GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

High-R墙设计在野火区?

Will_Welch_CZ_6_7|发布能源效率和耐久性

我在为我的未来设计high-R墙的过程构建在荷兰,科罗拉多。房地产坐落在气候区6/7和8600英尺高火灾危险区。我的重点是严格建筑信封high-R墙壁和更环保的材料也抗拒火,但我也想最货真价实的材料。我读过这个网站上的各种文章和其他人,和他们一直非常有用,但我想设计一些输入。这就是我提出:

我倾向于2×6架,而不是double-stud墙,保护面积。框架将装满3.5 pcf dense-packed纤维素,夹在5/8“石膏和5/8”胶合板。钉将24”oc与加州角落最大化纤维素填充。的外墙外保温是4 ~ 6 pcf密度矿棉(Rockboard、CavityRock VersaBoard,幕墙,等等)。我去波纹金属和纤维水泥墙板,连接到外部plywood-ripped贴条。注意:我倾向于远离刚性外部绝缘泡沫,因为许多人要么不执行在火灾或冷,热漂移了5 - 10年,对环境或粗糙。也就是说,外矿棉看起来不那么符合成本效益回收硬质泡沫塑料。

几个问题,我希望大家可以帮助我:
1)外墙外保温:我想在外部矿棉意义比其他选择吗?(我刚刚看到Kooltherm彼得·约斯特的文章,一个潜在的有前途的产品…)
2)房子包/障碍:我读过许多GBA文章包装和空气/蒸汽屏障,但我不清楚所有的原则是如何转化为材料和位置。荷兰低湿度,但下雪一个像样的,相当多风的,还有大量的加热。上面描述的墙设计,在这种环境下,我应该用什么样的包装/障碍,会去哪里?
3)闭孔泡沫喷雾:鉴于矿棉外墙外保温允许干燥外,我可以添加2”的闭孔泡沫喷在我的胶合板衬板(然后用纤维素填充)增加墙的热阻?如果是这样,我然后把我的房子哪里包装/障碍吗?
4)缺陷/提示:任何其他缺陷改进设计或建议吗?

谢谢,

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    会的,
    Q。“我想在外部矿棉意义比其他选择吗?”

    如果消防安全高清单上,你的思维是有意义的。

    Q。“房子包/障碍:我读过许多GBA文章包装和空气/蒸汽屏障,但我不清楚所有的原则是如何转化为材料和位置。上面描述的墙设计,在这种环境下,我应该用什么样的包装/障碍,会去哪里?”

    答:建筑规范要求内部蒸汽缓凝剂;在你的情况下,这可能意味着vapor-retarder油漆或“智能”像MemBrain蒸汽缓凝剂。你water-resistive屏障(方面——通常housewrap,但还有其他选择)将安装在胶合板衬板和外矿棉,或外矿棉和水垢。驱动方面决定位置的主要因素的集成方面与你的窗口闪烁,这取决于你的windows innies或形状。有关更多信息,请参见Housewrap哪里去了?

    Q。“鉴于矿棉外墙外保温允许干燥外,我可以添加2英寸的闭孔泡沫喷在我的胶合板衬板(然后充满纤维素)的热阻增加墙?”

    答:我想,虽然只会增加约R-5转向你的墙上组装。

    Q。“如果是这样,然后我把我的housewrap哪里?”

    答:添加闭孔泡沫喷雾不改变方面的位置。

  2. 罗伯特Opaluch||# 2

    会的,

    我建你不远博尔德市。社区协会建筑管理委员会授权雪松站和雪松动摇屋顶的外观。雪松是一个伟大的在材料。一个邻居的孩子玩火柴和汽油在他们车库,你可以想象,事情失控。他们家很快就在一个壮观的大火,总计众议院和奔驰。幸运的是,没有人受伤,火灾是包含一个回家。后来城市禁止雪松动摇的屋顶,我们被要求使用沥青瓦。我也看到灰烬飞出烟囱在同一个小区。

    似乎你已经选择好的耐火材料如金属、纤维水泥外墙,不燃硬质矿棉连续绝缘,和5/8”石膏板。关闭细胞喷雾泡沫将提高墙的热阻蛀牙,但是潜在的火灾隐患,除了被mid-wall保护。任何墙或屋顶通风需要筛选耐机载余烬。使用沥青瓦?可能希望避免屋顶桁架,更容易受到结构性故障火灾。可能希望避免乙烯在windows中,玻璃纤维框架可能是最好的,或者有耐火、矿棉保温外窗百叶窗吗?耐火景观结构本身一样重要。

    这些引用可以提供一些好的想法:
    Nat国际消防协会:家里准备野火:
    https://www.nfpa.org/-/media/Files/Firewise/Fact-sheets/FirewiseHowToPrepareYourHomeForWildfires.pdf

    加州大学:景观从野火提示来帮助保护你的家:
    http://firecenter.berkeley.edu/docs/CeMasterGardener8322.pdf

    消防工程施工问题:桁架
    http://www.fireengineering.com/content/dam/fe/online-articles/documents/2013/20130227havel_trusses.pdf

    我的一个朋友在加州N有自己的私人消防栓和应急供水,我相信在他的领域是必需的。然而,他和他的妻子不同意他们是否会逃跑或呆在的地方在发生火灾达到他们的财产。被困在路上试图逃跑也是一种威胁。好有一个计划,你将做什么在发生大火灾。

  3. 用户- 6184358||# 3

    您可以参考圣地亚哥县城市荒地接口信息https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/docs/pds664.pdf加州有一个荒地接口代码,也可以引用。

    我会担心外墙外保温与木镶边地带和可能的漏洞,余烬&点燃胶合板条。金属壁板也需要防止安贝入侵的缺口填满。也看看阁楼&其他通风口,停止安贝入侵,要求在加州。
    看来你工作2 x6墙+ 4”外墙外保温,似乎是一个双立柱墙可能更容易。
    额外保护石膏外护套可以放置在建筑物的外部得到一个实际的火灾率墙组装。

  4. Jon_R||# 4

    你也可以解决热桥接室内侧绝缘,只留下石膏罩和站外。

  5. Will_Welch_CZ_6_7||# 5

    罗伯特·马丁,蒂姆,谢谢你的评论和资源。

    马丁,我很欣赏障碍的解释。即使对R5喷雾泡沫只会加重,会增加更多的价值作为一个空气屏障同比2”纤维素?我认为innie窗口是一个更好的选择对于一个更严格的信封。

    罗伯特,谢谢你的建议。我在博尔德县,这更进一步比博尔德城和非常严格的野火减灾法规。我必须整合内部喷水灭火系统(希望没有太多影响建筑信封)的紧张,我的邻居和我都将在我们的独头巷道消火栓,我会站缝金属屋顶,我看着Alpen high-R玻璃钢窗户,,县规定30英尺的树在房子周围额外减少到大约100英尺。虽然不是防弹,希望这些事情对储蓄结构还有很长一段路要走。

    蒂姆-谢谢你的额外技巧保持余烬和提高耐火性。我建立< 2000平方英尺的所以我想保存面积2 x6 /双立柱墙设计。

    有没有人有任何想法Kooltherm vs外矿棉?我知道Kooltherm执行比其他刚性泡沫火但我希望不是以及矿棉。我不能够找到信息在其性能在冷或热漂移。这是数据吗?如何与矿棉成本好吗?

    谢谢,

  6. Will_Welch_CZ_6_7||# 6

    Jon——解释多一点你介意吗?你是说沟外矿棉,增加墙深度/双立柱设计吗?我想避免12 +“厚壁面积的影响。说,如果它的成本我同样增加面积的双立柱墙外矿棉那样,那可能是一个值得贸易。

  7. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 7

    会的,
    其他因素不谈,两个墙深度的不同选项是相当接近。双立柱墙在12”和一个2”与4 x6“墙”外绝缘= 10”。你没有得到更多的矿棉的面积。

  8. 罗伯特Opaluch||# 8

    会的,
    换句话说,增加你的足迹基础如果你决定建立一个double-stud墙,和室内空间的你不会失去。(建议保持基础维度2或4的倍数,所以厚度和切割钉结合少,你可能已经知道了。)

  9. Jon_R||# 9

    是的,你可以省略外墙外保温。外部石膏衬板(无胶合板)结合双钉,连续硬质泡沫塑料在内政方面或条状polyiso硬质泡沫塑料在内政方面钉地址热桥接没有易燃表面水垢(蒂姆的点)。条是很难击败材料成本和R值/英寸。

    如果你与外墙外保温,外贴条可能会更耐高温的。

  10. Will_Welch_CZ_6_7||# 10

    马尔科姆和罗伯特-我一直有2 x6 vs double-stud争论了几个月自己(看起来像一个持久的在这个网站上和其他人)。如果我是构建一个大约80 'x25矩形结构,12”double-stud将增加我的基金会5%,额外的木材,我认为这将是昂贵的比2 x6与外墙保温墙,因为下面的外墙外保温不需要基础,正确吗?部分或全部double-stud木材成本会抵消外部绝缘的成本,和劳动可能洗如果我可以找到一个承包商与外墙外保温的经验,但double-stud基金会将花费我更多。此时只是偏好(与外墙外保温与double-stud 2 x6)或者将其中一个设计更符合成本效益和寒冷气候野火担忧吗?

  11. Will_Welch_CZ_6_7||# 11

    乔恩-谢谢你的解释。我对设计非常感兴趣。硬质泡沫塑料的带在哪里?外墙之间的钉和石膏?

  12. Jon_R||# 12

    下面是一个解释。我不清楚什么是最大的泡沫厚度。

    https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge

  13. onslow||# 13

    韦尔奇先生,

    似乎每个人都有覆盖的事情已经很好了。避免一些明显差选择外部完成可以帮助,但是可悲的现实发展中是保险公司正在编写科罗拉多越来越少的政策在许多领域(和其他国家)由于相当大的火灾的损失。尽管代码自动喷水灭火系统,您可能需要检查在这个问题上现在之前任何决定选址或材料的选择。一些保险公司不承认金属屋顶防火由于经验与(我认为)他们有加州的房子。有不同的方法详细站缝金属屋顶,其中一些创建许多潜在的灰烬口袋。这都是有点进入这里。

    蒂姆·R已经注意到你的镶边带矿棉需要仔细详细可能安贝控制啮齿动物和昆虫访问。不是设计一个复杂的多平面屋顶的山墙会很长一段路要避免安贝陷阱不管屋顶材料。大风与火有关方面可以达到足够的速度和力量来扣一些16的宽车库门可以让外墙的选择变得毫无意义。如果可能设计为多个较小的车库门。火焰的墙壁被美联储大型植被在靠近房子可以项目足够的红外能量通过窗户点燃窗帘或乙烯基。扩展的植被挫折和通用减少燃料减少到100年的或更多的与这种效果。工具棚或木头桩类似的风险如果太接近主要的房子。添加气体或烧烤丙烷坦克(或匹配)的速度。说到丙烷坦克,如果你要有一个地面坦克,确保目标的轴线坦克离开房子。结束应该吹掉如果极端的压力。 No sense blasting the house with shrapnel. Of course once the windows have been blown out, there won't be much to do anyway.

    我会非常关心风荷载如果不是在一个地方保护。我家的一些抱怨50 +英里的阵风和我的框架,而坦克。24”的概念框架理论可能变得比现实一旦门窗放置。计划有很多免费的墙区域可能产生一些收益对热桥接,但由于外部绝缘我怀疑可能铅笔的区别很简单。另外,找到一个建造者熟悉的应用先进的框架可能是一个问题。您可能还希望价格5/8“厚度超过1/2”与框架部分保存相对较少。我自己的经验与6”外墙外保温非常厚实2 x6框架给了我非常自由的内部表面温度变化。总有一天我会得到一个FLIR相机和证实了这一点。

    你提到的不希望一个12“墙,但如果你是框架2与4 x6“矿产,你将几乎站和阀内件的时候双方就做完了。马丁是正确的闪烁的窗口开口相对于方面至关重要。花时间去阅读尽可能多的线程或文章innie-outie战斗站。现在是时候解决问题像窗口秋千,固定,tilt-turn,法兰,无凸缘的,出口需求,太阳能获得等等。现在不做作业后会导致昂贵的特别行动。我没有与矿物委员会工作,可能会与回收泡沫repurposedMATERIALS在丹佛为我的下一个项目。长螺丝将在玩泡沫或矿物与他们创造的热损失。一些感觉矿物可随意变形足以让站有点问题,因为水垢会收紧不均。24日水垢间距”框架也可能不符合站要求再一次考虑16”框架。Polyiso不会融化EPS和我使用它在火灾下的车库摇滚。我就会用它在整个房子如果及时源已经存在,我可以说服承包商将更容易处理。 I ended up with EPS above grade and recycled XPS below. I will be looking closely at ThermalBuck for my next build.

    我自己高R建造,我和亨利的完整包装Blueskin(为主)房子包/天气障碍。括号持有四锁复古的房子,一个1/4“从块到Blueskin存在差异。功能上我有两个排水飞机有一个额外的1.5”层低密度泡沫在粉刷涂料使用,坚持运用水泥/胶切口抹子,创造了一系列的垂直排水两层之间的差距。后形成外泡沫层,第一层硬底漆面漆和网格应用的合成提供颜色和质地。因为间隙密封顶部由一个大型金属帽,我相信他们提供小绝缘值,不与室外空气交换自由。马丁将希望看到这个细节的微隙版本臭名昭著的发泄屋檐下细节,而不是大喊大叫我相信没有空气流动。由于沉重的“outsulation”层,衬板和内部框架元素不应该会远低于52 f如果我记得正确的笔记。框架是2 x6 16日”中心,1/2胶合板衬板,R19棉絮石膏板5/8覆盖着。所有这些都是为了让水分变化的季节内干燥。因为这里的环境很干燥喜欢你的地方,我有合理的信仰在我的方案。 Some day I will cut some holes in the walls and install moisture and temperature sensors to prove this, but meantime, my better half has other things for me to do.

    我和Alpen玻璃纤维三釉面。我一直非常非常满意的热性能和内部外观。作为windows只能减少整体墙性能,选择最好的你可以是有意义的。外面的油漆已经有点平淡无奇,但这里的太阳是残酷的所有表面。我避免PVC窗的选择基于经验和热膨胀性能。如果你必须与PVC窗,得不到一个黑暗的颜色,加剧了热应力。我有铝壳窗口我不喜欢由于热引起的包层问题的方式。这是另一个讨论如果你喜欢。屋顶都是未放气的R58。总的来说,房子在每平方1.5英热单位执行。 ft. per degree day which (if I have done the math right) is pretty fair I think.

    如果野火的到来,我整个房子可能会变成一个巨大的提供。我希望,我永远都不会发现。我们已经做了广泛的调整建议和更多。水是很难来这里基本上消防部门只会挽救生命财产如果是一个大问题。如果功率下降,没有水在很短的时间。你提到个人消火栓,如果火将保持压力启动或附近了吗?你有备份电力和水供应室内喷水灭火?对不起,听起来像这种卡桑德拉,但最好的计划失败。

    已采取的时间类型,我已看到更多的条目。我不确定对石膏覆盖在你的背景,我将再次强调找到一个工程师用于山地风载。双立柱墙的想法会讨论很多。查看线程寻找适当的包装等包装的墙壁和长期稳定性。ZIP R的osb板为货架电阻表提供给你的工程师,即使在一个双立柱墙需要占。我觉得泡沫破外一侧的立柱墙比内部更好地利用材料。室内条不是有用的想法减少桥接的内冷直到太迟了。衬板和框架会进一步冷多outsulation或ZIP R和凝点转移到墙上。我们可能会侥幸成功在科罗拉多州的低湿度,但它仍然是一个小于最佳方式去你想去的地方。似乎也非常劳动密集型和挑剔。

    一个令人沮丧的有趣事实厚墙是陪审员决定你的面积。他们测量房子的外面。有些人会接受板边尺寸作为外绝缘的妥协。失去的镜头少。无论选择什么,一定要想通过屋顶和墙壁的相交所以你不要盒子自己在一个绝缘的噩梦。能源高跟鞋桁架可不管你决定和屋檐细节决定之前,每个人都站在问你想做什么。
    最后一件事堆积。你有任何机会城市下水道吗?如果不是,请注意,感染性规则和土壤性质表已经改变了很多。最好让工程师看看选项在设置你的心房子的网站。在我们的地区,岩石和岩石一般规则。找到足够的空间以适应房子和败血性在合适的土壤可能会影响你的选择。希望这一切帮助。

  14. Will_Welch_CZ_6_7||# 14

    乔恩-谢谢你的文章链接,期待着阅读。

    罗杰,谢谢你的详细回复。很多信息我将和一些比我目前的知识水平。我一直在研究墙设计但尚未赶上屋顶设计。

    我肯定会检查在保险问题上决定的材料做的,谢谢你的正面,车库门上的提示。

    我们的财产将利用城镇供水和污水处理和小镇上的消火栓将主要(罕见的高山属性但是我们幸运)。我们也会从公用事业公司而不是丙烷气体,所以没有弹片担忧,谢天谢地。

    很高兴听到关于你的积极经验Alpen窗户玻璃纤维。他们有良好的规范和当地的,所以他们目前的窗口列表。如果我去2 x6墙设计,然后我让他们“innies。”Do you have any concerns about the middle pane film/membrane or did you opt for 3 actual glass panes?

    风是一个大问题。我们将缓冲的缓冲坡西方和一些树,但是房子必须被设计用来抵御175英里风载,这可能会影响设计和材料。

    我看着R-sheathing邮政系统,但我有担心polyiso冷性能和厚板是2.5”,认为在r - 12.6。低于冰点,我希望这更像是R-11或更低,也不会50%的外绝缘信封并可能导致水分积累(尽管这是一个相当干燥的气候)。我想我可以堆栈之上的另一个硬质泡沫塑料产品增加热阻,不是吗?

    我绝对赞成冗余和消防系统的过度设计,所以你的“坏”的建议肯定是受欢迎的。

  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15

    会的,
    增加你的墙的厚度6”意味着你需要建立额外的面积被留下相同的室内空间,但80 'x25只有成为81 'x26矩形基础的。这是2的墙,也没有多少。

    我不认为原材料和劳动力的成本将会洗。4“外矿棉、紧固件和水垢的价格可能会接近你的整个框架方案,而不仅仅是木材第二2”x4”外墙。

    我不想把你推在一个或另一个方向,但4”的外墙外保温比添加厚框架复杂得多。

    增加水垢条(有时称为邦飞利墙)是一个非常有效的策略,但使其成本有效的你需要做DIY项目。工党组件太高,让承包商参与进来。

    与你建立好运!

  16. Will_Welch_CZ_6_7||# 16

    马尔科姆-我欣赏和和信息的反馈。这个社区是帮我用新的眼光去看待事物,从不同的角度,它远远超过我的经验有限。所有的好东西!

  17. irene3||# 17

    矿棉棉絮为内部绝缘也添加防火吹到了纤维素相比,不会吗?

  18. 罗伯特Opaluch||# 18

    艾琳,

    是的矿棉棉絮是由渣浪费和不燃。纤维素是由新闻纸,会非常易燃,除了它的化学治疗。当密集的包装在一个墙,几乎没有氧气支持燃烧的纤维素。所以dense-packed考虑消防安全。

    矿棉棉絮有其他优势,包括被owner-builders易于安装,有更高的热阻(R = 4.2 /英寸声称Roxul ComfortBatts)比纤维素和良好的隔音(但密集拥挤的纤维素)。缺点包括额外的劳动力减少紧紧粘在管道和其他障碍物和更昂贵的比玻璃纤维。我个人会选择他们但多数建筑商希望分包商安装dense-packed纤维素。

  19. 用户- 6184358||# 19

    在金属屋顶,让一个类评级防火等级需要的地毯衬石膏密度甲板或类型的玻璃纤维Versashield滚。金属屋顶自我是不耐火的需要组装评级类评级。

  20. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 20

    蒂姆的评论值得记住各种各样的其他上下文。火评级是建立完整的组件,而不是材料。也是如此的STC(消音)评级。

登录或创建一个帐户,一个答案。

社区