我与当地的能源效率合作承包商。他们正在取代旧屋顶(急需更换)和一个新的屋顶。他们将喷涂5英寸的封闭细胞泡沫直接与装饰。这将完全封我的阁楼。我的问题是,如何这项工作如果没有空调的房子,除了窗式空调的卧室和一个客厅。
与quasi-finished地下室,这是一个两层楼的一楼客厅,餐厅,厨房,二楼有三个卧室,两个浴室,走上阁楼,其中一半是未完成的,其中一半是一个完成的房间,内盒装12-12斜屋顶。
我担心的是,因为热量上升,阁楼将聚集热量。我怎么把热量从阁楼上如果没有通风口吗?同时,如何集成整个房子的粉丝到这个设计吗?
任何帮助将不胜感激。
非常感谢!
GBA细节图书馆
一组一千个建筑细节部分由气候和房子
搜索和下载建筑细节
回复
抢劫,
如果你安装闭孔泡沫喷你的屋顶板背面,创建一个未放气的阁楼,阁楼没有理由相信,你将会比一个温暖的阁楼。如果有的话,它可能会冷。
你的阁楼会在您的客厅温度5或10度。如果你的客厅是热,你的阁楼。如果你的客厅很酷,你的阁楼。
马丁
会使用泡沫影响屋顶瓦的生活吗?想知道带状疱疹会老得更快,由于热量保留……
约翰,
Q。“将使用泡沫影响屋顶瓦的生活吗?想知道带状疱疹会老得更快,由于热量保留。”
答:带状疱疹会有点热,温度的增加可能有小瓦寿命的影响。然而,绝缘护套下的存在仅仅是众多影响因素之一,瓦温度。
最重要的因素影响瓦temperatue是瓦的颜色。如果你想冷却器带状疱疹,相信冷却器的带状疱疹持续时间更长,他们可能做的——然后安装白色带状疱疹,不是黑暗的带状疱疹。
马丁-
非常感谢。整个房子的粉丝怎么使用这个配置吗?
罗伯
抢劫,
全屋的球迷被设计成安装在通风无条件房屋阁楼。如果你的阁楼是未放气的,你不能用全屋的球迷。相反,你可以安装一个NightBreeze单位。
NightBreeze的更多信息:
NIGHTBREEZE产品和测试信息
NightBreeze:集成加热,通风和冷却系统
谢谢你,马丁。那么热空气离开阁楼?目前,我有一个风扇在阁楼窗口把清凉的空气通过晚上楼下的窗户。你会推荐喷雾泡沫对一个没有中央空调的房子的屋顶板吗?听起来好像在阁楼上的空气永远不会改变,我再也不能晚上带来清凉的空气。
晚风系统看起来很有趣,但这是一个附加到一个中央空调系统,不是一个独立的解决方案。
罗伯
抢劫,
你的人已经决定安装喷雾泡沫屋面板的背面。如果你有各种各样的担忧,或许你不应该这样做,如果它不是太迟了。
当你发泄无条件阁楼转换成未放气的条件阁楼,你将阁楼纳入条件空间。就像另一个房间在你的房子。它不应该比其他任何显著变暖或冷的房间。就像一个卧室二楼或三楼的卧室。
但如果你想要使用全屋夜间通风冷却风扇(通常安装在楼上走廊的天花板),这是更容易与发泄,无条件阁楼。
在身子屋顶阁楼排放几乎所有的瓦冷却re-radiation和外部对流。通风主要用于清除水分(不热)的室内一侧屋顶甲板。
投入5”关闭细胞泡沫会阻止水分的屋顶板,并从热的角度来看是浪费的热桥接椽子。更重要的是,大多数2磅泡沫的吹代理全球变暖产生巨大的生命周期,使任何超出第一寸或两个带负电的气候。
但把1 - 2“关闭细胞泡沫对屋顶板,把剩下的code-R damp-sprayed纤维素或高密度玻璃纤维可以两全其美。1“你有1烫蒸汽缓凝剂限制冬季水分吸收到装饰,同时拥有充足的干燥能力向室内。2“约0.5烫发(类似于卡夫铣刀盘垫),干燥能力也足够好了。
虽然这将违反IRC-prescribed极限在寒冷的气候区,仍然工作在2”即使在气候区7。背后没有科学使用相同的说明性的R值air-impermeable泡沫在上方的屋顶板是用于泡沫屋顶板(有大量的科学。)实际问题的哪一边屋顶甲板vapor-retardent泡沫,你可以侥幸少很多foam-R如果泡沫在室内比你如果甲板仍vapor-open室内。是这个非常好的组WUFI模拟做的人在建筑科学集团:
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr - 1001水分-安全-未放气的木质屋顶系统
向下滚动到表3 p。12 (。pdf分页)汇总结果。只有如果你使用浅色“降温屋顶”面临的北球场上你会遇到任何问题在气候区6 & 7中,即使只有一英寸的封闭的泡沫细胞。
“目前,我有一个风扇在阁楼窗口把清凉的空气通过晚上楼下的窗户。”
我认为没有理由这样的安排不会继续工作在新阁楼政权。得到适当的好处当然必须有一个开放的空气路径阁楼空间窗口的位置和所有窗口a / c单位需要关闭。整个房子使夜间冷却风扇只是绕过安排在家里你目前没有这样的一个方便的布局。它不是,它不会工作,但是你不需要它。
感谢所有。好像这通常是一个好主意。如果我理解正确答案提供,Dana多赛特表明对屋顶板背面侧将会使水分在屋顶板,其他人不认为一个特定的问题。同时,达纳指出,提出5.5”的泡沫/ R-38过度,超过一个或两个英寸浪费是由于热桥接的椽子。我不明白完整的文章,但是听起来好像Dana暗示是一个气隙之间的装饰和第二个装饰室内的泡沫喷。或多或少是正确的?
关于温室气体的问题,我认为承包商使用水性泡沫来避免这个问题。
谢谢你所有的信息。让它来了!
罗伯
抢劫,
所有绝缘系统都妥协。热阻越慢,热流——但最终绝缘的成本达到某一程度时,我们说,“这就够了。”
如果你选择安装绝缘椽子之间,你会通过你的椽子热桥接。这个问题可以解决通过添加一层连续的硬质泡沫塑料在屋面板或在你的屋檐下。只有你能决定是否提高性能是值得的额外成本和其他缺点硬质泡沫塑料的连续层。
与Dana多,我不认为安装5或6英寸的闭孔泡沫喷雾背面的屋面板将导致任何水分的问题。的确,屋面板不会干燥室内任何程度上——但只要当天屋面板干燥绝缘,系统应该执行的设计。
非常感谢,马丁。这样我相信你的建议:你建议刚性泡沫板上方的椽子,衬板和胶合板装饰,或直接在底部的椽子(我可以把石膏板的泡沫)。我理解正确吗?如果是这样,刚性泡沫板厚度多少?我希望支持的箔板,还是比没有必要?
再次感谢你的帮助。
罗伯
Rob鱼钩
有很多方法来构建一个绝缘倾斜的屋顶组装。你可以在这里读到它们:如何构建一个绝缘大教堂天花板吗。
或者不开通这些屋顶可以发泄。他们可以有硬质泡沫塑料护套以上,或没有硬质泡沫塑料护套。他们可以有很多热桥接的椽子(我不建议类型的屋顶)或很少。由你决定如何构建屋顶大会,根据你的预算和现有屋面的状况。
最重要的规则,在我看来,是安装在至少绝缘要求的最小热阻你当地的建筑规范。
需要澄清的是,5”关闭细胞泡沫水分是一个潜在的陷阱,但在2”它不是。
外部屋面是极其蒸汽retardent,不能指望任何干燥能力,(而你可以指望它最终泄漏。)5”+泡沫的任何水分的屋顶板仍将有好几年了。2”的泡沫干燥它有足够的能力在一个夏季。OTOH 5”2磅的泡沫是结构性的——几乎像屋顶甲板结构本身,但它也将是一个全球变暖-由于吹净剂使用。如果你的路线,只使用Icynene水吹md - r - 200(不是md - c - 200)或任何迎宾能量的1.8磅+水吹泡沫密度,避免了很重的温室气体从通常的氢氟烃吹代理。2“你最终会打破即使避免了从低碳能源使用即使最严重的高果糖玉米糖浆,但从未在5 - 6”。
我并不是提倡“…甲板之间的气隙和第二个装饰室内的泡沫喷……”。如果你稍等2”关闭细胞泡沫下面的甲板上,您不需要提供通风差距——屋顶甲板仍然可以干(尽管速度缓慢)通过2”的泡沫。然后用纤维素完全rafter-fill减少热桥接在椽子,虽然不是近的程度硬质泡沫塑料的外观。
如果在内部使用硬质泡沫塑料,多少youne ed气候的依赖。IRC在规定极限code-min总R,应调整了如果你要高于code-min:
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm
但是你可以大幅“作弊”,至少有1”喷雾泡沫下面的甲板上,以前我在文章中列出。
简短的回答,不要追求一个未放气的屋顶。这是一个设计没有保障,这不是一个明智的选择。你会安装一个厕所进水阀没有溢出保护吗?
未放气的屋顶是一个幻想的支持,一个叫“乔”大概是谁补偿促进喷雾泡沫。困字.....水分
在一个乌托邦式的理想世界,盖屋顶建造一个完美的屋顶和绝缘体密封100%,喜欢在计算机模拟中,它完美的工作
从本质上讲,密封是一个坏主意…100%;不要混淆水渗透与蒸汽渗透。
除了能源效率和气候,妥善建造non-vented阁楼空间非常好甚至在反乌托邦世界。