GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区及问答

天窗和物理定律

jackofalltrades777|上传绿色建筑技术

在5+区气候的冬季,即使有像威卢克斯天窗(R3/R4)这样的好天窗。在冬天,室外20华氏度,室内68华氏度,下着雪,空气中有很多湿气。每个天窗都会发生某种凝结,对吧?

如果你有一个R-40的屋顶/阁楼,然后是一个R3/R4的天窗,物理定律就不能被推翻了。当室外温度为20华氏度或更低时,室内温度为68华氏度,湿度在40%左右。暖湿空气上升凝结在较冷的天窗玻璃上,会在天窗上形成湿气,对吗?

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    彼得•L
    我没有再检查你的风湿表上的数字,但你在原理上是完全正确的。为了减少凝结的风险,您有两个选择:(1)提高最内层玻璃的温度(例如,将双层玻璃天窗更换为三层玻璃天窗),或(2)降低室内相对湿度(例如,增加机械通风系统的运行时间)。

    有关更多信息,请参见“防冷凝等级窗。”

    有关三层玻璃天窗的更多信息,请参阅以下两篇文章:

    “被动式天窗登陆美国”

    “绿色建筑新产品- 2012年2月”

  2. 专家成员
    比尔WICHERS||#2

    我有你提到的那种天窗,是的,当条件合适时,玻璃内部确实会形成水分。虽然在确定何时会形成凝结时,并不像“当室内68度,室外20度”那么容易。正如Martin提到的,湿度计图表上显示了一个复杂的关系,你可以用它来确定温度和湿度测量何时会形成冷凝。

    基本上,如果玻璃的内表面低于房屋内部空气的露点,就会凝结。根据我的经验,即使外面很冷,通常也只会有一点点凝结。通常没有足够的凝结成为一个问题。我发现更重要的是把天窗密封好,这样室内的空气就不会泄漏到天窗的闪光和镶边上。我们在天花板完工之前的一段时间里发生了这种情况,造成了一些看起来像小泄漏的水滴。一旦所有的石膏板都安装好,问题就解决了。

    比尔

  3. walta100||# 3

    大多数天窗都是倾斜的,所以任何冷凝水都会流到玻璃的低侧,在那里它会滴落到排水沟里,然后通过一个排水孔排到室外。见附图。这种排水管通常工作得很好,有时你会得到合适的天气组合,冻结了哭泣孔和排水沟溢出,并得到一些滴水。我记得在密苏里州圣路易斯市的12年里,我有5天在滴水。

    我将远离物理定律。但你可能会喜欢“冷凝潜热”,似乎所有吸收的能量沸腾时,水冷凝返回。

    如果你一定要自然光没有窗户,我更喜欢威卢克斯绝缘阳光隧道。它们比4倍大小的天窗发出更多的光。

    Walta

  4. Jon_R||# 4

    取决于气流等,但在这些条件下,室外应该更像< -20华氏度才能引起冷凝。

  5. 专家成员
    彼得·约斯特||# 5

    关于天窗和冷凝水,我发现大约一半的冷凝水与玻璃温度有关,另一半是由于粗糙开口和天窗单元之间缺乏空气密封/连续绝缘。大多数天窗有很好的闪光包为那些高的侧壁,但他们是伟大的鳍散热器以及。所以,是的,购买性能最高的天窗你可以,但要确保你的安装是高性能的。

登录或创建一个帐户来发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |