GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

绝缘的选择对于一个两层高的谷仓车间

OpusC|发布能源效率和耐久性

嘿,大家,

我把一个旧谷仓变成了一个车间在康涅狄格州西部(新米尔福德),只需要适度舒适的工作在寒冷的冬天。谷仓大概是18×20楼上楼下和18×16。银行的谷仓建在山坡上,有两个石灰墙和两个不保温的木板和玻璃墙壁在地下室,和2×6份81/2”- 2×6墙壁和天花板楼上。

楼上我做我最好的气封板,搁栅和螺栓从内部增加岩棉棉絮然后air-sealed石膏板。我只是偶尔会小电加热器加热,就采取冷静下来(我很好,在40 - 50度温度只希望保持在零上)。我和房子是太阳能产生盈余,那么我可能会添加一个mini-split一天,如果我真的想要舒适。我认为添加外部硬性绝缘在未来,如果我真的想要舒适和节能。

地下室是一个更加复杂。因为我做金属制品有时甚至锻造需要大量的新鲜空气不能使其密封。事实上,我可能要打开它当我努力使新鲜空气,所以我不太关心绝缘。问题是:我隔离在单独的2×10搁栅海湾的楼上楼下吗?我永远不会被加热或在两种空间,所以我倾向于把它们完全不同的(联合国)的空间。我有密封的6”凹式灯在地下室,我打算把石膏板天花板上很快,主要是消防安全部门都不会舒服。

也,即使地下室高于等级和绝缘板来降低冷凝,空间可以在夏天潮湿,因为冷暴露石头墙,所以我需要考虑,如果我选择绝缘天花板(即避免棉絮或其他纤维绝缘)?或者如果我做well-air-sealed石膏板天花板下面,是任何绝缘细第一和第二之间的地板上。

时更多的考虑选择绝缘地下室天花板:地下室之间的地板上,楼上是T&G 2×6董事会没有底层地板;我应该打扰空气密封,或使用一些air-impermeable绝缘在那里?

我知道这是一个不寻常的情况,所以请要求更多细节如果我留下任何东西。谢谢!

回复

  1. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||# 1

    嘿,抢劫,

    如你所知,我们通常使用的方法的房子不一定在像你这样的情况。所以,任何我可以提供可能是无关紧要的。我给你的文章一个肿块希望它抓住人的注意力一个类似项目的经验。我们经常被质疑了,谷仓,和其他附属建筑,人们想semi-condition,所以我相信有一些GBA成员尝试一些你正在考虑的选项和可以分享他们的成功和失败的故事。

登录或创建一个帐户,一个答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |