当使用干墙衬垫时,是否需要密封的电气箱用于密封干墙方法?
![](https://secure.gravatar.com/avatar/2ffaa046cc79e87f04b631bc6c0fd8f8?s=52&d=https%3A%2F%2Fdwbcgjjbfqbp3.cloudfront.net%2Fapp%2Favatars%2F200x200%2Fj.png&r=g)
jameshowison|已上传绿色建筑技术在
我计划在一个单间装修中使用密封石膏板的方法来密封空气。
据我所知,对于内墙,最担心的是穿透阁楼。所以我使用了来自环保技术的石膏板垫片来密封顶部(和底部板)的石膏板。如果顶板密封良好,我是否需要担心电箱的气封问题?热空气可以穿透但不会上升到阁楼(或者更有可能是在2区),热空气永远不会从干墙后面的阁楼进入房间。
外墙是块状的,不会有干墙;他们将拥有美国粘土。所以这里的石膏板垫片只用于天花板/墙壁连接。我知道建议将电盒密封在外墙,但我认为那是为了防止空气从外面(不是顶部)渗透进来,这对我们来说不是一个问题。
关于一个相关的问题:在降温季节,吊顶的密封是否如此重要?为什么房子里的空调冷空气保持在较低的温度,而阁楼上过热的空气保持在较高的温度?这主要是压力或风冲刷而不是温度的问题吗?或者这是一个在暖季(外面冷/里面热)很重要的东西,但在降温季(低至地面的密封更重要,例如门下面)就不那么重要的例子吗?
谢谢,
詹姆斯
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
![](http://www.slccoatings.com/app/themes/greenbuildingadvisor/dist/img/modules/detail-library/thumb1.png)
![](http://www.slccoatings.com/app/themes/greenbuildingadvisor/dist/img/modules/detail-library/thumb2.png)
回复
詹姆斯,
如果你在看密封干墙方法,只需在外墙安装密封的电气箱即可。普通的电箱可用于隔墙,只要在隔墙的顶板上安装好垫片就可以了。
Q。“在降温季节,密封天花板有那么重要吗?”
答:是的。你不希望凉爽的空调空气离开你的房子;你也不希望外面湿热的空气进入你的房子。
Q。“为什么房子里的空调冷空气不保持在低温度,而阁楼上的过热空气却保持在高温度?”
答:在某种程度上,堆栈效应具有你所描述的效果。但是,由于夏季的δ - t远小于冬季的δ - t(在大多数气候条件下),夏季叠加效应不如冬季叠加效应强。在夏天,空气可以通过很多方式从你的房子里泄漏出来——例如,通过墙壁的裂缝,边缘托梁,或泥槛,或由于风的影响,你的房子的一侧压力,而你的房子的另一侧压力。另一种泄漏机制是不平衡的HVAC系统,管道泄漏在一侧(管道系统的供应侧或返回侧)。为了取代逸出的空气,室外空气通过其他裂缝进入你的家——例如,天花板上的裂缝允许热的阁楼空气进入。
谢谢马丁,谢谢你的回复。所以,简而言之,堆叠效应是存在的,但没有那么强,可能被压力相关因素所抵消。当空气必须从某个地方来的时候你最不希望它从超级热的阁楼来。
因为我们要安装一些新的浴室风扇,所以打开时肯定会让房子感到压抑,所以真正好的天花板密封将有助于确保外部空气来自尽可能冷的来源(或至少不是可能最热的来源)。
詹姆斯,为了不让你的家变得悲伤,可以选择安装迷你hrv的松下沐浴风扇。这样你的房子就会更幸福。我只是觉得很难过,看到有人在我建房子的时候压抑自己的家园,把他们交给别人,希望他们能有一个长久快乐的生活。
干得好,AJ,干得好。事实上,我没有考虑过这个选择。这是相当昂贵的前期(350美元vs 110美元的80cfm排气模式),但我喜欢它的平衡(没有丑陋的车门边缘)。然而,最大cfm是40,这低于浴室风扇的要求。更重要的是,我怀疑它能否迅速清除(令人沮丧的!)气味(这是一个关键的要求:)
但在未来肯定有一些事情要做,如果我们真的把房子弄得足够紧凑,使额外的通风划算。
詹姆斯,25年前,我把我的浴室改造成零VOC的房间。从开始到结束,从进入,到任务,到离开和再工作,VOC绝对为零。
提示。我正确定位了我的排气口。CFM需要吗?远小于40立方英尺。聪明的把戏,我还在想通过我的发明成为亿万富翁。
看看http://www.JBOXSHELL.com
这是我们刚刚发明的一种新产品,可以很好地密封出线盒周围。
谢谢,
卢卡斯
AJ。其中松下沐浴粉也是hrv。我没有找到他们的身份。
史蒂夫,
这是一个老线程。
AJ几乎是对的。松下的产品是ERV,不是HRV。以下是更多信息:
ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/business/building-products/ventilation-systems/pdf/install/FV-04VE1-E.pdf
注意,在寒冷的气候下,这个设备只在4月到11月工作。寒冷的天气使它关闭。
我想他说的可能是FV-04VE1。这是我之前发布过的一个小队。它不应该在潮湿的环境中使用,只能提供规格表中所示CFM的一半左右。至少在我的经验中……