GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

严重超速传动的指甲在邮政编码:我应该将房子吗?

88克莱顿|发布一般的问题

制宪者建造我的房子严重overdrove Zip-R 90%的护套指甲。在许多情况下,它的泡沫。成千上万的指甲。更不用说,磁带的工作是可怕的,不适当的研磨。

不知道可行是磁带在每一个钉子洞。考虑到这一点,我应该让他们包装和特卫强房子吗?这是一个明智的解决方案吗?或将导致问题就烫评级和干燥能力而言?谢谢!

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    克莱顿,

    House-wraps比Zip-R烫要高得多。它不会造成任何问题。录音也会工作。

    足够的指甲是正确设置,护套系还好吗?

    1. 88克莱顿||# 3

      至少90%的指甲5/16”或更多到衬板。进了许多泡沫,因为我看不到头。

  2. spenceday||# 2

    这听起来非常艰难,但液体Flash在这里可能是一个选项。是速度比录制民建联每个孔与液体flash和油灰刀。对解决问题磁带关节或鱼怪脸。你能确认是否他们甚至把磁带吗?
    过激励钉在木头会影响你的抗剪强度。可能需要添加紧固件。

    1. 88克莱顿||# 4

      是的,我有点担心剪切强度。他们绝对没有卷胶带。我已通知承包商,以确保这些顺利完成。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 5

        这是次要的。有多难你的框架上设置深度计能手?

        1. 88克莱顿||# 8

          是的。谁知道这些人在想什么。他们的英语没有好所以很难问他们。

        2. JC72||# 22

          当你雇佣人们执行框架工作当他们的专长在砌筑。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 6

    克莱顿,
    这里是一个链接到一个相关的Huber技术文档:“邮政系统板紧固件faq。”

    文件状态:

    “问:怎么过激励紧固件影响护套的结构完整性?答:美国胶合板协会(APA)和PFS TECO建议减少容许剪切能力或安装额外的紧固件是否有紧固件超过1/8”过激励或者超过20%的紧固件之间过激励1/16”和1/8”……

    “问:做过激励紧固件无效邮政系统®板保修或需要录音结束了吗?答:过激励紧固件不一定无效邮政系统板保修。然而,当一个紧固件忽略了框架和结果在一个“黑眼圈”或者紧固件渗透通过面板中,大约一半以上步骤必须采取密封这些缝隙。杰出人物应该删除和孔洞应覆盖着邮政系统胶带或邮政系统液体闪光。紧固件,穿透大约一半或更多通过小组也应覆盖着磁带或液体闪光。”

    1. 88克莱顿||# 7

      谢谢你,马丁。我发现之前的文档。它将帮助我。谢谢你在这里发帖。我在想如果只是包装房子可以完成同样的事情吗?奇怪的是我可能会推迟在密封每过激励钉孔用胶带/液体闪光比我和特卫强包装它。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 9

        克莱顿,

        包装的房子将使闪烁的更容易,因为它依赖于圈而不是磁带。Zip + house-wrap是带背带的方法。这没什么坏处。

        1. 88克莱顿||# 11

          谢谢你!希望它不会无效邮政保修。

  4. JC72||# 10

    多么烦人。OP基本上是被迫遵循最昂贵的“第三条道路”时,决定之间的OSB /泡沫w /方面还是ZIP-R。

    我很愤怒。

    1. 88克莱顿||# 12

      几乎我所有的指甲看起来像这样。一些更糟。

      1. GBA编辑器
        马丁Holladay||# 13

        克莱顿,
        承包商提供的解决方案是什么?

        1. 88克莱顿||# 19

          他还没有提供一个。只是说他会问的代码检查器解决方案。这是一个多星期前。代码的人可能只关心结构方面。

          1. dhollm||# 20

            是不是一个代码违反不遵循制造商的安装说明吗?尤其是这样明目张胆的和令人震惊的程度……也许这可以携带一些体重。

      2. 专家成员
        比尔WICHERS||# 14

        您可能希望检查那些钉子实际上是确保邮政电池板足够的长期安全。你甚至不能看到图片的钉头,这使我想知道他们刚刚被完全通过的OSB zip面板的一部分,只是扶着一些被困的碎片。

        肯定看起来像有人不小心挂一切,从来都不费心去拨钉枪。

        比尔

        1. 88克莱顿||# 17

          我很确定几个泡沫的支持。当我说几个,这可能意味着几百甚至更多。它需要额外的正确驱动的指甲。这些人只是加工枪在高压下。

      3. geir_gaseidnes||# 15

        我要说液体闪光肯定(简单应用和平滑撒布机)……直到我看到这张照片。我更担心的安全固定时间表。我得到一个第二意见。也许打电话给你当地Huber代表?

        1. 88克莱顿||# 16

          在调用Huber代表好主意。

  5. walta100||# 18

    我看到这个断层是一个结构性的问题。ZipR是边际结构薄膜安装正确现在板损坏时,我怀疑他们可以提供所需的力量阻止风压扁你的房子。我认为你需要一封来自Huber结构工程师的面板是声音或他们如何可以声音。

    Walta

    1. 88克莱顿||# 21

      我已经联系了Huber技术服务一些帮助和建议。希望他们周末给我回电话。

  6. 斯托克||# 23

    当我看着Zip-R,钉安排每3”周长。吓了我一跳。在你的情况下,这么多的指甲在驱动,我不确定有足够的“肉”正常指甲周长。我认为整个边缘就会分开。我需求一个“做”。一个安装程序的最佳培训/承包商那里拿钱的钱包。

    1. 88克莱顿||# 24

      是的,绝对关注。制定者可以添加阻塞增加钉表面,虽然这不是理想。吃更多的绝缘空间螺栓湾。

  7. Jon_R||# 25

    投机,但钢铁捆扎或OSB添加到内部方面可以添加一些失踪的结构强度。自我坚持蒸汽渗透方面可以解决空气和水入侵问题。

  8. 专家成员
    彼得·约斯特||# 26

    我只是在胡贝尔检入与技术团队;他们已经接触克莱顿。

    克莱顿,让我们知道这一切证明给你,你的两个问题:让你的方面连续和评估/修正结构性能的紧固件。

    彼得

    1. 88克莱顿||# 27

      这是正确的。我曾接触过两个Huber众议员他们很认真地对待这个问题,已经有帮助。该地区代表之一,布莱恩已经好了。他遇到了我的求职网站,我们做了一个全面的时候我向他指出的问题。他还注意到有些事情我没有见过和提供意见的解决方案。

      钉间距非常恶劣,有时不超过1 - 2”在集群的5 - 6虐待孩子的指甲。同意我的严重性后,他认为这将是一个密封性问题以及暴露出原始的OSB水分。他建议用长条状带覆盖漏洞的行,而不是小块。他还建议压缩液体flash作为替代的洞,但表示,它将需要更长的时间。

      胶带的边缘向内卷,他建议削减它的长度和使用另一个胶带修补,确保最低1”过剩之上或之下。

      因为制宪者不当挂外面Zip-R6角落。它创建了一个大切口差距,不冲水。见附件。“不可以”的方法。补救措施,他们把碎片1 x的缺口填补这一空白,在许多情况下,几乎没有任何磁带坚持Zip板表面。街角的差距,1 x吃带的宽度。制宪者使用一段拉链缝胶带跨越这些角落,因此实际上几乎是零磁带在许多地方,坚持董事会。邮政需要1“最低联系/高于/低于所有缝隙和角落。我将附上照片说明muchnof这个。胶带的边缘几乎到绿色的板面,尽管很难看到照片。

      从带技能的缺乏船员展出,他不建议使用6”磁带解决外面的拙劣的角落。相反,他建议3 1/2英寸的两条拉链磁带,因为他认为这是更容易管理和确保适当的过剩。

      在角落是辐射式的,而不是推入缝。他同意我,这些应该削减,推在磁带和一个新的带应该正确应用。

      制宪者使用Zip伸展带在我的粗糙的基石。完全失败的工作。Mynbuilder命令错误的大小。我真的需要10“因为6”不能完成2 x6 + R6 +最低1”过剩。拉伸胶带有洞了。他们从不带压到窗台的角落。它使它的侧柱atba 45°角。可怕的。大量的空白和边缘卷曲。

      我斜雪松站命令创建一个倾斜的窗台上锅。是的,他们拙劣。大约有一半被覆盖在磁带。另一半没有。他们设法使斜雪松站凹在大多数碎片,现在将成立像个水库!当它不是凹他们设法以某种方式0°斜率的休息。不向外排水。我只看到一个实际上创建了一个外部的斜率。他们也用了钉子枪overdrove钉子所以把木头块一半左右。

      这是有史以来最糟糕的设计人员。我有一个自定义构建器在我地区的恶名。他的几十个建房非常受人尊敬的社区充满了定制的高档住宅。我期望比这做得更好。他们并没有真正监督人员。释放他们的天。我是唯一一个捕捉这些东西我每周做几次。我也告诉他们“邮政工作人员”曾做过邮政在其他房子。我为这付出溢价邮政工作人员。他们实际上是充电我更多(因为它是Zip)做一个可怕的工作。

      Huber代表,谁跟我打电话,看几个图片我送给他,并建议一个好的housesrap工作作为解决方案。我今天开会的代表,布莱恩,宁愿看到磁带卷(它从来没有滚)和固定带,切不可救药污水在必要时。

      布莱恩计划提供给我领的钉子枪来防止虐待孩子的指甲。他还计划减少一个真正的泡沫辊,也许一些磁带来帮助我所有的返工工作。

      弹力带的应用程序是应该拿出那么糟糕。它会出来由于坡雪松窗台上锅都是东拼西凑的。

      等到你看到的图片带辊建设者提供了制宪者!我可能也有收费。很可笑的,当你看到它。

      我不是一个世俗的人,但是每次我访问我的工作网站我有喊出来的冲动诅咒的话。

      即将出版的照片。

    2. 88克莱顿||# 29

      我的建筑商提供的带辊。没有证据表明它被使用。

      1. JC72||# 53

        搭配的! !邮政带不@ # !# ing壁纸! ! !

    3. 88克莱顿||# 30

      窗台上锅。看看这个洞。

    4. 88克莱顿||# 31

      另一个窗台上盘图片

    5. 88克莱顿||# 32

      另一个窗台上盘角。在这样的房子。

    6. 88克莱顿||# 34

      斜切的雪松窗台上锅。凹的。

    7. 88克莱顿||# 35

      角落

    8. 88克莱顿||# 36

      没有滚动。这样的差距在房子。

  9. 88克莱顿||# 28

    我的角落了。“不可以”的方法。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 33

      克莱顿,

      扩大了这个讨论,我想知道现在不是不匹配我们预计框架人员做什么?我似乎总是有问题我们离开安装门窗制定者。从测序的角度看是有道理的,但这不是一个伟大的技能比赛。现在我们要求他们带护套和膜适用于粗糙的空缺。

      制宪者喜欢框架建筑。他们通常喜欢收购相关的技能。一些喜欢与木材相关的工艺,或暴露的框架。没有一个我见过表达方面感兴趣,闪烁或空气密封。

      这不是借口,做的工作,但我没有看到任何好的加载更不相关的任务上制定者没有多少共同之处,他们的主要技能。

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 37

        我同意,但挂护套应该是制定者可以处理,他们当然应该知道如何不超速的指甲!录制可能是更好的处理像绝缘体或其他人员,了解详细的工作。

        OP,也许试着让有人从你的更高builder出来看看这个网站。甚至有人用最小的施工经验能看到拙劣的磁带的工作。如果他们收取的保险费与邮政合作,你应该有权利期待高质量的工作。邮政编码是一个很好的产品和难以使用,这在我看来他们只是做了一个非常匆忙的工作。

        比尔

        1. 专家成员
          马尔科姆·泰勒||# 39

          这个问题可能是一个简单的规模。集成人员遵循整个构建——就像那些通常为高性能建筑商工作锤和手——不要有这些类型的问题。他们致力于建筑作为一个整体,而不仅仅是他们的一部分。更大的项目(在这里)有专门人员带,flash和安装门窗。小公司使用sub-trades似乎脱节的地方。再一次,我只是想明白这一点,而不是借口。

          1. 88克莱顿||# 40

            我明白了,你就用这个和同意。这是一个有缺陷的建筑文化的症状。

          2. 专家成员
            马尔科姆·泰勒||# 41

            肯定没有一个伟大的记录适应新事物,或者做事情的方法。

      2. 88克莱顿||# 38

        我builder是一个小公司,每年10 - 15家。我在每周跟他联络,并在现场与他一两个星期前。试图教育他,让他认真对待的。他的项目经理没有充分监督框架船员“从未听说过滚带”和“从未听说过J-roller”。显然他以前从来没有看着压缩带,“卷胶带”打印所有。

        我真的需要找到一个不同的安装窗户。他们很好的窗口。

  10. gusfhb||# 42

    我希望你不会找到一个不同的完成你的房子。

    我认为你需要记录这些失败建筑检查员,在写作的时候,他开始购买问题homoaner叙事。

    一个建筑工人经常有多个人员,你有最坏的一个。

    个人的窗户只有一件事我不希望他们感人

    1. 88克莱顿||# 43

      我同意。周二我会见我的建设者,安装程序会要求不同的窗口。

  11. harrison55||# 44

    我有一个类似的问题,虽然不是那么糟糕。指甲被1/8”,8过激励。超频而不是4。橘郡

    而不是争论,我们把一船对角金属墙括号里面。不要太贵,我没有真正信任的结构属性Zip-R。

    顺便说一下,我们有一个好的blower-door测试。没有问题。

    1. 88克莱顿||# 45

      你说的是金属捆扎吗?你能更具体的地点,好吗?

  12. 斯托克||# 46

    我已经放弃了期望质量工作。我只是尽可能地做自己。我们的支持人员使用滴帽上的拉链带闪烁。我多次要求他们滚。周五我甚至把他们辊上梯子时应用。我在5分钟回来,滚在地上,胶带不滚。他们的老板了,对他们在西班牙大吼大叫、发号施令,起床,它自己。我做了大部分的其他地方的房子,因为他们。这太疯狂了。

  13. harrison55||# 47

    嗨BB

    是的,我们使用平金属捆扎。它平钉和干墙是正确的。

    理想情况下,每一个轴承壁都有两个支架,一个在每个方向倾斜。如果可以,试着去思考未来可能的位置管道和任何电气盒之前把它们。

    1. 88克莱顿||# 48

      好了。我看过这做窗户和门。你带相交T-walls一起,还是周边框架?

    2. alan72||# 49

      你能只使用金属捆扎的外面钉(如形状的大“X”——角(windows))和跳过的osb /胶合板/或zip包板吗?系polyiso委员会(适当厚/气候区)直接钉在肩带?

      1. Patrick_OSullivan||# 50

        迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin指出一些有趣的东西在他的高性能建筑研讨会在JLC住今年三月。IRC假设没有结构性的说明性的设计选项板。所以它可以归结为给定的建筑设计是否使用这些说明性的组件或如果一个设计专业冲压是他们独立决心不够。

        无论哪种方式,你可以设计一个结构不依赖外部护套代码来满足需求。

      2. sribe||# 54

        来晚了2年…但是是的,你可以,我住的房子证明它可以正常工作,即使在一个区大风和极端的雪荷载。但是要小心,因为未来装修你将不得不忍受承包商,制宪者,每个人都和他们的祖母告诉你为什么你的房子没有足够的剪切强度;-)

        见鬼,甚至一个乳臭未干的结构工程师,他不明白,“非常规”不一定是“不足”…

  14. MCShaw||# 51

    我要开始一个新的构建Zip-R这是吓坏了我。我打算打印并张贴Huber工地现场海报在网站,但是也许我需要做更多的工作,以确保安装质量。

    文件格式
    1. 88克莱顿||# 52

      是的,每一天。早期发现他们。与船员举行会议演示开始板前的基本技术。呆在他们。让他们自己或把iPad和观点一个高质量的视频,就直切主题。确保他们带正确的计划,所以他们不乱上一个区域很难达到后,担任discouragment当需要修复它。

      回顾角落细节和录制细节。

      很难过的说,另一个承受的负担,但在必要时使用西班牙语翻译。

登录或创建一个帐户,一个答案。