外墙外保温区5 b
你好,
我在这个论坛上发表了几次过去当我在研究建筑信封为我们的新家。家是与大量的windows 8700平方英尺,很多很大- 2 16′双滑块,6 9′含氧的,然后50或其他更“正常”的窗口。窗户都是低辐射366双窗格马文根本原则。大多数windows是西方曝光(山视图)。在6200英尺高的房子是在一个相对风面积在邮政编码80138(带5 b)。
我们的房子是护套经常与2×6 zip外墙组件框架在16岁”OC。桁架~ 12.5”高跟鞋在大多数的屋顶。由于大窗户和一些高墙我们了很厚杰克钉在窗户(3 - 6钉在很多地方)。事后我可能使用级至少对杰克很厚,但船已经航行。
绝缘计划策略是R21-23通过吹外墙保温毡保温,R-60吹玻璃纤维在阁楼上,3”关闭细胞rim搁栅,和高水平的注意空气密封结构。
我很清楚我们的房子远节能,很多角落,复杂的屋顶,许多窗户,等等。也就是说,我仍然在努力价值工程师能做的一样好我可以在预算紧张的建筑节能结构。
我们有桁架和大部分的铠装结构。我们沿着。非常令人兴奋的。
专家我的问题是关于绝缘(或任何其他友好的建议你可以提供我将低成本,高回报或常见的失误)。
1)将一个未开发R-4层连续在录音zip EPS保温板以减少热桥接是值得投资的吗?我相信一些EPS / GPS unfaced泡沫烫头发在5的评级。这只会花费我的材料。
我读过的关于需求的文章在我的区CI热阻。图表说R7.7在我的区域保持结构的露点在外面,然后我也读到在加拿大研究似乎表明长期成功与接近我能实现我的预算将R4左右。
最大的挑战是windows命令和夹短所以我可能需要细节和“innie”窗口装配如果我走这条路。
我是这房子的主人builder。我爆炸这样做,希望我有更多的时间做独立研究,但是时间并不总是在我身边一天工作和GC操作这样一个大型项目。
提前谢谢,这是一个真正的快乐阅读和学习在GBA thorughout我的过程!
尼克
GBA细节图书馆
一组一千个建筑细节部分由气候和房子
回复
你没有提到你的站。不管它是什么,任何连续绝缘下面会有所改善。一英寸的EPS很微薄,露点控制是不够的,你指出。在我看来任何厚度的泡沫1.5”涉及到相同的工作量的悬挂和修剪,那么为什么不去比1.5”名义R-10 polyiso吗?Craigslist的泡沫回收装置将会卖给你一卡车的电池板30美分,让你与新1”EPS平等。或选择一个区域的房子,去3”,使用作为你主要生活区域在寒冷的月份。也许一英亩的整个第五不需要充分条件。
道歉——站将纤维水泥。
我的印象,泡沫1”劳动力成本是中立的。我相信超过“难的/虫/ nichiha需要镶边带和额外的排水平面。
我已经考虑回收,但减少r值加上减少性能在寒冷气候像我让我朝着EPS作为长期投资。我将再次探索……谢谢你的提醒。
说,你的问题我继续听到回声。如果~ 1”EPS我所能做的是由于材料/劳动力成本……值得吗?“值得的”我不是一样的科学也许应该,但假设它也许20年的回报,但是也可以加权严重如果安慰改善显著。
回房子的大小……实际上是两个家庭住在房子w / 1900平方英尺的公寓的第二个故事,和其他分离主要的地板上,完成了地下室。
国际海事组织,1”unfaced每股收益将增加水分韧性(vs没有泡沫)——这是比邮政蒸汽渗透(向外几乎没有影响干燥)和温暖覆盖一些。这是很难把价格。当然它还增加了R值(这回报更容易计算)。不要指望改变舒适的感觉。
我也气封MemBrain室内侧和使用。测试所有空气密封与鼓风机门测试。
IRC绝缘会告诉你多少你需要在你的房子的外观。这是我们的一个最常引用的文章,应该是有帮助的:
//www.slccoatings.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
至于窗子,你要安装扩展夹无论哪种方式,要么内部或外部。这是一篇关于该主题的文章:
//www.slccoatings.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall
IRC会告诉你,你可以使用没有泡沫,在许多情况下(如> = 1烫的泡沫(EPS)或经常发泄包层),小泡沫。你需要从别处寻找水分弹性墙。
所有人能准确地说这是部分关于蒸汽屏障的IRC表类似于良好的执行墙设计的一些建议。绝对没有说“你需要这么多的泡沫”。
约翰,
你是对的,IRC不需要外部泡沫,但它确实给了最小热阻外泡沫如果你打算使用它。这就是马丁的表上面的文章,我与来自。检查出来。
布莱恩
我小心翼翼的把()和IRC没有说什么你声称它。例如,重读它的场景只有1”unfaced EPS区5。有几种方法这堵墙可以IRC和IBC兼容——没有添加更多的泡沫。如一个)使用一个二类内部蒸汽缓凝剂包覆或b)使用发泄。