marrahb|发布GBA专业帮助

你好!我只是有一个小屋建造,我在整理内务工作。这将是用于健身房/办公室一年到头都在华盛顿州普捷湾()。上限绝缘时,我有一个想法,我想做什么,但仍有很多问题,我希望别人知道。

流:12×20 mono倾斜的单坡屋顶金属屋顶,2×10椽”在24摄氏度。与大椽我7′的最低高度。
我的计划(类似于教堂天花板上):
地点:区4不需要建筑规范/许可证。然而试图满足R38接近我能
层:
1)金属屋顶/装饰
2)2”气隙(与镶边带泡沫的间隔)
3)4“区别人脸泡沫(2层2”R10,所以R20椽子之间)。
4)3.5”面临R15玻璃纤维绝缘
5)石膏灰胶纸夹板
如果一个屏幕截图类似的想法。

我的问题上面,上面的一个很好的选择总体是1)?还是有更好的选择(喷雾泡沫以外的)这个区吗?

2)如果推进上述计划,应该任何最后一层外的玻璃纤维层是面对吗?我也没有看到这方面的变化,连同最后面临的泡沫层玻璃纤维层。但这似乎会阻止水分。3)我应该完全密封的前两层泡沫(带接缝、泡沫边缘等),或者让整个系统“呼吸”?

为进气/排气通风:
我想切2”通气洞底的排队2”气隙每个湾在低和高的一面。
通风口上我的问题,我应该使用面积来确定所需的通风口吗?它是基于个人海湾面积(即24平方英尺)或整个建筑面积(240)?

附加的计划,这样你就可以看到维度。实际的椽子也附上的照片。

谢谢你的帮助/指导。
文件格式

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. Patrick_OSullivan||# 1

    金属屋顶上吗?这种简单的屋顶设计是理想的硬质泡沫塑料在屋面板上。

    1. marrahb||# 2

      帕特里克你好——是的,不幸的是我不能走这条路。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 3

    的泡沫板买你几乎没有额外的装配R值因为热桥接的椽子。而不是所有的额外的工作和成本没有多少额外的收益,购买高密度棉絮(成品或MW)和安装那些发泄上面的差距。

    你可以安装一个排气挡板上方棉絮(卡板,薄的泡沫,等),但不是给你买任何东西只要你小心安装和不要阻塞排气通道。高清棉絮遭受风洗不喜欢松散填充隔热层,没有多少了。

    边注,我知道你不是在代码区,但切割或开槽底部的椽子和托梁是一个大不,这大大削弱了木材。可能不是一个问题对于一个没有雪的小屋但避免这种情况在任何未来的构建。逐渐减少或开槽顶部很好只要你保持代码范围内。

    至于发泄遵循本地代码规则。通常是1/150的面积较低的污水屋顶。一半的面积偏低和一半的地区偏高。两个喷口可以底通风口。

    1. brian_wiley||# 8

      出于好奇,将你的意见的价值泡沫挡板改变如果他盖底部的椽子张1”polyiso吗?或者,冷杉和Bonfig-style泡沫带出来吗?

  3. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 4

    Marrahb,

    我同意阿尔卑斯山脉——跳过泡沫。

    需要通风的比率并没有改变你是否使用单独的海湾或整个屋顶面积。通风口最容易的选择是购买一个2 1/2“孔锯和使用这些:
    https://www.homehardware.ca/en/2-12-round-white-plastic-mini-soffit-vent/p/2671246?page=product%20page&rrec=true

  4. Jon_R||# 5

    注意,低斜坡屋顶(< 12)应该比代码排气通道空间(你)和更大的通风开口。或者使用non-vented设计。

    空气密封室内侧。

  5. marrahb||# 6

    你好,我真的很感谢反馈。我主要担心之外实现尽可能接近热阻,也防止模具/腐烂。

    所以从上面你说削减和鹅卵石方法不会真的获得规定的热阻由于热桥接,那我应该去高清与差距,底垫喷口正确吗?

    我唯一能看到棉絮是OC的像这样的(和马克斯r30)

    https://www.homedepot.com/p/Owens-Corning-R-30-PINK-Cathedral-Ceiling-Unfaced-Fiberglass-Insulation-Batt-23-3-4-in-x-48-in-10-Bags-U91/202947065

    如果我走这条路我该把面临像上面,叫它好吗?或者可以更好的得到一个兆瓦产品,放在差距通过薄泡沫板和智能障碍喜欢membrain在石膏灰胶纸夹板吗?

  6. Andy_||# 7

    我不认为摆脱被设计为“完成”的空间,所以它真的不是为了发泄,特别是2:12单坡屋顶。

    1. marrahb||# 9

      你好安迪,所以你是说这节我不应该追求发泄,应该关闭细胞泡沫吗?

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 10

        marrahb,

        2/12是发泄的边际坡,但乔说过,你可以补偿通过增加排气腔的通气面积和深度。我已经建立了几个mono-pitched屋顶类似的气候在温哥华岛3“领空和R-28绝缘,表现良好,没有水分的问题。更多的绝缘就好了,但在一个小建筑的区别是很小的。

        1. marrahb||# 11

          你好,马尔科姆,

          谢谢你的回复。是你使用玻璃纤维间隔棉絮面临3”挡?任何额外的障碍呢?还是面临的卡夫?

          我在这里看不到任何R28,但是可以做R30

          我现在有水垢条空间泡沫表2”。但斜率如果我需要把它移动到3“我可以重做,把它挡在那个深度。

          1. 专家成员
            马尔科姆·泰勒||# 12

            marrahb,

            典型的装配stick-framed屋顶始于2“x12无论跨度,R-28(8 1/2“)玻璃纤维没有面临的棉絮,3”领空,与6毫升保利内部。由于深大气空间没有挡板只有必要的外墙。

            有很多变化。您可以使用浅框架成员和毛皮获得必要的深度,包括挡板的长篇腔,底部加上连续的泡沫,等等,但基本的组装,排放大气空间深处,渗透绝缘运行良好,只要屋顶具有良好的室内空气密封。

            在你的情况下我会坚持2“领空和挡板,使用两个2”圆形喷口每湾顶部和底部,并考虑对你的椽子,他们在外墙锥形R-30棉絮到海湾(矫直底部的椽子也避免其他seam天花板完成)。如果你想要一个高R值比我和你的建议去添加一层连续的泡沫到天花板。

  7. marrahb||# 13

    你好,马尔科姆,

    谢谢你的帮助。

    所以我必须是:

    层:
    2”的差距
    7.25石棉R-30
    https://www.lowes.com/pd/ROCKWOOL-COMFORTBATT-R-30-Stone-Wool-Batt-Insulation-with-Sound-Barrier-23-in-W-x-47-in-L/3693532

    6毫升保利蒸汽屏障,或加1”面临硬质泡沫塑料和磁带所有接缝/泡沫填充物。
    https://www.lowes.com/pd/barricade - 10英尺- x - 100英尺- - 6 - mil -塑料sheeting/1000158151清晰

    倾向于仅仅6毫升聚。

    2“通风口:
    https://www.homedepot.com/p/Speedi-Products-2-in-White-Round-Soffit-Vent-15-Pack-MP-SM-RSV-2/300558927

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 14

      marrahb,

      听起来像一个好计划给我。虽然喷口摩擦适合2”洞,这是一个好主意添加填充物或几个螺丝,随着时间的推移,他们可以散如木材收缩。

    2. 删除||# 34

      删除

  8. 用户- 5946022||# 15

    2 x10椽子看起来功能2 x6左右椽子由于切断底部量偏低。我看起来会安装绝缘装配最少的重量。正如上面贴的,这些应该都是2 x12和不应该像你一样。你可能是好的,因为它是一个短,但随着组合还原2 x10 +剃掉,我想我会做一些快速的负载计算2 x6什么可以支持在你…

  9. marrahb||# 16

    你好,CL,

    谢谢你的回复。计划我已经呼吁2×8的但我有问建筑商是否可以替代2 x10的想法,会给我更多的绝缘。我不知道他们会削减充裕顶部底部板高度,我也没有足够了解这个调用这个时候几周前。

    这是一个大的关注的领域如果绝缘和完成上限等考虑重量?我应该寻找方法来加强这个不知何故?

    我检查跨度计算器在线和值2 x6从10.5“- 9.5”允许跨道格拉斯冷杉# 2。我看这个正确吗?当前跨越空间是11的5”,它有一个金属屋顶。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 17

      marrahb,

      这不是一个伟大实践锥形托梁,但他们都很好。减少发生在最后几英尺的椽子主要关心的是剪切的,和你有足够的肉不要担心。如果你有使用2 x6“s你可能会看到在中跨过度偏转,而不是失败。

      1. marrahb||# 18

        你好马尔科姆-我欣赏的洞察力!我在做大量的研究加强了这些椽,这让我感觉好多了。一线希望是我学习很多关于最佳实践通过这个项目(以及不应该做什么)。

        再次感谢你和其他人在这里一直帮助很大。订购的绝缘和障碍/通风口最后所以可以向前移动。

  10. marrahb||# 19

    你好所有的,

    我继续,并下令HD 7.25石棉R-30 (unfaced),之后做一些更多的研究在这里登陆智能蒸汽缓凝剂之间的干墙和绝缘。我们这里有波动,它到达20的冬天,今年夏天得到110年,但总体上是温和的。这是一个好主意带4(西雅图地区)?或者我应该节省我的钱和依赖于乳胶漆蒸汽缓凝剂在板岩和绝缘unfaced离开吗?

    当然我看是美国州Membrain产品到处都卖完了。另一种我发现是Intello +。它更昂贵,但至少看起来我可以命令它。

    如果这仍然是一个好主意,任何问题将与普通玻璃纤维/牛皮纸棉絮的墙壁但智能Membrain天花板?我的理解是即使牛皮纸变量permiability,和热/蒸汽上升这听起来像是天花板会首当其冲。

    只有我跑进所需的通风量。如果分裂是115平方英寸/ 50/50(高/低底)。我真的想用圆形喷口但是看起来我能找到的最高的1.5平方英寸的区域。每个湾结束每侧(10)看起来在技术上应该是11平方英寸的通风(如果我计算正确的),我将得到一个最大的4.5和3轮每夜通风口。任何问题吗?或者我应该去鸟挡住屏幕(我看到的是33平方英寸的通风)。

    1. 专家成员
      阿尔卑斯山脉||# 20

      你可以衬底喷口更高的自由区。这些看起来很好当你使用类似T&G底。右边是一个黑色穿孔的顶级op站会消失在阴影和不那么明显。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 21

        阿尔卑斯山脉,

        我假设的选择使用底通风口。照片显示每个椽之间密封屏蔽的外墙。

    2. Andy_||# 35

      好奇你在哪里能够得到R30石棉。它不是库存,甚至可以从洛斯和我的其他供应商似乎无法在任何合理的价格得到它。

      1. marrahb||# 36

        你好安迪,你是对的,这是一个痛苦在这里找到。邓恩木材是唯一一个我能找到它。

  11. Jon_R||# 22

    你可以停止绝缘1/2”的封锁,这将提供一个路径空气流过较大的圆形喷口(安装在2 x阻塞)。大部分的空气可以进行水平,有些会略微向下然后出去慢跑。

    这就是,约400美元足够的DIY喷雾泡沫“保持每月平均温度结构屋面板的底部高于45°F……”吗?这对绝缘提供了更多的空间,简化并提供了一些空气密封。

    1. marrahb||# 23

      你好乔恩,

      是一个有趣的认为阻止绝缘一英寸左右,使用更大的通风口。我用7 1/4高清石棉会给我,2”差距在9.25腔。我应该保护石棉暴露的部分(硬质泡沫塑料块什么的),迫使空气进入2”差距?或者因为我使用高清石棉会重要吗?

      附加一些更好的照片内外伊夫斯。

      1. marrahb||# 24

        Jon——这是我在想什么你是暗示(底/屋顶设计不同,但相同的主意)。这是正确的吗?

        1. Jon_R||# 26

          图纸可能会误导人。和图纸是很重要的:-)。下面引用,腔绝缘可能停止的最右边的阻塞。通风空气也需要能够继续的底面积。

          我看过数据是风洗是这样一个小问题,它可以被忽略。

          再保险# 25:一些辛普森紧密联系可能会帮助上端的椽子。

          1. 专家成员
            马尔科姆·泰勒||# 27

            也许水槽6”GRK RSS螺钉在45度通过椽的底部到顶部板吗?

          2. marrahb||# 28

            你好乔恩·马尔科姆,

            我认为这是我的术语可能令人困惑的事情。我在想阻止被认为是底,但我明白你的意思。我家有一轮鸟堵塞通风口(蓝色房子下图)所以我想复制,但正确的大小所需的流量。

            对于风洗担忧你的意思是不担心把任何一种屏障,防止直接接触的绝缘的接触低深度更大的开放(3或4)?出来,只是差距从最后一英寸,叫它好吗?

            在过去的评论椽子坐在上面的盘子。是他们不是附加的农用地足够强大吗?或厚度吗?鞋钉,但我可以添加飓风没有任何担忧的问题如果是关系。

            我感谢所有的帮助!

        2. 专家成员
          马尔科姆·泰勒||# 29

          marrahb,

          令人担忧的是,他们削减birds-mouth太深。短,在较低的负载,但我倾向于2的底部添加一些支持“x10”。

          它的一个真正的难题他们为什么把椽的方式在两个顶部和底部。我不明白是什么了?

          1. marrahb||# 30

            你好,马尔科姆,

            好的谢谢你的确认。我不确定,但我认为他们想保持相同的维度整体构建而不是提高屋顶水平。

            好的我会添加一些飓风关系。我发现附件应该允许我将螺栓和顶板(s),而加强椽的底部。

      2. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 25

        marrahb,

        你的第三张照片,我认为这显示了更高的外墙的椽子,让我担心。当我评论的深度降低木材,他们坐在上面的盘子我以为上墙相似。我上一个看起来有问题。

        我也不确定你可以很容易地从排气块底排气孔。你的照片显示椽子之间的密封固体阻塞,这可能是钉在屋面板。这必须被移除,或者减少。

  12. marrahb||# 31

    * *编辑

    你好所有的,

    谢谢你的所有帮助导航。总结我的计划:

    结构:添加飓风联系支持上层椽连接(进行中)。

    上限绝缘:
    选择1)
    2”气隙
    1/2“泡沫板挡板
    7.25高清石棉棉絮间隔1”远离阻塞
    Intello +智能障碍
    石膏灰胶纸夹板
    (2)4”轮通风口/湾(7.38 NFA)

    选择2)
    2.5“封闭细胞泡沫240平方英尺(合800美元)
    7.25高清石棉棉絮

    墙:
    R13玻璃纤维面临棉絮

    1. Jon_R||# 32

      确保泡沫高烫(unfaced)或漏水的足以有效高烫,让水分移动过去。

      你有去很多麻烦增加屋顶R值——也考虑增加一英寸的泡沫的室内一侧墙壁。

      1. marrahb||# 33

        你好乔恩,

        谢谢你!我读过文章,来回困惑如果他们需要和高permiable密封很好。我不确定哪个方向去5硬质泡沫塑料unfaced在本地很难找到。好叫内墙。这将是更好的比我的房子lol绝缘。

        我有一个承包商就叫我几分钟前,给我一个报价800美元2.5”关闭细胞喷雾泡沫使用7.25高清石棉棉絮,flash和棉絮。喷雾泡沫是由于成本表,但把所有名单上的东西我想做的只有200美元以上的差异。我可能会走这条路,如果它是一个更好的选择,并不是一个问题,比如引入过多的体重在屋顶上。

  13. marrahb||# 37

    你好所有的,

    只是想跟进并关闭循环。我继续在飓风的关系,把上面的椽子,然后去选择(2)所示。

    热我把一个在墙迫使空气电加热器。到目前为止这都很好。事实上它执行时比我实际房子取暖和RH水平(注意这个房间看到小额外的水分之外的一个人在房间里)。但总体来说很满意。经验教训下次在设计阶段,迄今为止,但是很开心。

    结构:添加飓风联系支持上层椽连接。

    选择2)
    2.5“封闭细胞泡沫240平方英尺(合800美元)
    7.25高清石棉棉絮

    墙:
    R13玻璃纤维面临棉絮

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 38

      marrahb,

      这是伟大的听!

登录或创建一个帐户,一个答案。