GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

Flash和绝缘垫

erinehardt2|发布GBA专业帮助

我有一个100 + 6岁家在气候区(威斯康辛州),需要新衬板和墙板,所以我想我不妨reinsulate壁腔拉并更换衬板(目前R13棉絮在2×4壁腔)。在考虑各种选择,我一直回到flash和棉絮,想知道这将为我工作。大多数flash和棉絮(?)应用程序应用于车内,1 - 2”的闭孔泡沫喷雾应用于外部隔热,绝缘垫,安装和石膏板。我需要做opposite-2”喷雾泡沫用于石膏板的空腔,然后绝缘垫,然后胶合板衬板,方面,1/4 "发泄排水平面,然后隔板站。

我读了水蒸气累积越多,我更加困惑,但是在我看来,在我气候应用2”喷雾泡沫干墙一侧,它将作为一个空气和二类水屏障(因为它有低渗)是适当的做法。这是正确的吗?绝缘垫和发泄胶合板将更多的蒸汽渗透,但这仍然不是最透气的代谢产物。我要创建一个模具/腐烂的问题?

同时,任何石膏板开裂的担忧和弹出应用2”的封闭细胞泡沫吗?

谢谢你的帮助。这是掘根我几个月,我想赶快与项目之前,太冷。

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    埃里克,
    Q。“我要创建一个模具/腐烂的问题?”

    答:可能不是,但是你要确保喷雾泡沫闭孔的产品,没有一个开孔的产品,空气的泡沫安装程序很好地密封。

    Q。“任何担忧石膏板开裂和弹出应用2”的封闭细胞泡沫吗?”

    不。

    我个人的意见是,棉絮的发热量低,安装麻烦的棉絮很高。如果你能负担得起,只是安装喷雾泡沫有点厚。

  2. erinehardt2||# 2

    谢谢马丁,
    我将非常认真思考做整个腔与闭孔泡沫。不过,这将意味着腔渗透率很低。有仍然没有对凝结积累和模具/腐烂在钉吗?再次,外观的胶合板衬板将排放空气空间,所以这应该协助干燥防潮和钉。抱歉白费口舌,但这将是一项重大投资的时间和金钱,所以我想要做的是对的。

    再次感谢。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    埃里克,
    如果你填充柱海湾闭孔泡沫喷雾,或尽可能接近这个目标管理(因为闭孔泡沫不能容易修剪),没有理由相信你的墙上会有模具或condenation问题。

  4. erinehardt2||# 4

    太棒了。有人提到这我几天前,但我由于成本排除这种可能性。实际上,这不是做所有闭孔更昂贵,这就是我要做的。谢谢马丁

  5. gusfhb||# 5

    我错误的认为外部表泡沫站以来最成本有效的解决方案,覆盖了吗?我想更便宜,性能更好

  6. 专家成员
    Dana多赛特||# 6

    甚至1”关闭细胞泡沫应用于隔热足以消除霉菌危害2 x4闪’'batt气候区6 a,并充分渗透向内部允许板干燥(如果你去un-faced棉絮),使其更有弹性的路要走。

    ~ R6的泡沫和~ R10的压缩(R13垫压缩到2.5”)意味着泡沫的内表面是“冷凝表面”,但在一个房子,有舒适的华氏40度露点室内空气(~ 35% RH @ 70 f),冷凝只能积累mold-inducing水平在墙上当板保持低于20 f长时间(周没有休息)。

    使用weatherspark.com图附近的城市和眼球冬季平均温度在你的位置使用游标。如果你的意思是冬季平均温度高于20 f一英寸是很多。这意味着Dec-Feb。明尼阿波利斯临时约22 f:

    http://weatherspark.com/ !仪表板;=美国明尼阿波利斯/ MN /
    (使用滑动条来查看跨度大于该型号,和阅读的临时光标水平线时大约在冬季天气历史的中点。)

    2”关闭细胞泡沫R11棉絮(~ R13)和一个压缩来填补1.5”差距(~ R6)凝结在脸上不会发生泡沫,直到-25 f的衬板,这是少于1%的供暖季节6小时在任何区域的位置。

    使用3”的闭孔泡沫分层盘旋飞行收益率的一整面墙R R9.5-10热桥接后通过3”的学生而不是3.5”。

    1“闪电&棉絮和R13s几乎是完全相同的(但是便宜很多!)。

    如果你把一个2”的EPS(或1.5”iso)的支持下的外观和使用开放细胞泡沫或纤维素(或unfaced棉絮,如果你必须)你整墙R R17-R20范围将会上升,大约相同的钱作为一个flash 'batt镑。空气密封plank-sheathed建筑有点容易如果你张开了细胞腔,但外部泡沫可以/应该详细作为空气屏障。

    需要最少R7.5外部泡沫见代码没有强大内部蒸汽情况下在你的气候区。2“EPS R8(但它执行比R9机型的时候低于0 f外)。1.5”的polyiso你~ R9-10(但会执行在R8室外低于0 f)。

    任何时候外墙是被取代的一个机会时刻添加外部绝缘,将做更多的热量和水分性能墙比泡沫神奇的老鼠的乳汁R10,000 /英寸绝缘您可能安装在墙上的蛀牙。与一个典型的框架25%分数,甚至R-infinity每英寸只有收益率R15分解后R值的框架。如果你把泡沫预算的外护套,你只有紧固件的热桥接你差不多full-R泡沫的价值,所有的结构性木材保持温暖干燥,所以性能和resiliance将飙升。