GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

热泵热水器在寒冷的气候

mpsterner|发布工业制品

目前在威斯康星州北部建立一个很好的房子。外面的房子几乎是完成和我们管道的初步设想。

我用热泵干燥机、感应炉和热泵mini-split与空气处理程序。自然,我在考虑热泵热水器。

谁有经验与这些在寒冷气候?我看到很好的评论这样的单位在温暖的地方像佛罗里达:https://www.supplyhouse.com/AO-Smith-HPTU-50N-50-Gallon-Voltex-Residential-Hybrid-Electric-Heat-Pump-Water-Heater?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72OZl7sJoJlpuhthir1eVnznbqsgEs_PXdwYznCWWizjYL8-m6TJyEgaAsFWEALw_wcB

…但是在寒冷的气候呢?需要采取任何措施或特殊事情我应该知道吗?

我积极,水管工将不知道这是什么,但它看起来很简单的安装。

谢谢!

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. kyle_r||# 1

    我有联系的单位(50加仑AO Smith)和热泵失败的一年之后。他们正在取代它,但我仍然需要取出旧的,把它带到洛斯,并重新安装新的。

    它工作,但是很大声。我好绝缘常温地下室从来没有低于60 F在密歇根和热水器的加入并没有改变,但是免费提供重要和除湿。我将做一些安静的研究单位。我也看一个更大的单位(80加仑),大小应该能够运行在热泵只对大多数房屋。

    除此之外,确保你有足够的体积/制造商在房间里,努力隔离的声音。

    1. mpsterner||# 2

      嘿,凯尔,非常感谢!

      我们有多大声说话吗?如果是在一个地下室里下面一个厨房,我需要隔离地板还是不错,如果是在一个单独的房间吗?

      的主要优势是这些纯好几次电单位的效率?还有什么?

      1. kyle_r||# 3

        不需要绝缘地板,更像是考虑如果你要完成地下室。

        优点是高效和2 - 3倍,因为它冷却空气在你的地下室加热水,地下室除湿你对于我来说意味着我可以摆脱我的地下室除湿机。

  2. kieran973||# 4

    这样做。我在气候区5,不太冷,南方的CT。我有Rheem 65加仑HPWH将近一年和2 - 3成人淋浴,一个孩子洗澡、夸张的每天洗手,我们平均每天4千瓦时。我的理解是,一个与标准电阻热水器我们可能使用4倍。创5 Rheem单位有一个响亮的压缩机(创4单位显然没有这个问题),但我们是在一个未完成的地下室没有地板绝缘,第一个月左右,温和的噪音惹恼了我当坐在一楼总沉默,但是我真的不注意到它了。一些其他品牌/单位可能是安静。但Rheem的一个优点是wifi -你可以更改设置从热泵混合度假,从你的手机等,这是好的,如果你想节约用电当你旅行然后当你回来有热水。需要注意的一件事在一个寒冷的气候:寒冷干燥的空气单位尾气困扰一些人如果热水器是一个完成的生活空间。我有一些朋友和一个80加仑AO史密斯单位在新英格兰北部和他们的家庭办公室在地下室,房间里的热水器旁边。他们发现他们的工作区是明显的脚步比旧电阻热水器。 But you can just vent that cold air out of the house entirely - some heat pump water heaters (I think AO Smith?) have an optional accessory that's basically like a flex duct dryer exhaust that you can attach to the vent and vent the cold air straight outside.

    1. 专家成员
      尼克·基南||# 5

      发泄外面的空气似乎取消热泵热水器的好处。与室外空气,空气被替换,需要对室外空气加热和条件。如果外面0 f和排气是华氏40度你一倍以上的能源消耗。你也失去湿度在冬天可以是一个问题。

    2. tjanson||# 6

      所以你发泄寒冷的空气,然后供应寒冷的空气,而加热你的minisplit ....我的头好痛…

    3. 用户- 6623302||# 11

      你怎么deturmine电气使用吗?

  3. kieran973||# 7

    好点。我没有这些,所以我没有想过,我只是听到别人在GBA谈论在冬天使用,喜欢他们。但如果他们只是增加能源消耗,那么是的,可能不是一个好主意....

    1. charlie_sullivan||# 8

      如果有2 - 6个月时,寒冷并不理想,你可以关掉热泵运行它作为常规电动坦克。把热泵在今年余下的时间。

  4. paul_wiedefeld||# 9

    如果你的布局允许,看一个排泄水热回收装置。在寒冷的气候,你会得到一个热泵的节能更少的钱,更少的复杂性/噪音和更耐用。

  5. mpsterner||# 10

    所以,我在哪里,我的房子的参加者非常专为精确的热负荷。我们大约27 k btu /人力资源在高峰和有2.5吨热泵与空气中的电阻元件备份处理程序。,我认为,我不能多额外的“负载”高峰临时工在地下室。

    我会如何找出如果热泵热水器的降温效应在我们的地下室会导致过度负荷和很难保持在一个舒适的地下室在冬天?或者,我应该不担心如果迫不得已,我可以把电阻吗?

    我喜欢夏季冷却地下室的好处……地下室,当然,已经从一个地下室保持冷静……

    我可能更关心比任何的噪音。它是在地下室厨房下面。我绝对不想听到主层,但它不会是最终的工作听到邻地下室。

    我爱泄水热回收装置的想法……不幸的是,主要的淋浴到西边的房子远离机械房间在地下室。下水道进入化粪池的流失,立即离开大楼有挖掘的能力有限,主要作为热源淋浴。

  6. RILEYG||# 12

    我们是在气候区6。有一个80加仑AO Voltex 4 + 1977年平均侮辱了房子。加热器安装在地下室的杂物间,几乎是在主卧室。噪音很小,很多热水,没有故障(敲木头)。我们使用的大部分木材在冬天取暖用的电炉备份。安装一些迷你分裂,但现在我不能评论任何不利影响,因为分裂只有几个月大。加热器是伟大的和实用的房间通常是大约20 C在夏天冬天和17 C。

  7. johngfc||# 13

    从第一原理我不了解HPWH会失败是有利的。在夏天它是一个明确的胜利。在冬天,在最坏的情况下,它会增加你ASHP负载(能源洗,但维护成本)。然而,地下室HPWH是“画”热量从地下室,大概是与地面(大部分)的交互(即温度高于空气。板可能从未低于40或50度)。因此惠普在地下室使用空气,并与表面交换热量,在更高的温度比外面,因此它应该更有效率。如果这个逻辑是正确的,那么有可能几个月HPWH能源是洗,但即使是在寒冷的区域(如cz 6),对于大多数月HPWH应该(可能实质性)更有效率。我面临一个类似的决定如果这不是正确的请纠正我!

  8. 保罗KUENN||# 14

    嘿,迈克尔!

    做到!分解的少数热泵远,屈指可数。我们已经HPWH超过7年了(公司早已不复存在)和所有的好工作。他们做一些噪音,但作为我们的地板绝缘,我们听不见。冷却在我们Sconee冬天是次要的。之前我做了所有的房子保温,冬天地下室跌至52。现在可能会降至57(记住我没有隔离基础墙的底部或地下室板),只有在热泵运行价值因为30天的云。太阳能热照顾我们所有需要从2月= 10月所以它可能永远持续下去。

  9. 用户- 4885540||# 15

    我们有Stiebel埃尔顿300升,网格太阳能电力消耗是对我们至关重要。它使用1100瓦左右3安培时在他们所谓的混合模式下运行。

    https://www.stiebel-eltron-usa.com/products/accelera-heat-pump-water-heaters

    唯一的噪音是风扇运行时这并不响亮。它肯定会凉爽的房间里,但不是整个地下室。后我不会回到传统的电动或天然气。

    1. mpsterner||# 18

      嘿,彼得,
      我接近这个Steibel Eltron Accellera 300单位,但是后来我得到价格。它看起来像他们这些天为本单元要求3990美元。我想知道价格最近大幅攀升等一切。成为一名优秀的200美元预算在这所房子里,我可能不得不精打细算,别的东西。这些看起来真的很棒。

  10. karoncustom||# 16

    看到我的搞笑# karoncustom页

    我改造我的房子在蒙大拿的被动房屋建筑标准。

    我只是安装和探究热泵,缓冲罐和20加仑Steibel做法Eltron电热水器。

    不,我不是一个管道工但我能够自信地完成它。

    请接触问题,评论。
    你可以联系我在Instagram和我们。你从那里!

  11. onslow||# 17

    迈克尔,

    喜欢你我想知道的影响PGH HPWH整体能源成本。我把两份报告,调查实际性能和副作用。基于加州人会少CZ指导。警察使用的压缩机是没有实际价值的找出你需要知道。如何有效地将热量意味着小如果热量转移的成本很高。在佛罗里达州热移动全年几乎是免费的。在威斯康辛州北部少既然有效底部空气临时限制HPWH通常大约华氏40度。排除了大多数在车库选项。

    我试着计算的成本使用mini-split热房子,然后HPWH抽出一些加热热水。它很快就会变得非常复杂。足以证明供暖季节的时间越长越大叮在总体效率直接电阻加热器。我得出的结论是,在一个严格的家庭有着悠久供暖季节的优势是小于1的希望。

    NREL报告并覆盖它,但这是一个漫长的跋涉通过报告。做注意警察的压缩机的方式随着水箱温度的上升和下降的讨论能源管理需求周期。添加噪声因子和初始成本和配偶一起任何决定调整。我最终得到一个80加仑的马拉松和生活千瓦时饿饥饿的河马。

    众议院死了安静虽然和一个平静的王国。

    文件格式 文件格式

登录或创建一个帐户,一个答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |