teandrle|发布能源效率和耐久性

我准备我的房子建于2004年是re-sided由于风暴破坏。我有2×6墙绝缘垫。我考虑了R5箔面临来自Johns Manville绝缘站下。它将花费我3 k美元增加绝缘和试图找出如果值得投资?他们将在顶部添加特卫强完全密封的结构和离开现有的特卫强的建筑。这是3/4英寸,承包商不想去任何厚由于外部媒体工作将变得更具挑战性。我在气候区5(爱荷华州)。你有任何想法或建议将非常受欢迎。

谢谢

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. 专家成员
    凯尔·温斯顿·宾利||# 1

    teandrle,

    我倾向于认为这些事情的机会,第二成本外的成本方式(除非你的预算)。

    我不知道你的确切位置,但在你的气候区,就像你知道的那样,有更多的时间比有冷却加热。我发现这些情节从艾姆斯市(https://www.cityofames.org/government/departments-divisions-a-h/electric/energy-info/degree-day),它显示了冷却和加热程度。

    它将减少所需的能量来加热和冷却你的家,和一些注意事项。空气泄漏可以大大降低隔热效率如果有很多泄漏。大热的孔可以使绝缘徒劳的,所有的能量将窗台上流出。说,我认为这是一个好主意,因为你只有这个机会曾经为未来几十年(希望如此)。经常有激励能量升级,帮助软化成本。

    关于外部媒体,应该是很容易解决的问题你的承包商。有许多不同类型的防风雨的插座扩展,可以将表面外你的站,或安装块,完成同样的事情。我附上的图片从洛斯给他们是什么样子的。

  2. teandrle||# 2

    谢谢你的回复我将看那出口扩展。最大的问题是水龙头因为我喷泡沫窗台板2室外水龙头不会移动,除非我做一些削减,除非你有其他的想法。我可以去一英寸在大多数的房子,但是我只会去R6 3/4 R5相比。我有一块石头边,以确保我不包括太多的房子的一侧透露这将是一个最大的3/4。所有窗户都被这不是问题。我有2个壁炉烟囱的房子所有的电器和电缆等……处理和干燥器等。任何建议削减问题。我附近的锡达拉皮兹市艾姆斯一样的N / S。我试图解决一个问题,我认为这是一个组合的事情是,一个房间门是否关闭会下降到57度在冬天一个相邻的房间将约69。 New windows will help and I think proper sealing with also help. I had a thermal image camera and could see all the studs in the wall which is why I am planning to use the rigid foam on the exterior to minimize the thermal bridge. We are also adding insulation in the attic going form about R28 to about R60ish. I am also planning to seal all my can lights and vents in the attic.

    其它任何反馈外部泡沫板上都是最有帮助的。也许我需要横在我的水龙头可以移动和封区域吗?

  3. 专家成员
    凯尔·温斯顿·宾利||# 3

    有不少方法可以绕过它。我也希望别人能插话。

    如果把水龙头代表一个障碍,你可以总是推卸责任。墙区域,他们将非常小,考虑到这是一个金属管扩展到墙上无论如何,我不认为这是太大的能量损失。如果是我我会咬紧牙关,他们如果你计划的路线。

    如果你只去1”,应该基本上像正常工作。你可以安装windows的外绝缘,或者创建一个钉部分下面的视频。其他事情可以挂载在自己安装块上的泡沫,创建一个平面,主要是喜欢的osb板。

    https://www.youtube.com/watch?v=g_0-CPHRBJI

  4. walta100||# 4

    连续绝缘值得吗?

    表面上你的问题听起来如此简单,它应该有一个简单的答案。

    问题是这里有几种方法来看待你的问题。

    从财务角度看问题就会这绝缘减少燃料之前,我将购买足够的恢复成本卖这个家吗?

    从环保的角度来看,将覆盖我的房子在泡沫减少我的碳脚印?

    从一个苦行者的观点将附加绝缘扭曲所有家里的装饰细节以消极的方式,让它没有吸引力。

    没有你真的问的三个问题有一个明确的答案。

    财务上有几百左右变量在你的问题。
    哪一年你会卖掉房子吗?
    你用的是什么燃料加热这所房子?
    什么是你猜测什么,燃料成本将在未来?
    你是失踪的回报率是什么如果你买绝缘?
    你当地的天气是什么?
    我知道的唯一途径,对金融问题的回答是建立一个计算机模型来你的家和运行数字BEopt项目。
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html

    绿色的答案是同样复杂但有自己的一组变量。

    苦行者的答案是你的选择的承包商和欺骗来激励他。

    Walta

  5. teandrle||# 5

    很显然我不知道如何操作,BEopt工具,我确信它是有用的,但是我需要花一点时间学习如何使用它。虽然我担心绿色我更关心室内舒适的家里,专门在一个房间,可以到57度,而另一些则10度。我们不打算在短时间内移动,18年已经在这个家。使用天然气以及中央在夏天iar。爱荷华州可以很闷热的夏季和寒冷的枯萎。我认为前面的答案显示一个相当准确的气候图。

  6. 专家成员
    比尔WICHERS||# 6

    如果你有一个地下室或狭小空隙,您可以访问内部边的水龙头相对容易。然后您可以用霜证明组件的长度你需要通过新的绝缘。

    电是很容易的,正如前面提到的,使用扩展拼接线如果需要更长时间。另一个解决方案是将盖板与敲除原始盒子,然后使用,连接到一个新的盒子面前。内箱仍“访问”这种方式,所以代码是满意的,因为你可以把机顶盒拿回的盒子。一些电线接头旧箱到达新箱。如果你有站,一个更优雅的方式来扩展是把导线回一个螺栓湾,然后重新安装插座,使用松弛你获得的~ 16”拉回一个螺栓湾的价值。这就是我想做的,除非其他的考虑限制出口的位置。

    比尔

    1. teandrle||# 11

      他们是石膏灰胶纸夹板在…不容易访问。

  7. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 7

    如果这是2 x4建设答案肯定是添加额外的iso。

    R5不让那么多区别2 x6墙上,假设R19腔绝缘,它带给你的组装从~ R15 R20 R值。更好的但不是很多。如果你可以提高刚性R10那将是一个更大的改变,将是值得额外的劳动力。1.5“刚性仍然可以最直接通过泡沫站起来。

    的东西会产生很大的不同情况下的舒适空气密封。最简单的是录制的接缝板现在是容易的,但你必须删除原来的包装。确保密封板你的基础,而这往往是有大的泄漏点。

    很可能你的房间温度问题有很多空气泄漏。如果你追捕这些密封,它应该使它更好。如果房间里有三个外墙或canti地板,把厚外刚性只是也有助于提高舒适度。

    1. teandrle||# 13

      不能去厚很多。它将覆盖的石头,使它具有挑战性的实用程序入口。与改造我权衡的价值添加这个墙的3200美元。也许钱花在别的地方要好我密封。一个认为我是想做就做的北墙和东墙房间,帮助。就像我表示一旦我把塑料窗口对5 6度的增加,我意识到房间。所以空气泄漏是一个大问题,窗户都被替换。

    2. 专家成员
      乔什·塞林格||# 14

      我认为阿尔卑斯山脉打它的头。如果你正在取代外墙只发生一次每隔几十年这是一个巨大的机会来解决空气泄漏。我将消除现有的特卫强,多余的不管怎样,因为你正在考虑重力水控制层外的泡沫。录音接缝和密封板基础和详细的穿孔开口对能源使用将有更大的影响和舒适(更不用说空气质量和持久性)比增加绝缘。

      我住在一个昂贵的市场,所以我的观点是扭曲的,但加入3 k美元外墙外保温是尖叫讨价还价。对于这个价格我就去。尤其是如果你打算长期住在家里。

      1. teandrle||# 20

        3 k美元是一个数字,但在3/4英寸R4或R5板有足够的价值来证明就是我想弄清楚,或者密封就更好,现金花在别的东西。

        1. 专家成员
          阿尔卑斯山脉||# 21

          说你有大约2000平方英尺的外墙。5000年区5你可能看加热程度。

          所以损失通过现有的R15组装大概是:

          5000年硬盘* 24小时* 2000平方英尺/ R15 =每年160千卡。

          撞,R20:

          5000 * 24 * 2000/20 = 120千卡

          你可以看看你的供热成本计算ROI。不幸的是,很可能还需要很长时间。

          更绝缘的一个好处是它也将降低整体加热和冷却负荷,所以如果你需要更换你的加热设备或转换为一个热泵,您可以选择一个更小、更便宜。不可能支付整个3 k美元但可能的1/3。

          1. teandrle||# 22

            谢谢这些细节,我看到你说的是它可能会节省40克卡每年平均被.95每千卡。这只是下加热40美元每年储蓄。它不会占另一半的空调可能更昂贵但即使同一每年将节省80美元大约40年还清…真的会下来安慰我寻找的价值也许适当的密封是更好的选择。

          2. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 25

            得到适当的空气密封是最重要的细节。这是一个你应该花金钱和精力。站时,它甚至可能是值得完成风机测试初始密封之后,看看所有的漏洞都照顾的尤其是在的房间太冷。风机测试中发现的任何泄漏可以封存在新房子之前包装和支持。

            在那之后,添加刚性是一个奖金。这点额外的舒适值多少钱还很难说。3 k美元R5刚性安装是一个非常好的交易。

  8. walta100||# 8

    似乎目前的墙将大约一个R20和泡沫R 25,数量的变化不太可能明显改变气体法案。

    一个房间是那么多冷却器比其他房子一定有大问题或在房间里。

    听起来像一个天井改为一个门廊逐渐转化为一个三个赛季的房间升级到一个家庭房间。野生的猜测是,房间有更高比例的窗墙比另一个房间,是一个房子。

    Walta

    1. teandrle||# 9

      相同的windows 1北部和东墙有18英寸的东墙朝南的回报。这是一个卧室墙转换。

      1. walta100||# 10

        十度温度差异说一些关于这个房间显然是非常不同的。

        看来我的通灵能力没有在这种情况下,你需要告诉我们这个房间有什么不同。

        Walta

        1. teandrle||# 12

          除了2墙和一个短返回墙如果18英寸2.25外墙并不多。我知道窗口泄漏和被取代。我们把塑料暂时在这个冬天,它帮助一些也许只获得了5或6度,所以它只是一个开始。我有一个计划,喷雾剂,窗台板在北墙那个房间。东墙在板的窗台上吹,可能很难得到。我们还将增加上限绝缘很快将达到约r50或更高。

  9. paul_wiedefeld||# 15

    在金融方面,记住,并不是所有的投资回报率都是平等的。我们经常看到2% vs 7%,认为7%是更好的,但这是一个毫无意义的比较不知道多少每个每年不同。积极意义的领先技术支持是加热和冷却的需求是相当一致的。

  10. teandrle||# 16

    阅读所有的评论让我觉得一个密封的录音tyvek好处多于3/4英寸泡沫吗?我们把一小块墙板颜色检查,发现运行的特卫强上涨了约9英寸的底部挡板意义窗台板不覆盖所有的方式,不只是钉在录音下来。我的承包商说他将带所有接缝,和窗户等。创建空气屏障。也许这是更好的花的钱吗?我们将在所有新的windows“单一挂”用更少的移动部件与我们目前的双挂,开了一年一次或两次。最多。

  11. 专家成员
    乔什·塞林格||# 17

    我会做,但是如果它下来选择绝缘和空气之间的障碍,我会选择空气屏障。

    录制的缝机械连接(显然不安装)膜不会让一个伟大的连续空气屏障。这比不录制膜,但我将消除现有的特卫强和磁带的缝合处衬板。这将使一个健壮的气密层的壁板。再一次,我将带护套的基础质量好的磁带,我强烈推荐Siga Fentrim为此目的。衬板接缝录音后,继续并安装连接Tyvek大体积的水控制的机械。会有不需要带膜的缝合处。

    1. teandrle||# 18

      所以你说录制的缝合处新膜不会创建一个空气屏障?我认为这是目的是阻止空气和水渗透到木材结构,假设它是正确安装。如果我做了绝缘R4 / R5和录音,也应该创造空气屏障?

  12. 专家成员
    乔什·塞林格||# 19

    录制衬板和录制膜可能空气屏障。你也可以带刚性绝缘,这可能是你空气屏障。它的耐用性,有效性,以及它如何变成了AB系统作为一个整体的一部分。机械连接膜有成千上万的小孔(主食),可以受到风力的影响,烟囱效应,结构破坏,紫外线等。通过录制的缝合处衬板你把空气屏障更加保护在组装和材料(胶合板或的OSB,根据你在家里)更耐用,特别是如果他们受刚性泡沫板保护。真的很好,更好,最好的情况最好的是录音卡硬质泡沫塑料保护板,然后为控制大体积的水膜。

    应该注意的是,一个空气屏障是一个系统,而不是物质。磁带、膜或护套空气屏障系统的所有部分。连接到基础使得混凝土的部分。任何用于连接墙顶部的天花板或屋顶平面是另一个。当决定使用哪个材料AB,膜、护套或泡沫必须思考如何持久的每个解决方案,如何保护,以及它如何连接到AB系统的后续部分。

  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 23

    不要安装R5箔面临绝缘代码——这是一种违反,将结构板置于危险境地!

    2 x6建设IECC气候带5 IRC调用R7.5最低为外墙外保温,露点控制的隔热层。除了它作为一个代码违反这是可能的(特别是与室内侧蒸汽情况下或蒸汽retardent乳胶漆在室内),侥幸少外R,从室内空气泄漏可能成为一个严重的水分积累风险覆盖,特别是在阴影或北面对墙壁。

    箔收入真蒸汽屏障,所以外观上安装箔面临polyiso创建一个水分陷阱,严重限制的能力向外护套干。如果你要欺骗热阻由于深度限制,与unfaced 3/4“每股收益或HFO-blown XPS(粉色、绿色、蓝色,不是闪亮的银或塑料薄膜收入)更多的水分是安全的。3/4”所有EPS和大部分XPS仍然是一个第三类蒸汽缓凝剂,允许至少适度干燥速率向外。会与Ambic SilveRboard石墨XS (SBGXS)交付R3 @ 0.635“2.74我们烫发蒸汽透过(相当于2 - 3层乳胶室内油漆石膏墙板)可能是最好的热/ hygric性能妥协。

    1. 专家成员
      阿尔卑斯山脉||# 24

      R为7.5是墙与第三类蒸汽缓凝剂(干墙画)。面临着棉絮/内部聚/蒸汽屏障底漆(类I或II)外墙外保温率可以没有问题。R5 + 2 x6 +聚墙壁一直围绕着我(带5)很长一段时间,他们工作的很好。甚至通过代码区7根据波纹管的链接。

      去渗透硬质泡沫塑料是一个好主意,添加额外的干燥能力使组装更健壮。

      https://www.buildingscience.com/documents/building -科学见解newsletters/bsi - 026 -他们都笑了

登录或创建一个帐户,一个答案。