GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

治疗一个危险的甲板

mikeysp|发布一般的问题

你好。我是访问一个人的度假小木屋,当我看着自己的悬臂式甲板,我听到在我的脑海中:“危险罗宾逊!”

图像包括清晰。

危险:
1。4与2×8英尺的悬臂。
2。只有两个6结构4×6帖子的地面。

情境:
1。甲板是陡峭的路堤和挂约9英尺的水。
2。8 ea 4×6的帖子,其中只有6支撑梁和其他两个只是搁栅外。
3所示。从8文章只有2在地上,这些都是沉浸在永久潜育土几英尺从湖和4”的帖子是把所有的横向整个甲板,除了摩擦,人行道上甲板和其他职位提供(几乎没有)。
4所示。其他6个职位设置在地面上不同的物品(土壤、岩石或块没有附件。
5。甲板上是16英尺x16ft 2×8“搁栅12”中心的2 - 2×12束12英尺,由三个帖子8英尺超频
6。甲板上有4英尺悬臂。
7所示。吗?外部2×8托梁2×12立即下他们,所以他们esentially搁栅外2×20。2×8头托梁悬臂端还有另一个2×8立即下使其本质的2×16。

好:
1。2×8托梁12 " spray跨越12英尺提供wopping 100 PSF。
2。2 - 2×12梁支持每一个8英尺是否在可接受范围之内的甲板(不是100 psf),但他们只是走路,不是把一个按摩浴缸。

现实:
1。应该20悬臂限制“2×8,而不是48”
2。两个4×6帖子提供3.5”的横向支承看起来就像一个噩梦发生自由站6 - 7英尺的地面和额外的事实是几岁。

我警告过他,这是不安全的。如果那件事失败,它可能下降,水,和真的对某人天气老年人,年轻,或者使之丧失能力的影响与碎片或陷入混乱。

他计划下周有20个家庭成员为感恩节和想让我看看我能做些什么来呈现它的安全。如果那个东西进了水有一半他的客人,但我很惊讶它没有结束至少在一个死亡。

我不确定要做什么?
想法:
1。横拉条4×6和添加一些地球锚混凝土和镀锌附件或镀锌的螺丝,进入地球和一些钢铁电缆防止甲板向水/下坡侧横向移动。
2。提升新职位的甲板上,把嵌入到地面,或在园子管混凝土,并添加横拉条,甲板和消除悬臂的问题在某种程度上,回到新结构支持。
3所示。拆除和重新开始。

你认为知道1号吗?

谢谢你!

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. mikeysp||# 1

    这里有两个图片添加清晰。不能对我了解的生活照片可以右手机,笔记本电脑,但不上传?对不起。

    1. severaltypesofnerd||# 7

      为什么照片旋转:有一个国旗的EXIF头说他们应该旋转,可能设定的电话。简单的解决方案?屏幕截图或者复制照片,保存到一个新文件。问题解决了。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 2

    有很多结构性问题,担心你是对的。找到一个解决通过一个网络论坛上不是最好的路要走。

    我会得到一个结构工程师规范细节。你需要至少:
    横向支持所有列(十字支撑在两个方向)
    适当的列和主要梁之间的连接(方头螺栓仅是一个大不不)

    工程师也可以帮助过剩。

  3. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||# 3

    嗨,迈克。

    我第二个阿尔卑斯山脉的观点。买一些当地的专业帮助。

  4. 专家成员
    比尔WICHERS||# 4

    我有图片的问题得到了当我帖子。我不知道为什么出现这种情况——这似乎是随机的。

    你不应该有螺栓负载如所示。龙骨应该休息的列,或切口切成列,这样螺栓只是持有组装在一起,但实际上并没有携带任何负载。如果你真的需要的螺栓负载,你需要担心剪切应力在木头和使用分级硬件(不是通常的二年级五金店的东西),所以它变得更加复杂。

    我有一个结构工程师审查,想出一个解决。我猜会有很多变化的需要。

    我自己的建议提到这里的工程师:
    1——可能使用一些钢悬臂跨度消除需要最外层的列。这将让你远离地面附件少的水侵蚀和风化问题。
    2 -可能使用螺旋桩的混凝土地面附件列。混凝土有时很难与附近的水域,如果孔不能保持清楚的水倒。螺杆桩没有这个问题。

    比尔

  5. mikeysp||# 5

    由于男性。在螺栓剪切抢手货。我看到了,但是它有阴影我写长文章,关注如何沟通更多常见的错误。我多次遇到螺栓剪切,但疯狂的悬臂,从来没有问题。

  6. 专家成员
  7. graham78||# 8

    对于悬臂问题只有-
    悬臂距离是由托梁的长度。
    在提供的DCA6马尔科姆。
    悬臂可以搁栅的1/4跨度的长度。
    有16个甲板搁栅和4的悬臂。这意味着时间是12的光束从分类帐。
    最大悬臂是36”。

    1. maine_tyler||# 13

      假设正确的搁栅上浆。也主要是1/4的小托梁跨度或图表引用L (o)。
      谁知道为什么L (o)收紧龙骨间距在某些情况下,较小的吗?即2×8 SYP搁栅可以过剩2 ' 4“当”24日中心只有1 ' -10年12日“当”中心?

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 14

        我估计那些短跨的原因是因为更高的容许PSF加载更跨越将剪切应力进入危险区域的支点悬臂梁如果不是缩短一点。

        基本上我认为他们假设近间距是允许更高的地板负载,和最终的容许抗剪强度木材成为更大的问题。

        我想不出其他原因表将设置方式。

        比尔

  8. gusfhb||# 9

    我不会担心悬臂,是不能看到的一切

    甲板附着在建筑,如何的文章是什么状态,状态的附件是什么

    甲板上不太可能从悬臂抛入水中,失败是文章失败模式方式,整个甲板表面变成了一个平行四边形,摔倒时,螺栓附件的木头度过难关

    正确的答案是不要让一群人在甲板上分发

    法律的答案是发布一个标志说甲板是一个POS

    如果我被迫去做一些事情,因为情况否则我控制我:
    斜撑每个帖子在两个方向上最低4英尺长的对角线。分钟2 x4

    运行一双5/4x6对角线甲板下托梁,固定在每个甲板搁栅,从外角落在向中心的房子

    尽量确保附件的房子一样好

    风有些timberlocks柱梁或龙骨

    或者你可以展示党的早上电锯和............切断整个房子

  9. capecodhaus||# 10

    重建的混乱。

    在正确和闪光的细节结构设计。考虑简化设计。

    没有什么比一个坚实的甲板上。除了一个全景山景像我!

  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 11

    身为法院的一名工程师,我的警钟并不是“危险”罗宾逊,但是团队的律师已经在等着了。如果你触摸POS,你拥有它和它的责任。甚至一个精心制作的豁免不会帮助如果有人被杀了。如果你试图改善这种甲板“帮忙”,开租来的卡车,以现金支付,戴上假胡子和连帽衫。

    在所有严重性,有很多问题有了甲板,修复成本超过撕裂下来,从零开始。做事情有时实际成本钱。但当做错事情的缺点是一个严重的身体伤害的风险,从你的廉价劳动力是自制的甲板真的值得吗?

    1. capecodhaus||# 12

      同意了,彼得。

      没有合法的承包商可以在晚上睡觉知道他负责未来的失败。

      任何不可靠的承包商只会增加口红。是安全的!

  11. mikeysp||# 15

    我是开玩笑惊讶,斯科特·吉布森问答聚光灯下是这个问题://www.slccoatings.com/article/how-to-fix-a-dangerous-deck

登录或创建一个帐户,一个答案。

社区