITRA-HEAT瓷砖/石头区域。不喜欢t&g胶合板在地下室的一切将防霉。有其他选项除了无机个别瓷砖或δFl系统可靠吗?在我们在这里住了17年,从来没有在地下室的水和重力流的基金会perimieter流失下坡。

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    杰夫,
    有两个问题需要考虑在选择地板基板:一个是入水的可能性;和其他问题板的温度。(冷却板可冷凝表面水分,尤其是在夏天当湿度通常上升。)

    如果你确信你的地下室没有入水问题,第一个问题是一个你不需要担心。

    一般来说,你永远别想在混凝土板安装地毯,除非你确信有一层水平板下硬质泡沫塑料。(泡沫绝缘材料使板附近的室内空气温度,大大减少冷凝的机会。)没有泡沫绝缘材料层,你可以得到水分积聚和霉菌在地毯上。

    业主住在老房子通常假定地下室板是不保温的。如果你想在这样一个板安装完成地板,您可以安装一层硬质泡沫塑料的板,紧随其后的是一个或两层3/4英寸厚企口胶合板、获得通过泡沫混凝土长混凝土螺丝。

    回答最初的问题,“什么是最好的地下室地板系统?:“我将不得不回答:最好的地板是混凝土。第二在混凝土地板是瓷砖。

  2. dietejrwso||# 2

    硬质泡沫塑料和夹板固定在三角洲FL的具体计划是几乎相同的系统。所以我认为我会留在我的妻子不会让步墙垣地毯。在另一个问题我们有一个高效的柴炉在地下室,一旦我们开始使用它早期的冬天不灭的火,直到春天。地下室改造以及三角洲Fl地板系统将有金属钉墙insualted喷雾泡沫混凝土和覆盖着耐霉菌墙板和吊顶。我没有规划使天花板想帮助柴炉的传热到楼上。是合理的或我应该使天花板吗?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    杰夫,
    如果你保持一个木制火炉燃烧整个冬天都在地下室,我认为没有理由使地下室天花板。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||# 4

    硬质泡沫塑料&胶合板远不及与三角洲FL系统。!

    泡沫+毛地板有一个实质性的和可知的R值,而三角洲FL没有额定热阻。材料本身并不是食物放在,几乎任何把放在上面将——特别是地毯,和这将是令人惊讶的是超过1.5 R,并可能小于R1。赤脚,足以提供舒适与冷混凝土,这是一个严重的问题对于创建模具条件在底部一侧的地毯在夏天当露水点房间的空气上升与室外空气/通风空气露水点。

    使用地毯在一个地下室里没有足够的热阻它下面保持地毯的底部高于峰值夏季门空气的露点露点是mold-disaster邀请。到达所需的热阻随位置,由于户外露水分和地下温度都是本地的。但是任何地方冷到足以木制火炉在地下室地下冷得不行,需要至少R3在地毯下是安全的在美国的“a”区虽然7 (4)。

    与电阻加热垫没有至少R5 (R10 +会更好)也有一个不成比例的高运营成本。

  5. dietejrwso||# 5

    Dana你不同意三角洲FL关于地板系统停止水分运动当正确安装的能力。这是一个引用他们的网页。“n传统的地下室,干燥的空气生活空间作为一个磁铁的水蒸气渗透穿过混凝土。但随着δ®fl系统,酒窝之间的空间提供了一个足够的气隙平衡水压力高于和低于混凝土板”我看着他们的系统的另一个原因是最小净空我不得不丧失,任何更多的hvac树干下的一英寸一些进入挑檐底面空间会非常低。

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 6

    杰夫,
    水可以从板到地下室潮湿的空气中蒸发;的水分移动类型的三角洲FL文学是解决。然而,Dana和我谈论的是一个不同的现象:冷凝(或者更准确的说,吸附)的水分从潮湿的室内空气到(或进入)寒冷的夏季混凝土板。在理想的情况下,会有一层之间的横向刚性泡沫温暖、潮湿的室内空气和冷混凝土板或一层之间的横向刚性泡沫混凝土板和寒冷的土壤。不清楚δFL密闭足以防止冷凝的类型或吸附黛娜和我正在讨论。

  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    我不在乎对吸附的水分在混凝土,混凝土不受水分的影响。我担心携入的空气的相对湿度在地毯地毯衬或底部的地毯,可以很容易地达到水平高到足以支持模具增长如果你不允许地毯衬的温度跟踪室温。我相信三角洲FL停止水分从板到地毯,但它没有任何的手段阻止水分从应用到寒冷的地毯衬。

    模具增长开始起飞~ 65%相对湿度的空气湿度,温度高于60 f,而这正是我希望看到的R1-R2地毯/δFL在美国东北部。

    当房间运行72 f / 60% RH(或更高版本),因为它可能会在夏天的时候在美国东部,房间空气的露点57 f。如果你的地下温度在55 f,空气的RH下面的地毯很容易就可以成为远高于75%,充斥着霉菌增长由于冷却器临时在地毯下。由于地毯是绝缘,降低温度的船壳Delta-FL以上几度深层土壤温度,甚至R1-R2地毯需要它。但当你把甚至只要R3在地毯和地毯的地下底部的温度将房间温度之间的差异和底土temp,湿度保持在一个水平,不是模具增长的强烈支持。

    半英寸乙烯或poly-faced EPS大约R2.1(实际上稍高,如果是在一个寒冷的板),蒸汽透过远低于1 -这是一个蒸汽屏障,与非常低的毛细画。添加半英寸胶合板在这和你在1”,看~ R2.5板和地毯。如果你可以使用3/4“EPS板之间你会在R3.5 &地毯,利润率是给你一些温度模具增长在底层地板。的底层地板不需要接近一样的底层地板托梁之间,因为它是完全支持的泡沫和板,搁栅之间的跨越——它不仅必须有足够的紧固件保留任何钉/钉。在大多数情况下英寸会很多。当泡沫板完全支持,15英寸之间的psi额定泡沫厚度和重量分布板胶合板的泡沫导致挠度小于3/4“16之间的胶合板地板下的粗地板”超频搁栅。

  8. dietejrwso||# 8

    你们让我相信,当我运行一个除湿机大部分的夏季。改造这是我的一个目标,以减少电力费用。google的一个小时后我还没有发现任何与乙烯基或poly-faced EPS,你有零售渠道吗?我假设每股收益应密封在所有关节保持蒸汽透过这底层地板应该在任何领域我打算瓷砖以及地毯的地区。这些假设是正确的吗?这个系统将如何处理一个台球桌的重量,大约500磅放在四6”迪亚。脚吗?我很高兴我无意中发现了你的视线,你都是一个巨大的帮助。

  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9

    一些EPS产品有足够low-permeance聚合物收入,但箔收入很好只要箔上。但是同样容易放下6-mil保利EPS和粗地板(或EPS和混凝土之间)蒸汽控制。

    6“脚直径是28.27平方英寸,所以其中四个你看113平方英寸。说800磅(300磅姐夫坐在500磅表),你看800/113 = 7 psi的静载荷,不到一半的15 psi二型的典型评级EPS(即使没有底层地板进一步分发负载)。我认为你将会有更多的比足够的保证金来处理动态加载,除非你希望有4个吵闹的200人有polka-party放在桌子上。:-)

    你不需要seam-seal泡沫或sheet-poly蒸汽屏障实现良好的水汽控制。蒸汽扩散是一个蒸汽压x面积除以浸透的交易——任何缝开口的面积相当小的宏伟计划。但对气密性密封接缝是重要,如果板有任何裂缝(大多数)惊人数量的空气可以通过板拉在一个减压的房子。继续并封存泡沫,毛地板,但与年级以上墙壁和楼上天花板你不必super-obsessive。housewrap磁带录制的缝合处泡沫是“足够好”,即使它并不真的超级噢。的接缝胶带将在地方举行粗地板。

  10. mackstann||# 10

    达纳,你倾向于保护胶合板毛地板,防止边缘卷曲吗?

  11. dietejrwso||# 11

    尼克,很高兴别人这个线程后,我感兴趣的是达纳公司回复。我没能源1/2”T&G胶合板或的OSB,最薄的我发现是3/4”。我想你
    可以用饼干on1/2”对接连接或路线的边缘搭叠关节。在我的情况下,除非我找到1/2“T&G,我去3/4”,使用3 tapcons每个长边和2集中在中间的表。

  12. dietejrwso||# 12

    有理由使用EPS泡沫板代替XPS旁边成本?XPS稍高R值和高perm.评级。欧文斯科宁的公式的产品描述国家双方的复合薄膜。本产品适用于,是否录制与低perm.接缝胶带消除需要sheet-poly蒸汽屏障?

  13. mackstann||# 13

    XPS吹一个极其强大的温室气体,主要是否定其有益的绝缘品质(如大气而言)。

  14. SusanBlue||# 14

    我认为木制地板适合冬天。我们最近胶合板地板安装在地下室,它工作得很好。