我和我的妻子正在建设我们新的家庭的规划过程。我们决定推进一个ICF的房子,尤其是目前木材的价格。因此,我们也一直在考虑辐射加热/冷却而不是传统的强制空气系统。我提到的一些人一直说,辐射供暖是不不是一个好主意在德克萨斯州由于混凝土的热质量,基本上说我们自己烤的我们自己的房子。也许我想错了,但与ICF的房子建造的方式,不是保持房子的温度相对稳定的保持是无论多少热量混凝土?就不会有努力“工作”,还是我看这个错误?

其次,将辐射冷却是一个可行的选择吗?冷凝显然是最大的问题,但是不会ICF持有更多的常数与传统坚持构建?

提前感谢任何帮助。

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. 用户- 2310254||# 1

    如果你建立一个很好的家”(ICF或传统),加热和冷却负荷会低得多。通常看来,人们想要的辐射热,暖和舒适的脚趾的感觉。你不可能得到的房子里,因为系统无法运行,(尤其是在德克萨斯州)。辐射冷却,你需要小心管理室内湿度。

    就其价值而言。很可能你可以省下一笔,有同等或更大的安慰,通过安装一个适当大小的强迫空气系统。

  2. GBA编辑器
    Kiley雅克||# 2

    为了解决你的问题的第二部分,看看这篇文章:地面辐射冷却有意义吗?。它解决相关考虑凝结,正如你提到的,是一个主要因素,辐射冷却你的气候。

  3. 专家成员
    尼克·基南||# 3

    把所有的“热质量”你的头脑,这是无关紧要的。地方上的手动J它问你衡量你的家和输入值。

    他们称之为“空调”的原因,而不只是“冷却”的交流必须做两件事,让你舒适:移除热量,并去除湿气。事实上,过度潮湿的房子不仅仅是不舒服,但也可以不健康。液体循环加热的油管可以移除热的好办法,但它不会删除湿度。但是如果你有一个设备,湿度热水线圈可用于冷却移除。

    唯一可行的方法来去除表面湿度是运行在寒冷潮湿的空气和冷凝收集和处置。这就是一个交流的作用,这就是一个除湿机。
    我不喜欢使用除湿机的冷却条件,因为他们基本上是高效空间加热器,他们在空间中引入大量的热量。

    如果你想去下液体循环加热的路线,你应该考虑液体循环加热的风机盘管机组。这些单位有一个鼓风机吹气的散热器,可以有热水或冷水流过。当水是冷也有规定收集冷凝。基本上你会有一个混合的楼管和风扇单元提供所需要的湿度和冷却。

    这个系统需要改造的人知道他们在做什么。

  4. 专家成员
    比尔WICHERS||# 4

    热质量的唯一的问题是它减缓温度变化。如果你想让它升温快,太糟糕了——热质量迫使你等待一段时间。如果你想让它冷却快,同样的问题——热质量使它需要一段时间。绝对温度并不重要,热质量不让事情得到任何热或冷,它只是让事情变热或冷的时间较长。

    辐射冷却不做任何实际除湿。我说“真正的”因为水冷凝在寒冷的“辐射”的表面,但它保持,使他们湿了。我不会尝试这种在一个潮湿的气候,你需要什么东西可以去除空气中的水分和发送冷凝,这几乎意味着某种形式的空调系统。你可以做到这一点与传统空调和空气处理程序,或者minisplits。

    比尔

  5. charlie_sullivan||# 5

    每个人都指出你需要的组合在夏季除湿和冷却。如果你建立一个很好绝缘,减少的数量你需要冷却。但这并不减少你需要除湿。所以你只剩下高比率的多少你需要除湿与多少你需要冷却。在技术方面高潜在的合理比例。如果你有一个* *率低,你可以得到一些受益于辐射冷却。但与你的高比率,有用的冷却与辐射系统你可以接近于零。所以它是毫无意义的,特别是考虑到特殊的控制,需要避免冷凝。

    你可以与辐射加热。你需要很好的控制,但是没有足够的理由把它,无论你使用的冷却系统,无论是中央导管,导管或无管minisplits或液体循环加热的小风扇线圈,将提供足够的热量,和好的信封会给你足够的安慰。

    注意,现在具体的有意义的木材价格,但更有意义,当你考虑二氧化碳排放。

    1. 专家成员
      尼克·基南||# 6

      如果你能减少空气泄漏潜在负荷下降,就基本上不管居住者产生。

      我最近做了一个手动J为新建筑在华盛顿特区——这是一个炎热潮湿的气候,显热比设计一天(月)为93%。

      液体循环加热的风扇单元与水在45 f给一个月的比率为70%。(冷的水越低)。得到93%的平均月你必须有25%的冷却风扇从辐射线圈单元和75%。所以这不是无关紧要的。如果你要走的路冷却器不合理说四分之一的你的能力去通风机和三个季度进入辐射线圈。和冬天风扇单元可以补充线圈。

      问题在于控制机制,没有现成的东西可以买,只会工作。你需要的是恒湿器和一个恒温器,然后控制逻辑,感觉送水。

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 7

        有现成的系统通常卖到商业系统。典型的住宅系统面临的问题是,商业系统是复杂的,昂贵的,需要编程让他们工作。(有专业承包商只做控制系统)。这些控制器BACnet是一个开放标准。霍尼韦尔让许多选项,其他人也一样。

        整洁的与液体循环冷却的冷却系统,你可以调整气流线圈和线圈的温度(通过调节冷冻水温度),来优化整个系统的最优效率。新的datacetners规模大。我们把温度传感器在设备机架连接到挡板或有时候球迷发泄瓷砖地板(整个面积下加压与冷空气)。处理程序意义上的空气静压下地板和坡道上下鼓风机维持一个恒定的压力。冷却装置通常保持一个恒定的水温,但每个空气处理程序有旁通阀允许它来控制它的线圈温度。热量最终抛弃了一个蒸发冷却塔风扇,——你认为它上下坡道与温度。

        很酷的是与现代服务器处理器,可以增加系统负载,实际计算服务器上的负载影响架的温度。每架温度传感器调整冷却气流温度保持恒定的架。其余的冷却装置调整保持地板的温度和气压下常数。

        最终的结果是,整个建筑冷却装置上下坡道基于计算机处理服务器上的负载。如果你曾经想知道“云”计算提高了整个系统的效率,这是一个大的方式。很酷的东西——字面意思:-)

        比尔

        1. 专家成员
          尼克·基南||# 8

          我喜欢循环式加热法是多少tinker-friendlier比其他类型的系统。这可以是一个诅咒。

          1. 专家成员
            比尔WICHERS||# 9

            液体循环加热的还允许输入热量的来源来自任何的能量来源。我不知道任何其他的加热系统,允许相对容易改变不同能源之间没有一个完整的系统的更换。

            在商业项目中,我只是合同的控制,一切都变得自动化。我也总是需要一些逻辑的控制系统做的”我把很多补充水在过去几个小时/天/不管,这可能意味着有泄漏的地方。我应该beep告诉人们有问题的地方”。你会惊奇地发现很多次我看到系统地添加大量的补充水没有报警,后来我们发现某个大泄漏(通常难以访问的地方,像一个效用隧道)。一个简单的逻辑程序与过度补充水报警会减少这个问题。

            比尔

          2. 专家成员
            尼克·基南||# 11

            在我的区域是常态离开锅炉补充水阀打开。我认为这是坚果。如果泄漏我的系统,我想知道。如果你关闭阀,你会意识到你有一个问题,当楼上散热器停止放出热量。如果你把它打开你会发现当你的锅炉生锈。

        2. Jon_R||# 12

          >锅炉补充水阀打开

          + 1,就会发出警报和/或关闭低压。不安静。

          我想类似的报警水管道,每天凌晨3点,关掉主供水阀,看看压力。

      2. charlie_sullivan||# 21

        当你说的负载成为居住者产生什么,你假设ERV的水分回收率为100%。事实上,有效地恢复水分ERV远小于热量。因此负载由通风主要是潜在的。你建筑的例子不同,但在一个完美的信封和ERV的极限,比将非常不同于你的例子。

        1. 专家成员
          尼克·基南||# 22

          我与Equinox, CERV2制造商,他们说我可以假设零潜在负载从它所提供的通风。

          1. 用户- 2890856||# 23

            他们也可能认为你智商低于露点

          2. charlie_sullivan||# 24

            我会描述不同:它是一个活跃的除湿机,是潜在的照顾负荷,,这样做比ERV使用更多的电力。这是一个有效的方法,称为DOAS(专用室外空气系统)在商业世界。但这不是魔术,你没有得到免费的。

          3. 专家成员
            尼克·基南||# 25

            澄清一下,

            是的,CERV使用权力,但它使用权力去做需要做的工作。通风使空气进入房子。空气需要条件,调节需要能量。CERV可以使用更少的能量比外部空气源热泵空调,因为它使用通风排气流加热或冷却制冷剂,和排气流温度更接近室内温度比室外空气,热泵的效率提高和更小的温度增量。

            Equinox单元介绍了通风空气同样条件的空气它取代,冬天温暖,夏天降温、除湿。它使用能量来完成。我不知道它提供足够的除湿提供所有需要的房子,但绝对贡献一些。因为它必须做的东西——空调通风空气——它需要转化为一种美德。

            更广泛地说,如果你要做辐射冷却,你需要一些其他设备提供除湿。

  6. walta100||# 10

    我将避免辐射冷却像躲避瘟疫一样在一个潮湿的气候。

    如果你理解它需要一个高度产生系统,将是非常昂贵的安装。这将不是一个系统常人所说的更严格的基于规则的经验和所发生的本月销售经销商的仓库。

    考虑看马特Risinger的HVAC YouTube视频,他是在你的气候和工作如何构建高性能的家里。

  7. MatlockJeffries||# 13

    考虑一个推动整体住房改造除湿机,尤其是PGH。我们安装了一个PGH改造在俄克拉何马州(类似的气候),通过专用的管道系统还允许新鲜进气和连续过滤。我们的冷却负荷不足的迷你分裂整个除湿。制造商不量化潜在的热量,但它必须小于设备的能源消费总量…例如,Ultra-Aire 120 v我们消耗最大5.8安培= 696瓦= 2370 BTU /人力资源。他们还使分割整个家用除湿机,介绍了潜在的冷却而不是加热(SD12),但是它是奢侈。

    1. 专家成员
      尼克·基南||# 14

      图上每品脱1000 btu潜热。除湿机额定在每天品脱,除以24品脱每小时,那里但是/人力资源。加上电力消费总但是/人力资源,和总数除以电气消费性能系数。除湿机通常是有效的空间加热器三个或更多的警察。

      我试图找出用例划分除湿机,是不同于一个空调吗?什么是有趣的是一个变量分离系统可以匹配的水平明智的冷却——甚至加热条件。

      1. MatlockJeffries||# 19

        可能没有多少不同的诚实。

        我同意你的看法,我觉得如果有一个简单的方法来自动设置迷你分裂进入除湿模式和运行的恒湿器,那么很多问题就解决了……有点像大金四位一体。

        1. 专家成员
          尼克·基南||# 20

          我读过混合是否大金报告实际上是做广告。

          我想在暖通空调的下一个前沿有温度和湿度设定点。

  8. 用户- 2890856||# 15

    这些人已经搞懂了一切。叫他们,看看它是否适合你。https://radiantcooling.com/

    1. 专家成员
      尼克·基南||# 16

      我讨厌,讨厌,讨厌这样的网站。我看了几乎所有页面,找不到一个词关于它是如何工作的。只是很多莫名其妙的想让辐射供暖和冷却比真的更复杂。这个线程拥有约100倍的信息内容的网站。

      1. 用户- 2890856||# 17

        我也讨厌,讨厌,讨厌这样的网站。幸运的是我们都是原问题的发问者。如果他/她想他们可以接触名流Messana和查询是设计和近似定价多少钱这样的一份工作。有点让周围的混乱程度降到最低评价这样一个线程。嘿,也许你可以为他们设计,你合格吗?

  9. BirchwoodBill||# 18

    它需要一些挖掘Messana系统理解组件。前提系列除湿机是一个组合与HRV Minotair或CERV2相似。他们有一个风扇线圈工作在一个大房间,和一些辐射板。控制是基于爱默生IPro系列与其他系统集成。恒温器或人机界面是对以太网面板。传感器(温度、湿度和二氧化碳)内置墙板。看起来像一个固体精心设计的系统。它看起来像HiDew除湿机。

    我也会花一些时间在罗伯特bean。HealthyHeating经过你的捷运和液体循环加热的计算。简而言之,你需要一个很好的除湿系统保持在华氏66度。一个好的PID控制器在缓冲罐。

    学习意大利可以帮助保持这个系统运行。