天窗和大教堂天花板——发泄下坡的“封锁”海湾(或不)
嘿,我有一个故事在南加州R值区3(1英里从曼哈顿海滩的海岸/洛杉矶地区)。
希望添加天窗在大教堂天花板。椽子是16 2×8 struct # 1在中心。
天窗的大小在x 46(30)和上限导致的大小只有36英寸的椽湾下面一边(这将被阻塞)和顶部约24英寸从他们(喷口岭发泄像其他椽海湾将天窗通畅的框架)
这个大教堂天花板已经绝缘Polyisocyanurate(4.5英寸R Max Thermasheath)间隔2英寸远离屋顶板,屋顶是一层新的30年沥青瓦,重量级的防水纸,屋顶板是原来没有胶合板,只有1×8木材。需要建议如何处理海湾将阻塞和脊无法发泄发泄。
观点似乎是50/50在尝试任何类型的侧/交叉通风邻发泄海湾。我同意规模足够大的孔都可以削弱椽(是的,我唯一的漏洞可以钻在那些2英寸我清楚polyiso泡沫)……和小洞不击倒因子添加到椽气流的能力将是无效的
我应该适当地填满24英寸的长度椽湾的天窗下玻璃纤维和收工?
谢谢!
GBA细节图书馆
一组一千个建筑细节部分由气候和房子
搜索和下载建筑细节
回复
我在寒冷的气候,从来没有做了什么特殊的天窗。重要的是开幕式细节所以它不会成为一个大空气泄漏。提供你密封好,应该没事的。
董事会衬板也有板间的缝隙从一个湾,它允许一个公平的干燥。
如果它成为一个问题,你可以随时添加瓦通风口。
啊哈。是的。谢谢你的回复和提到的差距。我完全没有想到,虽然它很小。看起来像我一样只会约0.75平方英寸/椽。比零但也高不了多少。
为妥善密封天窗井+ 1
为妥善密封天窗井+ 2
为妥善密封天窗井+ 3
+ 4 ....你懂的,-)
我现在有这样的问题。我有一些凝结问题,空气可以泄露一点闪光在冬天,凝结,跑在石膏板,使贴石膏板关节升力。我要打开所有的天窗井(8),密封的小干墙和框架之间的差距与罐装泡沫,并把东西回一起。这是一个噩梦的石膏板完成所有小角落的细节。
不要像我一样。我认为我能密封周长,但还不够。确保没有在空气流通的地方,在天窗井。
我剩下的大教堂天花板不开通和绝缘封闭细胞喷雾泡沫,我没有问题。我不是一个喜欢发泄大教堂天花板,但是对于我来说这是个低斜率我没有选择。
比尔
罗伯特,
我不知道很多关于y0ur气候变暖,但这里椽湾天窗下面会有问题。当你框架的开放我填满泡沫的气隙,将屋顶的一部分转化为一个未放气的组装。天窗上方的区域连接到山脊发泄是足够短就好。
我不会打扰有洞。得到任何有用的通风所需的面积太大,和在该地区正在经历的椽最高的加载。
是的,这似乎是聪明的路要走。谢谢。我有玻璃纤维棉絮,岩棉棉絮方便....可以很容易地喷洒泡沫从短期可以,因为它是这样的,我可以看到空间的两端此刻在天窗构造块我之前....投票的吗?或都是一样的吗?
谢谢
罗伯特,
我坚持泡沫。你不想要任何air-permeable护套绝缘了。如果没有其他代码违反。
阿尔卑斯山脉说,在大多数情况下效果好,但它是一个略微安全装配有一个湾设计为发泄,没有空气流动路线。类似这样的事情,直到他们不工作。
我在处理类似的情况我自己的房子。重置屋顶时我发现了几个海湾绝缘体没有提供挡板,衬板和椽子展示一些局部腐烂。当然在PNW更多的问题比它可能是你在哪里。
我在2.5故事建筑,所以有很多的天窗。我从没见过一个与任何发泄的细节。气候(5区),至少在我发泄的海湾似乎是一个问题。