我之前问过这个问题,得到了答案。谢谢你!更多信息:房间长30英尺,宽20英尺,高15.5英尺。这个问题在夏天不使用壁炉时仍然存在。我不确定你说的空气屏障是什么意思。雪松天花板钉在椽子上。天花板和屋顶之间有隔热层。在2英尺宽的悬挑上有外部通风口,让空气流通,在山顶上也有通风口。房间四周有一个2英尺长的拳击台。房间用Benjamine Moore丙烯酸聚氨酯涂了3层。 The problem seeded to start with the knots leaking. We also have pot lights in the ceiling. These are rarely used. 塞尔玛
回复
塞尔玛,
最可能的原因是室内空气中的水分凝结。
可能性较小(但也有可能):你的屋顶漏水了。
当然,你没有通风的加热器会向你的房子内部释放大量的水分。大多数能源专家建议,不应该安装或使用无通风的空间加热器。
你的天花板上的雪松板后面是否安装了空气屏障?
[来自塞尔玛的第二篇文章:]
 The problem seeded to start with the knots leaking. We also have pot lights in the ceiling. These are rarely used.
塞尔玛
塞尔玛,
你的教堂天花板听起来就像一个海报儿童天花板——告诉你不要做什么。它包含了导致性能问题的所有错误。
1.表面是木板。
2.没有空气屏障。
3.有嵌入式罐头灯。
4.椽孔的通风方式使空气通过隔热层的流动增加。
5.所选用的绝缘材料是透气的。
6.最后,房间里还有一个不通风的燃气壁炉。
空气屏障是阻止空气从室内流到室外的任何材料。例子包括带石膏板或带刚性泡沫绝缘。
要了解更多关于空气屏障的信息,请访问以下页面:
//www.slccoatings.com/green-basics/enclosure-and-structural-overview
//www.slccoatings.com/blogs/dept/building-science/how-air-affects-house-part-1
//www.slccoatings.com/air-leaks-waste-energy-and-rot-houses
塞尔玛,
你住在哪里?你们的气候怎么样?
[网站专家:我们只需要为提问者提供一个必需的位置字段]
塞尔玛,
在另一页,你问了一个问题,“你建议我们怎么做?”
你需要阻止室内空气进入你的椽子。这需要一个空气屏障。为了解决这个问题,你应该在现有的天花板上安装带胶带的干板墙。移除所有的凹进去的灯。一定要把天花板上的电孔密封起来。
如果你对你的新石膏板天花板很满意,就在石膏板上安装表面安装的灯(例如,轨道灯)。
如果你想要一个木板天花板,在石膏板上安装新的雪松板,然后装上轨道灯。
当然,如果你想要这些麻烦和费用,这将是一个好主意,安装刚性,空气密封的通风槽之间的绝缘和屋顶护套。把你的隔热材料从玻璃纤维棒升级为密集包装的纤维素或喷雾泡沫也是个好主意。
有没有可能是没有通风口的壁炉加热了雪松导致了漏水?
杰夫,
不。然而,有可能是无通风的壁炉向空气中添加的水分导致了天花板凝结问题。