GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

改造——绝缘永久木头基金会(PWF)

Jeepasaurus|发布能源效率和耐久性

背景
我们最近购买了一个日志之上的一个永久的木头基金会(PWF)。这是一个牧场风格(26 'x47′)单一的故事。建于1980年。我们有完全烧毁的地下室。我们到2×6 PWF中心柱墙1英尺。以前的房子是通过木材燃烧炉和电加热板热,这都被移除。我们有地热利用的管道安装在木材燃烧炉。这是一个地源热泵由水炉系列(5)。

当我们烧毁的地下室,墙上有木镶板上的石膏灰胶纸夹板。石膏灰胶纸夹板不是录音或失策。石膏灰胶纸夹板是一个蒸汽屏障,后面是钉钉和螺柱腔unfaced绝缘垫。当去除绝缘垫我们能感觉到有点潮湿的底部附近的几个点。绝缘垫填充腔和没有差距,或在底部。绝缘垫在与混凝土接触,因为混凝土倒到底板上。没有任何模具。地下室有一个轻微的潮湿和发霉的气味。地毯和垫直接安装在混凝土的罪魁祸首可能是潮湿的气味。

唯一一次我看到水在一场暴雨在地下室是当我们通过在早春和霜还没有让出来的地面。水是通过PWF在几个点上的木挡板和池的底部螺栓蛀牙。这提醒了我,房子建的土壤都是沙子。当他们挖了geo 300′海沟,这都是沙子。海沟是8′深,宽8′。

我们在气候区6欧克莱尔,WI区域。在我的问题…

我们正在考虑喷雾泡沫绝缘材料但非常昂贵,我们关心的breath-ability墙壁。我已下令,经历了乔Lstiburek的书,“寒冷气候施工指南”,他指出,木头墙是温暖,干燥室内。这本书显示了如何组装一堵墙在新建筑,外观上的刚性绝缘。我喜欢外表上的刚性绝缘…但我很好奇如果我必须安装它所有的基础,或者它可以安装顶板16“不合格?然后最重要的是…我怎么能从日志过渡到刚性绝缘的刚性绝缘将伸出三英寸?正如我一开始提到的,这是一个日志,与完整的日志。所以,我搬不动这个刚性绝缘一直到屋顶。还有,你将如何改造现有周围的刚性绝缘缝隙(水龙头、电器服务,windows,等等)?

或者…我只是遵循2015年美国木材委员会(风能网)PWF指南和绝缘15页?http://www.awc.org/pdf/codes standards/publications/pwf/awc pwf2015 -评论viewonly - 1411. - pdf当我写下这些的时候,想想,我倾向于大西洋风能网指南,因为超级密封和绝缘地下室不会“化妆”的绝缘值日志。另外,前面的绝缘垫有36年,没有模具…所以,它的工作原理。如果我走这条路,我将只需要花一些时间与刚性绝缘绝缘边缘搁栅和伟大的东西喷泡沫. .

寻找一些指导/建议。我不怕的挖掘工作。我只是想做这项工作。将会有两间卧室在那里为我的孩子们。我希望他们是舒适的。

GBA '

新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    吉普车,
    如果你的地下室被水入口在一场暴雨之后的早春,“水是通过PWF在几个点上的木挡板和池的底部螺栓蛀牙”,那么这不是一个好的候选人被转化为完成空间(我的孩子们”的“两间卧室)。在完成这些房间之前,你必须解决入水问题。

    这可能需要re-grading、防水、修复基础排水,或改变自流排水的回填材料。无论你做什么,但是,你需要解决入水问题之前你把卧室。在这些问题上的更多信息,请参阅修复一个潮湿的地下室

    Q。“我们正在考虑喷雾泡沫绝缘材料,但它非常昂贵,我们关心的breath-ability墙壁。我已下令,经历了乔Lstiburek的书,寒冷气候施工指南,他说,木头墙温暖,干燥室内。这本书显示了如何组装一堵墙在新建筑,外观上的刚性绝缘。我喜欢外表上的刚性绝缘的想法,但我很好奇如果我必须安装它所有的基础,或者它可以从顶部安装板到16英寸低于年级?”

    答:最好的方法使你的地下室墙绝对是安装硬质泡沫塑料外的墙。第二好的方法使你的地下室墙闭孔喷涂聚氨酯泡沫在内政方面。理想情况下,绝缘将扩展到基础。但是如果你的预算不允许完全绝缘,绝缘墙的一部分,最需要的是墙上的上半部分。

    Q。“我怎么能让从日志过渡到刚性绝缘为刚性绝缘将伸出三英寸?”

    硬质泡沫塑料的顶部(建筑物的外观)需要完成金属Z-flashing。这应该是安装尽可能接近底部的日志。你需要做你最好的滑一些金属闪光在下面的裂缝底部日志,和有金属闪光重叠Z-flashing的顶部。

    Q。“你如何改造现有周围的刚性绝缘缝隙(水龙头、电器服务,窗户,等等)?”

    水龙头的水(防冻洒水龙头)需要换成新的,再洒水龙头,或现有的洒水龙头需要重新定位。电的渗透服务需要闪烁。窗户需要外部侧柱扩展和新外观基石。

    Q。“还是我只是遵循2015年美国木材委员会(风能网)PWF指南和绝缘15页?http://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/pwf/AWC-PWF2015-Comm。当我写下这些的时候,想想,我倾向于大西洋风能网指南,因为超级密封和绝缘地下室不会“化妆”的绝缘值记录。”

    答:这是你的选择。大西洋风能网指南并不是基于建筑科学。这些指南是一个妥协。开发的指导方针,希望促进木材基金会,而无需承担高的费用。正如你指出的那样,“当去除绝缘垫,我们能感觉到有点潮湿的底部附近几个地方。”This type of dampness may not matter for an unfinished basement, but it's not a good idea for a bedroom.

    考虑(a)地下室的事实经历偶尔入水,和(b)一个健壮的防水和绝缘解决方案将是昂贵的,你可以得出这样的结论:最好的利用你的地下室是一个地方的房子机械设备。它可能更便宜,更容易建立一个超过了三年级你寻求的两间卧室。

  2. 用户- 1137156||# 2

    我恭敬地同意马丁,谁是公开反对PWF !他怎么能证明断言关于指南的起源及其缺乏基础建筑科学,他参与他们这一代人,他甚至跟任何人吗?最好的方法使你的地下室不是外部泡沫!然而我认为水泄漏必须首先e固定。外部聚水屏障(应该是至少6毫升聚从8“年级以上颗粒立足点)需要“恢复”,该网站评分和水径流固定所以你显然有它遵循的指导方针。也可能(也可能不会)取代一些自由排水的回填材料。但是隔离的最好方法,在解决水问题是遵循PWF指南,尤其是2”差距底板上方,它是允许排水有水进入腔没有灯芯材料在室内装修材料。玻璃纤维或我喜欢矿棉蝙蝠将工作做好。绝缘材料的性能会退化的,除非你达到一个好的空气屏障,无论你使用的室内装修材料。换句话说,干墙应气密. . Even without an air barrier moisture in the insulation or condensation are NOT issues, the design is based on wet wood which will dry out if there is proper drainage. DON'T waste good money on spray foam! Your problem was clearly caused by the builder NOT following the guidelines about the 2" gap at the bottom, fix that and correct the other "mistakes" and you'll have a warm dry energy efficient green basement, far superior to concrete!. FWIW I'm presently in the process of building a PWF basement and have talked to more than one of the authors of the guidelines.

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    杰瑞,
    我坚持我的建议。当温暖潮湿的室内空气接触寒冷的胶合板,结果是凝结。纤维绝缘不防止潮湿的室内空气接触寒冷的胶合板。这就是为什么外硬质泡沫塑料是一个好主意:它引出了胶合板的温度降低冷凝的可能性。

  4. 用户- 1137156||# 4

    马丁,
    正如谚语说“这狗没有一个停下来dumo他吃wabbit”
    合理的室内空气屏障不会有任何温暖潮湿的空气,热空气有什么将外部空气的露点和不会凝结。上述指南显示聚(可能不再是最佳选择)作为室内空气屏障。在任何情况下被设计成湿木头结构,所以凝结是无害的,最终将干/排出(排水是更有可能凝结将首先发生在绝缘)。我前面问这里的目的PWF差距2”的指导方针。我终于找到了答案,从指南的作者之一,就像我说的,防止毛细作用和允许任何冷凝水滴进入排水系统的规定。提倡外部泡沫PWF只不过是一个公然的企图消除明显的优势(低成本绝缘)PWF混凝土。PWF不同于室内木壁的混凝土浴缸排水可用于任何冷凝水的情况不是一个具体的浴缸。

  5. 删除||# 5

    删除

  6. 用户- 1137156||# 6

    Jeepasarus。
    喷雾泡沫3英寸深处蛀牙12“OC假设真的只是一下r21结果在r 12墙因为热路径通过钉只有3英寸。五个半英寸的矿棉也一下r21或更多,而是因为一个额外的两个半英寸的螺栓是热路径导致r 15。矿棉的低成本将至少部分支付的室内空气质量障碍了被明智,你有说过你有其他地方减少热损失有更好的成本/收益比率。
    谢谢你的链接!康涅狄格的故事肯定揭露了混凝土的神话是永远!
    的实际限制PWF确实是未知的生活但他们肯定不崩溃,即使犯了错误。唯一已知退化是由于紧固件腐蚀,如果导游跟着那些影响至少需要500年时间。

  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    杰瑞:混凝土CT摇摇欲坠的严格是一个罕见的不适当的聚合材料问题——例外。除非这种具体问题可能仍然不是永远,但足够长的时间从人类或美国家庭生命周期的观点。

    ~ 20000家庭影响这是一个真正的皮塔饼来修复,但仍不总是无法挽救的灾难,除非它是允许去太久。硬绑在购房者没有办法修复受影响的房子正面临着金融灾难虽然(和他们的银行可能将受到严重打击。)

    我参与一个房子在去年法CT房主担心是“其中之一”的房子,但值得庆幸的是那栋房子的症状是由于其他更便宜的事情解决,看上去不错的基础。房子是正确的年份,没有记录具体来自哪里,但基础墙和楼板是身材很好,尽管有一些较小的沉降。

  8. krom||# 8

    我看不出它如何能适宜居住,直到你停止水的问题。唯一的方法就是挖掘周长页脚,一旦你在这一点上,你为什么不会隔离外部?

  9. 删除||# 9

    删除

  10. krom||# 10

    你的电话,但我不会接受任何少于挖到页脚,并妥善防水与排水层,砾石,织物,日光的暗沟。木+水=腐烂和模具不管什么应该说生活是……
    我看过ptl帖子腐烂,不锈钢腐蚀

  11. 删除||# 11

    删除

  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12

    Jeepasaurus,

    大多数人,尤其是业主建造栅栏,不区分类型的PT可用木材,和不使用ground-contact额定PT当他们应该。用木基金会希望多数建筑商,必须经过审批的过程,可以认为使用正确的PT木材

登录或创建一个帐户,一个答案。

社区