我住在密歇根州的中期。我有一个折线形风格家低斜率庑殿高于生活空间。也许3/12或4/12。阁楼是900科幻广场最高只有3英尺的屋顶和间隙。剩下的空间小于3英尺的间隙。是紧密的空间,很难操纵在阁楼和空气密封和隔离非常好。我有一个权力屋顶风扇恒湿器和恒温器。我也有6个静态通风口。我没有一些进入挑檐底面,但我确实对屋顶的下端有通风口。似乎有良好的空气流动。 The humidistat is set at 60%RH. The fan is running non stop and I can not get the % RH below 69%. The outside high temps have been low 30’s. Do you have any guidance how to get the %RH lower? I am concerned at 69% I will have bad mold issues. I recently added insulation and it’s 16” deep in the center part of the attic but I am unable to get close to the ends. At all 4 eaves there is only about 6” of attic clearance space. At 4ft up from the eaves there is only maybe 20” of attic clearance. It’s got real tight space all around the 4 sides of the square hip room. So I don’t think I can pack insulation because it will be hitting the bottom of the roof sheathing. It’s a real difficult roof and attic being such tight space and if I get mold it will be so difficult. Any advice you can give me to help lower the attic RH level in the winter temps and be safe from
模具将大大赞赏

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. JC72||# 1

    动力阁楼球迷将潮湿的空气从生活空间向阁楼但看到你有一个被动通风两端我不能告诉你多少风扇正在潮湿的室内空气。

    主要的问题是室内的潮湿空气进入阁楼空间。通常的嫌疑人是周围的空气泄漏可以灯,管靴,浴室的粉丝,和接入点到阁楼。仔细检查卫生间的管道球迷。你不想让他们精疲力尽到阁楼。气封胶带或泡沫。

    另外很多植物或水特性在生活空间将在众议院增加湿度。

    我的两个美分。

    1. brianandson||# 2

      谢谢你的回复。是的,我将为我添加更多的通风口,也希望这将帮助。但我在阁楼上的湿度水平% 70年前我打开阁楼的力量发泄。我希望打开屋顶风扇会有所帮助,但它没有。我还计划把绝缘和空气密封天花板,然后在春天reinsulate。RH的水平较低和帮助在我的阁楼在寒冷的天气。有一件事我不明白-对现在外面的温度是35度和外部RH % 87根据天气频道。如果外部RH % 87我想如何继续的阁楼RH 50。我监控内部RH水平为40%。所以我不认为湿空气来自内部生存空间谢谢你任何建议

  2. GBA编辑器
    Kiley雅克||# 3

    重申一下约翰的观点:空气泄漏是主要的罪魁祸首时,湿度在阁楼上。我引用马丁Holladay:高湿度在一个阁楼通常是由空气泄漏的天花板顶层的房子。在冬季,空气湿度从这逃跑凝结在寒冷的阁楼表面,导致模具。所以第一步是密封空气泄漏。最佳实践,看看他的文章空气密封一个阁楼

  3. igrigos||# 4

    如何在阁楼上RH与RH外面?如果户外RH是80%,那么再多的通风可以帮助你

  4. brianandson||# 5

    谢谢你凯利- info。是的这是我的计划是做什么。我要删除所有现有的阁楼绝缘和密封与泡沫然后reinsulate整个天花板缝隙。你认为我应该放一个塑料蒸汽屏障在阁楼之前添加新的绝缘?作为一个额外的空气密封。
    谢谢igrigos。这也是我在想什么。即使我有一个气密阁楼和适当的绝缘和适当的通风,当天气就像现在% 87湿度外,35度临时工我将无法得到一个较低的RH在我的阁楼。我有任何选项,当外面的天气是寒冷和潮湿的现在是正确的吗?还是我只是接受,在这些类型的天我将有一个高湿度在我的阁楼吗?霉菌生长在这种环境中吗?我仍然要在春天空气密封和reinsulate
    谢谢你!

  5. Jon_R||# 6

    我住在密歇根和发泄阁楼模具没有问题。我以前保持检查模具和霜假设你有什么可担心的。

    也许人应该建立一个阁楼模具设备的预测。当外面很潮湿,高相对湿度在阁楼上是正常的,并不是一个一个问题的准确指标。

    而阁楼应密封,防止阁楼模具问题,一个屋顶风扇可以最好的ROI的选择。如果是这样,应该是小,吹向内(从房子*减少*渗透到阁楼上)。最好是只运行当户外露点小于阁楼露点(所以它没有添加水分)。

  6. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 7

    模具停止增长低于50 f对大多数品种,所以冬天高湿度不一样的问题。当冬天顶楼发霉的,它通常是由于温度循环。如果板得到饱和在寒潮来袭时升温不干燥,得到模具增长。在一些阁楼,这是一个日常循环在白天用太阳能加热提供足够的温暖和水分积聚在冷/潮湿的夜晚。

    在所有气候,空气密封和绝缘阁楼地板上帮助很大。除了热量储蓄,它减少了水分加载从房子本身。少水分总是好的。如果阁楼只有处理湿度从外面有模具的机会少得多。木材作为海绵,它吸收水分% RH的周围的空气。85% RH外部空气在你的阁楼最终会使木材含水率达到20%左右。没有足够的霉菌生长,但很接近。可是你仍然受温度保护。在35 f,模具不会成长。

    现在,室外空气和温暖到70 f。假设这是一个晴朗的天,阁楼上温度升高。空气的RH进入阁楼和热身将降至约30%。木头会变干。相反的情况发生在晚上,换能器辐射冷却。屋顶温度低于室外空气温度,和冷凝形式衬板的背面,浸泡。根据夜间润湿和白天干燥的平衡,你可能会或可能不会有模具问题在日常温度波动。

    所以答案是运行风机只有白天,。如果你有足够的被动通风,你不需要一个风扇提供动力。如果你没有足够的通风,驱动风扇会吸收一定数量的空气(湿润)的房子除了室外空气。我建议增加被动通风口,在那里你可以和空气绝缘和密封。然后监控木材含水率、RH。WMC,你关心。25%以上WMC和50 f,木头会腐烂。低WMC或温度和你好的。把风扇,看看阁楼上执行。如果你认为你需要风扇,它只在白天运行,看看你。

  7. brianandson||# 8

    乔恩。感谢您的答复。是的,我能看到一些地方的模具但它看起来不坏。。我只是想夹在屁股和扩散前就得到真正的坏。模具点可以从很久以前。我不确定它是多大了。我很高兴听到你说高RH阁楼里感冒不是世界上最糟的,不是定模增长的一个指标。我的粉丝是一个洞在屋顶上安装了一个动力风扇将空气抽他们摄入阁楼喷口和假设波峰气流的阁楼。我要保持较低的检查,尽量保持RH尽可能在阁楼上,然后在春天空气密封和隔离。再次感谢你的信息。走绿色

  8. 用户- 723121||# 9

    我认为彼得。我们不使用动力阁楼球迷MN了或直升飞机屋顶通风口。他们可以减压阁楼,把温暖、潮湿的空气从房子到阁楼,正是你想避免的。阁楼应该空气密封以及可能被动地发泄。

    我们这里(MN)阁楼了冬季结霜现象在阁楼泄漏下面的生活空间,通常是在发泄。霜积累在椽子和屋面板和底部融化当我们第一个春天天气暖和。电话是用来检查屋顶漏水的解冻时积累霜。

  9. brianandson||# 10

    哇。谢谢你彼得和道格!吨的信息,真的能够减轻我的一些压力关于模具形成和传播阁楼里一个寒冷的冬天。我将完全按照你的指导,将继续监视阁楼。你知道的一个工具,措施WMC和我在哪里可以买一个。我想要一个。非常感谢。

    1. 用户- 723121||# 11

      模具应该考虑房子的任何地方但模具在阁楼外的生活空间不是这样的健康问题。模具在阁楼上做然而指出缺乏在天花板的气密性。阁楼舱口密封不严,很多很多倍潮湿的空气可以通过。

      1. brianandson||# 12

        完美的谢谢道格。是的我要真正气封紧,reinsulate。你有什么指导如何正确空气密封和绝缘低声调平方庑殿没有一些进入挑檐底面?我有大约20”从屋檐4英尺的间隙,我有大约6”的间隙在屋檐下。这对我来说几乎是不可能的在阁楼上,可以在4英尺的屋顶的边缘。我假设我的新绝缘不应该触摸底部一侧的屋面板。从4英尺到屋檐是一个真正的紧空间和我不确定如何空气密封或使周围地区屋顶你有更多的专业知识,给我?

  10. walta100||# 13

    我反喷泡沫的家伙,但在一个没有任何可能性的像你这样的阁楼底通风口,水分问题和有限脊通风口。

    我必须至少考虑调节阁楼上的可能性。

    Walta

    1. brianandson||# 15

      谢谢你沃尔特。是的,我喜欢你。我想远离喷雾泡沫,但我不愿意尝试另一个选择,它不工作,还有天花板漏水到阁楼。谢谢

  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 14

    >“我得不到% RH低于69%”

    69%在什么温度?RH数字的问题是它相对于温度,不是一个绝对湿度测量。

    如果是在阁楼上40 f / 69% RH和外部空气35 f / 85% RH门空气比阁楼上潮湿的空气。主动通风在这些条件下会撞室内RH @华氏40度的70%。

    69%的RH @华氏40度不是模具风险,但在90 f。

    空气密封缝隙在阁楼和离开的力量发泄掉在你的气候可能会工作的很好,夏季和冬季。

    1. brianandson||# 16

      谢谢你丹娜。这是好消息。我不是一个物理的人,所以当我看到我的阁楼在69% RH水平我吓坏了,因为我认为这是一个超级高湿度水平,会产生广泛的模具。和霉菌也让我害怕。是的,你是正确的。温度是冷的在我的阁楼。它大约是40度69% RH。和外部空气温度低30 RH的80%。RH水平在我的阁楼是低于室外空气。谢谢你的专业知识。 I will turn off my attic fan and chill out a bit. I still will be air sealing the attic floor and new insulation