Miles007|发布能源效率和耐久性

你好,我是从事了图纸,提前计划,以防它在未来成为一个小小的家。我读过GBA关于这个主题的文章,包括从4月15日最新的一个。

在另一个项目,我们做了水平下绝缘板,和辐射管。我们发现我们真的不需要管,自保温车库地板上温暖。在这个项目中,我们可能会添加电动辐射热。

在我的附图中,我展示了一个绝缘。区5 b,知道我们可能会增加电动辐射热后,还应该添加水平下绝缘板?

文件格式

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    如果有任何机会在未来将加热板是一个好主意下绝缘板(在任何气候区,但肯定在5 b)。当然你可以随时添加保温板上面当你决定实现辐射地板采暖,但它是比在绝缘板更加昂贵和复杂。

    绝缘板边缘的图纸不符合IRC代码极限在两个因素:

    * 2”的热阻XPS不是被保证人R9机型多,尽管R10的标签。随着气候破坏HFC吹代理分散在几十年性能下降对它完全耗尽R8.4的性能。尽管保修说90%的标签R,谁将文件50年的保修索赔吗?在2.5”II型(1.5磅每立方英尺密度)第九或类型(2磅密度)每股收益将R10.5现在,50年来R10.5,吹与相当良性的戊烷,其中大部分逃脱泡沫,夺回在工厂。

    * *第二个代码缺陷板边缘下面只扩展一英尺绝缘等级。区5 IRC调用2英尺低于年级最低。你可以通过扩展埋的“翅膀”绝缘水平的2 - 3从板的底部边缘绝缘水平地基梁,霜保护浅基础的共同特征。初拉伸可以冻胀对你,除非板坯加热。

    使用便宜的类型八世屋面EPS(1.25磅/立方英尺密度)或I型(1磅密度)会好sub-slab和板边缘绝缘,但至少3”,因为它的性能可能会下降到下R3.5 /英寸低于年级应用程序需要一些水:

    https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/InsulGrade-BelowGrade-MoistureResistanceStudy.pdf

    屋面使用EPS(通常类型八世)非常便宜如果你附近有一个泡沫回收装置,但240的不值得使用东西走得太远——原始股票足够便宜。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||# 2

    解决双柱

  3. Miles007||# 3

    嗨,黛娜,谢谢你给我的好建议,
    英里

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    英里,
    有关这个问题的更多信息,请参阅“确定Sub-Slab硬质泡沫塑料厚度。”

  5. Miles007||# 5

    嗨,马丁,
    非常感谢。我去查一下。和感谢你所有的伟大的文章好多年的住宅建筑。我真的很喜欢他们。
    英里

  6. Jon_R||# 6

    使用常温建筑FPSF设计+ 1。