适当的空调寄存器和减少温度分层扩散器

jpritzen1|发布一般的问题

我住在一所房子建于1950年代由气体压力炉加热。这是一个故事的房子有地下室。地下室并不激烈,但与玻璃纤维绝缘沿着周边。主要的地板上有8英尺的天花板。

冰冷的地板一直是一个问题。我意识到地下室没有得到热量可能贡献最多,但随着空气温度测量的方法,测量高温分层:

地板(0”):59 f
恒温器(60”):68 f
天花板(96):72 f

13度的差异似乎巨大&可能解释了为什么每个人都称我的房子“冷”,尽管它的大量的热量。

开始研究诸如注册的“扔”,传播,下降等…但大多数东西加热谈到开销。我脚板寄存器的导管出来城墙附近的地板上。我脚板寄存器只吹空气上升,多数是对下一个窗口(让我怀疑就是窗外的热量而不是进房间)。

我想知道如果有任何资源描述今天的准则是注册强迫通风效率最大化的位置和扩散器选择,以防我的家需要一个更新。例如,家里有什么理由真的有48”踢脚板扩散器吗?伤害或帮助空气混合吗?

谢谢你!

以防它——很重要
我最近有一个能源审计和大约30 kBtu热负荷进行了计算。我炉是40 kbtu, 90%。N.A.C./人力资源是0.2。但是不舒服当热不是吹的。例如我的手指和脚很冷坐在这台电脑上打字即使恒温器是快乐。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    j . Pritzen
    你所描述的分层的原因是几乎可以肯定空气泄漏由烟囱效应。解决方案是执行空气密封工作在你的地下室和阁楼。

    这两篇文章描述必要的工作:

    空气密封一个阁楼

    空气密封地下室

  2. jpritzen1||# 2

    你好马丁,你到这个结论,因为我的地下室不是加热&我没有地下室/主层间绝缘?

    能源审计人员告诉我,我的房子很查封(它是0.2每小时换气次数),所以我不知道可以做更多的空气密封(最大的建议就是我邮件槽、密封不良/便宜的windows,浴缸里洞,和改善绝缘墙——这是不可能发生的)。

    即使这是问题,我仍然感兴趣任何资源寄存器和扩散器,谈论他们最大化系统效率的重要性,只是为了我自己的知识。

    谢谢!

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    j . Pritzen
    0.2课时(nat)是关于4 ach50——这是好的,但不是很好。跟踪剩下的空气泄漏——那些让你感到不舒服,是侦探工作。

    坚持和耐心,你应该能够密封的泄漏。或者你可以雇佣承包商熟悉blower-door-directed空气密封来帮助你。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||# 4

    没有什么可以与管道寄存器/扩散器来解决这个问题。

    寄存器窗口下吹直抵消倾泻下来的寒冷空气的自然对流的脸冰冷的玻璃,和是一个常见的(合理)的事情当windows都~ U-1(或更糟)。是的,它提高了热负荷将120 f high-loss点旁边的空气(窗口),但它提高了平均舒适水平。

    59 f层在68 f的房间里表明地下室温度在55岁左右。如果炉和导管在basment墙壁air-sealed基础和合理的绝缘将留在low-60s,除非冻土(?)也许你底土。

    短的鼓风机门&红外相机的调查,一个50美元的盒子商店枪柄红外测温仪和很好的窗口风机加压/减压众议院能够找到大部分的空气泄漏,或者失踪/绝缘失败。专注于泄漏在地下室,一楼的天花板上飞机。一定要调查所有管路的气密性堆栈,烟道,&电气追逐。空气对流直接可以通过从地下室,阁楼上绕过一楼与渗透但令人心寒的地下室。

    有时冷第一层可以从band-joist泄漏的搁栅海湾完成地下室天花板。如果地下室比测量温暖59 f在地板水平,是一个真正的可能性。但部分一楼墙上失踪的绝缘也可以级联空气池降温在地板水平,类似的症状。这也很容易发现在红外温度计。

    是管道密封的和绝缘?

  5. charlie_sullivan||# 5

    可怜的绝缘和漏气导致分层。在许多房屋,漏风的主要问题,但在你的他们可能都是贡献。

    可怜的绝缘也减少了安慰对于给定的空气温度,因为人体“看到”墙壁和地板的温度通过辐射,以及感觉空气温度。

    我同意一个红外温度枪可以帮助您找到问题在绝缘和空气泄漏。强有力的抽油烟机,如果你碰巧有一个,可以类似于一个窗口风扇代替Dana的好建议。在一些地区,橙色的大盒子店租热相机,这是一个比红外枪更有趣。

    信封的缺点改正后,分层将最小。

  6. jpritzen1||# 6

    好的谢谢。我想我会试着租红外相机。我想我的困惑是我认为这是什么(600美元)的能源审计的目的是什么,但我想这都归结在自己的侦探。有橙色喷雾泡沫在地下室和阁楼已经在管道和东西。文章中提到的所有显而易见的东西似乎已经受到了冲击。

    重要如何浴室扇(耗尽屋顶),糟糕的空气阻尼器是什么?我总是听到敲&怀疑这是一个热空气泄漏。

    达纳-不知道它很重要,但我的出来的空气通风口是只有95 - 115度(取决于距离炉)&这是速度最慢的鼓风机。

    我应该测量地下室临时当我把其他读数,但是主要的地板温度从未走下地下室温度。换句话说,如果我温暖的房子68和59在地下室,如果我杀了热量,几个小时后,整个房子将59。

    我不确定绝缘地板上的主要差距,但是后面的地下室不是绝缘。我们确实有石膏板在地下室的天花板(能源审计师看不到rim搁栅)。

    只有一小部分的管道系统暴露,这些是气密(胶粘剂)。不是暴露的管道系统之间的地下室天花板石膏板& mainfloor毛地板,我想都是rim搁栅区域,我们也不能扫描。管道系统不是绝缘。

    查理-可怜的绝缘的定义是什么?在我的能源审计,所有我看到的是,它说“双砖,(长x宽),U值0.130”我认为这表示我有1“玻璃纤维在墙上,但是你是说可怜的隔热绝缘的类型,还是贫穷绝缘由于不保持从前?

  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    如果其中一个地下室墙完全un-insulated保证贡献者的酷地板上临时问题!

    当外面20 f和f 55在地下室,每平方英尺以上年级基础正在失去35英热单位/小时,和不合格部分失去的一半。如果有2 x 30 '超过了三年级的基础宽60平方英尺,热损失2100 BTU /人力资源,你可能会失去另一个2500 - 3000 BTU /人力资源而是由han部分。哪怕一个不保温的地下室墙在55 f是热损失大小相当于一个像样的绝缘一楼的房间。

    如果没有获得气封和隔离乐队搁栅&基金会窗台上,是一个极有可能因素的问题。

    一堵墙的u值0.13 = R5.6整墙,一半是你的一个2 x4 studwall w / R15棉絮。是超过了三年级第一层,或者是地下室吗?

    我比你出口空气温度较低的空气处理程序区sub-code 2 x4 framed1920s古董,但地板从未低于65 f在68 f的房间里(除了补丁的地板下面直接大窗户外面下25 f)。绝缘基底(R15-R18连续泡沫)和热损失进行管道系统,热水器等使地下室约65 - 66 -即使在积极个位数F(像昨晚。)我的整个地下室的热损失65 f(包括板损失~ 52 f地下)是只有一小部分的损失的单边un-insulated基础墙55 f地下室。

    这所房子坐落在哪里?(邮编,和/或气候区。)

  8. mpg9999||# 8

    “我想知道如果有任何资源描述今天的准则是强迫通风效率最大化的注册位置和扩散器选择,以防我的家需要一个更新。例如,家里有什么理由真的有48”踢脚板扩散器吗?那是伤害或帮助空气混合吗?”

    有的东西就是这么做的,这是ACCA手动T .大多数人都熟悉手动J也许手动D,但是也有手动和手动T .手动T是空气分布。根据贝尔斯埃里森(http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/29237/HVAC-Design-Done-Right-Manual-J-S-T-D),“你答案的问题是:在哪里供应寄存器,扩散器,或者烤架是位于?返回烤架是坐落在什么地方?什么类型的注册、扩散或烧烤你会使用吗?它需要多大?
    不错的选择将消除气流的问题感觉草稿或混合的空气不足。可以得到足够的空气进入一个房间,但仍有不舒服,因为所有的空气只是坐在登记。”

    根据手册T,“在加热从4到6英尺的等温把出口时需要提供设计空气流量(CFM)。”For cooling it's 6 to 8 feet, so 6 feet is a good throw if you have both heat and AC. I doubt manual T is followed in the vast majority of residential HVAC installs.

  9. jpritzen1||# 9

    达纳-抱歉之前应该提到这是伊利诺斯州,所以我想这是5区。设计温度在这个审计说4 f。

    近看这个报告,0.130的u值是我超过了三年级的第一层墙壁。它说我只有1英寸的玻璃纤维。

    地下室墙(绝缘)读的u值为0.065。地下室墙没有绝缘读取的u值为0.138。

    这听起来像我的地下室墙是更好的比我的一楼墙绝缘。把所有的房间,第一层是总损失的53%,地下室是休息。

    我不知道如何解释这个,更多的空气密封仍在订单或绝缘需要解决吗?

    迈克尔,谢谢你的指针。我将看起来更进入手动t不确定如何科学地衡量扔,但是从我的脚板寄存器,我的手背几乎没有感觉任何几英尺。

  10. mpg9999||# 10

    我不知道这是通常是测量。这是(或应该是)寄存器的设计选择的一部分。把注册的制造商将会发布信息,但是你需要信息,如CFM和速度,将手动D设计的一部分。http://www.hartandcooley.com/assets/files/7s/420_421_rz421_531.pdf

  11. charlie_sullivan||# 11

    J,
    我认为你的冷空气的主要来源是你的隔热墙。靠近墙的空气冷却冰冷的墙壁。凉爽的空气密度比其他房间里的空气,它落在了地上。因此,你有清凉的空气在地板上。你可以得到一些好处通过绝缘not-yet-insulated地下室墙,或从发现和额外密封空气泄漏,但分层和舒适问题会改善最如果你升级你的墙绝缘。

  12. jpritzen1||# 12

    查理——是的,从审计的建议,但牺牲,回报,时间,和精力就是不加起来。我必须删除所有干墙/瓷砖/ windows /等。在众议院,安装绝缘&然后把finish。显然我的墙壁只有薄金属钉钉在墙的砖,一层薄薄的玻璃纤维填充垫之间(约1英寸的空间)。

    我也阅读下列哪一种听起来像绝缘一堵砖墙不应该承担除非砖状况良好和排水一直照顾。

    绝缘老砖房

    型双包层使用多长时间?我读过,它是一种使外部的砖,,我真的不关心保护外砖外观。想知道这将是一个更经济的方法和它听起来像砖头的安全。

  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13

    j . Pritzen
    Q。“型双包层使用多久?”

    a型是一种可靠的方法,用于成千上万的旧砌体建筑在欧洲和北美。打电话给一个型承包商获得更多信息。

  14. charlie_sullivan||# 14

    的一个讨论点,有时出现的好处是绝缘的燃料的使用相对容易计算,但舒适的好处而言很难量化。这种情况是一个很好的例子。你可能不会发现燃料储蓄值得投资,但你可能会发现安慰值得投资的。

  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15

    “听起来像我的地下室墙是更好的比我的一楼墙绝缘。把所有的房间,第一层是总损失的53%,地下室是休息。

    我不知道如何解释这个,更多的空气密封仍在订单或绝缘需要解决?”

    这意味着47%的热量出去你不保温的air-leaky地下室,这就是为什么地下室和地板是如此该死的冷。unisulated地下室墙可能是地下室至少25 - 30%的损失,其余的都是板和windows /门。如果你隔离和空气密封的东西很容易将产生影响。

    地下室墙绝缘一英寸的硬质泡沫塑料被困在基金会由2 x4 studwall绝缘垫或(mold-riskier) 2 x6绝缘垫studwall进来U0.65,这是一个整墙R15,和接近code-min。(U0.050目前IRC代码最小地下室墙区5。)是的,这是两次的性能高于年级只有一英寸的玻璃纤维的墙壁。

    也是真的和其他人指出,低档次一楼墙上是一个可能因素冰冷的地板上,但这是一个更大的项目来解决。首先解决廉价和容易的事情,如地下室和追逐的未绝缘的部分剩余的空气泄漏,两者都是很好的爆炸/巴克。你不需要红外成像和一个鼓风机门找到更大的洞,一个窗口的粉丝,潮湿的手指,和一个50美元的红外线温度计可以做很多事情。绝缘的其余部分地下室,认真追踪空气泄漏可能会使全屋热负荷减少固体两位数的百分比,并提高地下室的温度由3-5F(和第一层楼),可能更多。

  16. jpritzen1||# 16

    谢谢你丹娜。不知道为什么我自己不只是把数字加起来,但是我想我不知道多少不保温的地下室墙是消耗能源

    不保温的地下室墙只占总地下室墙表面面积的30%,但占总能量的60%损失的地下室墙!

    进一步说,如果我做了这些墙隔离R11来,我看到房子的总热损失减少15%,将整个房子在20 k BTU /人力资源范围!

    然而所有这一切忽略空气泄漏。灯都灌到天花板,管道在阁楼上看起来所有与泡沫密封,管道和电气都是用泡沫(浴缸下的大洞除外),管道靴子是密封底层地板——它会有些工作对我来说很难找到任何更多的空气泄漏,尤其是能源审计与鼓风机门&红外相机不确定什么除了我的窗户被廉价&邮件槽空气进来。

    ps:据型双包层的砖……花费至少15000美元我安慰只会有痛苦!

  17. Jon_R||# 17

    除了上述所有,你能有点温暖的地板通过添加上部R值——例如一本厚厚的地毯和高R值垫在你呆的时间最长的地方。

    寄存器应该发送高速空气水平在地板上(扩散)的对立面。

  18. jpritzen1||# 18

    这听起来像是即使我显著降低热损失(无视墙绝缘),我仍然有一个问题(安慰),因为对流循环总是会发生在墙附近。

    这是一个小房子,有小房间,所以不可能不被附近的墙上。每个房间至少有一个外墙边界,卧室和客厅都有至少两个。所以鉴于改造的成本,我必须忍受这一事实我们不舒服和每个人都认为我的房子总是“冷”即使它变得吨“节能”评估。

    问题:

    1)空气密封,将它合理应用Drylok光秃秃的地下室墙吗?一些文档我在读表示砖砌体/空气渗透和我想知道如果从地下室漏气的一大来源。其他墙壁drywalled以来,他们有一个空气屏障(干),但未绝缘的墙。

    2)绝缘地下室的墙上,我读到喷雾泡沫是最好的。这是我可以买一个喷雾泡沫箱&喷在墙上吗?我不打算覆盖它,因为它的炉/热水器(现在密封燃烧)。还是《雇佣一个绝缘公司,因为他们有更好的东西?

  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19

    j . Pritzen
    Q。“空气密封,将它意义Drylok适用于裸露的地下室墙吗?”

    答:Drylok出售作为防水涂料。Drylok没有声称该产品的制造商提供了一个空气屏障。

    Q。“一些文档我在读表示砌体/砖air-permeable,和我想知道如果从地下室漏气的一大来源。”

    答:空气密封漏水的卡耐基-梅隆的墙壁的标准方法或有裂缝的混凝土墙墙上涂水泥基石膏(灰泥层)。这是氡减轻承包商所使用的方法。如果你想知道你的墙是漏水的,你可以雇佣一个blower-door承包商来测试你的房子。

    Q。“自其他墙壁drywalled,他们有一个空气屏障(干),但未绝缘的墙壁不。”

    答:也许你应该隔离不保温的墙壁。

    Q。“绝缘地下室的墙上,我读到喷雾泡沫是最好的。这是我可以买一个喷雾泡沫箱&喷在墙上?”

    答:是的。设备需要的类型被称为双组分喷雾泡沫箱。这些包花费数百美元,不需要很多工具DIY项目的成本就高于使用喷雾泡沫承包商的成本。有关更多信息,请参见马克·罗森鲍姆的文章的主题:地下室保温——第2部分

    Q。“我不打算覆盖它(喷雾泡沫),因为它就是炉/热水器(现在两种密封燃烧)。”

    答:当喷雾泡沫绝缘材料安装在地下室,它必须被保护在内政方面的泡沫消防安全的原因。有关此主题的更多信息,请参阅热障碍和点火喷泡沫的障碍

  20. jpritzen1||# 20

    马丁,鼓风机号门告诉我如何从基础墙如果泄漏吗?

    喷雾泡沫——这只是未绝缘的两堵墙,或地下室墙表面积的30%——似乎浪费的雇佣一家大公司对于这样一个小空间,将他们5分钟。

    本文有关——这些polyiso董事会——那些是安全在炉吗?如果我不确定我可以得到板密封的,也是不可取的,对吗?这就是为什么我要对喷雾泡沫。

  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21

    J。,
    Q。“如何鼓风机号门告诉我如果泄漏的基础墙?”

    答:当一个房子被鼓风机减压门,家里性能承包商(或房主)可以定位感觉空气泄漏的双手。在50帕斯卡的减压,空气泄漏变得相当明显。

    如果你决定让一个鼓风机门测试,你会知道你的地下室墙是否漏水,最大漏洞在哪里。

  22. STEPHEN SHEEHY||# 22

    我们发现在我们的鼓风机启动鼓风机门测试,高于50帕斯卡使它更容易找到一些泄漏。

  23. 专家成员
    Dana多赛特||# 23

    耐火的陶氏Thermax polyiso比任何人的酒泉市防火安全关闭细胞喷雾泡沫,这是一个heluva很多绿色,因为它是与戊烷代替HFC245fa吹(一种强大的温室气体,二氧化碳1000 x 100年全球变暖的潜力。在某些管辖区Thermax的防火等级是足够好的锅炉使用,其他人仍然需要热屏障。在某些司法辖区防火涂料将允许对火灾风险缓解喷雾泡沫,但在大多数额定热屏障对点火需要如果有点火来源(如炉或锅炉或热水器)在同一个房间。

    不要把刚性或直接喷雾对烟道管——它需要一个最小间隙至少一英寸(有时2”——本地代码有所不同)即使有额定热屏障。

    以满足IRC代码为基础绝缘区5分钟将3“封闭的泡沫细胞,或3”polyiso。在干燥地下室没有洪水的历史是安全的和1”的polyiso困在墙上2 x4 studwall绝缘unfaced岩棉或玻璃纤维(而不是牛仔或纤维素)棉絮达到相应的性能。虽然汇编代码中没有显式地喊道,它仍然满足代码的u值的基础上。英寸的石膏在内政方面不需要画,尽管如果画,使它成为一个标准的乳胶漆,它既不需要也不希望一个室内侧蒸汽屏障,这将创建一个水分陷阱。

  24. jpritzen1||# 24

    再次谢谢你,黛娜。

    箔Thermax作为蒸汽屏障,对吗?我的想法是正确的,只要没有(空气)Thermax与水泥之间的差距,这就是为什么允许使用蒸汽屏障在墙上?

    如果你的墙壁是完全平的,不像我的吗?地下室是水泥5英尺,那么几英尺以上年级的砖。如果我有一个边缘搁栅,它可能会被认为是3英尺高的成绩。内部高于年级平均砖表面不均匀与不确定太不均匀安全地把蒸汽屏障在墙上。

登录或创建一个帐户,一个答案。