GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

采购喷泡沫保温板

artisanfarms|发布一般的问题

我考虑喷雾泡沫绝缘工具完成密封rim搁栅绝缘,寻找一个有信誉的供应商。

我已经安装了3 1/2“polyiso阻塞之间的环托梁楼板搁栅,想把一层泡沫在阻塞密封的阻塞和处理任何缝隙透环托梁和底板的一楼。我也计划使用一些泡沫密封泡沫封堵,在我墙上的顶板在一些位置,特别是在我将有一个大教堂天花板。材料我需要的总量大约是300板英尺如果我打了一个1”名义厚度的泡沫。

有什么好的品牌对于这个应用程序。

GBA '”></p>
         <h2 class=新万博app客户端

成为一个GBA '并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. 专家成员
    比尔WICHERS||# 1

    事实上我更喜欢罐装泡沫密封的泡沫块在搁栅边缘地区。我喜欢用乐泰的Titefoam产品在这里,因为它是更高的密度和我有更好的结果,虽然Greatstuff成本的2倍。例如线洞前板我使用正则Greatstuff泡沫枪。

    如果你想去一个sprayfoam包的两个部分,我使用了陶氏Frothpaks多次,效果很好。的关键就是一个很好的应用与温暖的坦克在使用它们之前。在商业项目上,我喜欢把坦克上的电子变压器一夜之间,但在住宅的工作我已经把它们放在一个浴室和一个空间加热器运行。你想让坦克约80 - 90 f左右,和均匀温暖需要几个小时。如果你不温暖的坦克前使用,你会远远低于广告与泡沫覆盖。

    从测试开始爆炸成一袋最初混合稳定。这两个软管不总是以同样的速度,和你不想要的第一个爆炸咕进入期末项目区域。混合时你就会知道很快稳定。因为你将开始看到泡沫膨胀,甚至颜色。只需要几秒钟后开始喷枪的事情稳定。

    一旦你开始喷涂项目,走就走!不要停止!如果你等几秒钟,喷枪开始堵塞,你需要替换的尖端。理想情况下你想整个项目阶段,锁定所有的泡沫块废线,这样你可以连续喷雾几乎从开始到结束一旦你开始。你必须避免任何停止阶段之间,如果你想避免问题和提示互换。

    顺便说一句,计划获得了更多比你认为你需要的装备。几乎没有人得到什么他们认为他们会从其中一个包。我计划20%额外的材料是安全的。

    比尔

    1. 专家成员
      尼克·基南||# 4

      好的建议的法案。

      有些事情我发现有用:

      大的包重。泡沫通常是2磅每立方英尺,600板英尺工具包是50立方英尺或100磅的泡沫,加上集装箱的重量。你想要一个购物车或马车或移动它们。带他们进入购物车,如果一个人摔倒时喷洒它可以摆脱混合和很难恢复。如果你做rim搁栅购物车也使得一个站的好地方。

      我发现喷涂的关键在一个连续通过排练。把罐子放进购物车和走过的路线你喷雾魔杖的一方面。练习如何转弯和改变方向。排练,直到你能做到。

      佩戴个人防护用品。你不想让泡沫在皮肤上,在你的眼睛,嘴,耳朵或肺。是肮脏的东西。

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 5

        PPE + 1 ! ! !我使用一个完整的特卫强服帽衫和靴,和我一个面罩和呼吸器,用适当的墨盒。你可以建立起过敏反应随着时间的推移,喷雾泡沫材料的一些事情,所以最好从一开始就只是小心些而已。

        喷雾泡沫胶无关。喷雾泡沫棒疯狂的一切触动。确保任何它能触及你是你可以扔进垃圾桶,而不是担心。一次性Tyvek西装也很好。我推荐适合的尺码太大了,所以你可以蹲和扭曲怪异的位置工作时,不容易撕裂衣服。戴手套,理想情况下更重的橡胶或乳胶一次性手套。你不想要擦净皮肤喷雾泡沫。

        顺便说一句,没有很好的工具在泡沫雾能在他们的领域。你永远不会得到它。这同样适用于延长线。问我怎么知道,-)

        比尔

        1. monkeyman9||# 6

          是的不认为你可以没有特卫强西装。我想第一次穿垃圾鞋没有靴。他们是一个不错的泡沫现在绿色:)。穿罩,特别是如果你有头发左:D

          它穿在80 f喷雾临时状态,但你必须。

          如果你能保留一些窗户打开。的东西是肮脏的,我无法想象蒸汽罐半掩模是没有一些通风足够好。

          确保水箱和墙临时工是他们所说的。时常把坦克。如果你不做所有3你会得到1部分加满,没有尽可能多的覆盖,必须处理它。

  2. GBA编辑器
    Kiley雅克||# 2

    我很高兴你问这个问题,安迪。就在昨天我问费尔南多页面Ruiz写喷雾泡沫包产品指导部门。他会看看,什么是正确的对于一个给定的项目,以及如何知道首次使用前一个。也就是说,我听说陶氏Frothpaks太好的事情。

  3. monkeyman9||# 3

    他们比其他的贵一些但我祝2泡沫绿色包我使用它。这一次我下令从Awarehousefull Froth-Pak。联邦快递车是在伟大的条件。我将使用它的周7/11如果你想要一个更新。家得宝(Home Depot)出售200和600板英尺包在我周围。他们的股票,但上周在商店看到他们。

  4. monkeyman9||# 7

    我也试着在这些管道包一个月前。

    https://www.amazon.com/Vega-Bond-Insulation-Cleaner-SF012/dp/B09HV91S9Z

    好的工作。它喷雾真实甚至不像大套件。你必须保持可以接近直立像伟大的东西喷泡沫枪。所以你要判断你会得到一个好的角度。明智的数量可能适用于您的情况。他们卖12包补充包的泡沫一点便宜。

  5. charlie_sullivan||# 8

    注意,这些工具都使用全球变暖潜力吹代理。如果你去和比尔的建议单独的一部分小罐加板,你可以完全避免这个问题(除非你用XPS泡沫,而不是一个的许多低GWP替代品,如每股收益、GPS、polyiso或新的低GWP XPS NGX)等产品。

    或者你可以选择一个专业的服务在这种情况下,你有专业人士照顾比尔概述的所有挑战,因此你不太可能未能治愈,你可以选择使用开孔或使用lower-global-warming-impact HFO-based封闭的泡沫细胞,这避免了不必要的影响你的DIY套件。

    1. 专家成员
      比尔WICHERS||# 9

      打开细胞喷雾泡沫风险比关闭细胞典型的环托梁的应用程序。如果你想要一些室内干燥能力,使用罐装泡沫块或我面临EPS泡沫。这是我在我自己的家里,因为我有不透水箔polyiso面临的外部边缘搁栅。

      比尔

  6. mikeolder||# 10

    我有一个小空间,不会允许我实现我想要的R值不使用喷雾泡沫。但它变得复杂,因为其屋顶工作,我不能完成项目仅在一天所以我认为是DIY套装. .但在看这个视频“喷雾泡沫绝缘噩梦:会发生什么如果不正确安装“我甚至不愿雇佣一个专业的,更不用说买一个DIY套件。https://www.youtube.com/watch?v=0Hh5MYv7lWc

    1. 专家成员
      比尔WICHERS||# 11

      安装的问题只有一个非常小的比例的总安装。大多数设备都很好。你想要的是一个有经验的船员。我使用许多FrothPak工具包(15 - 20 +可能),在刚开始的时候,除了少量液体的工作,他们都是好。这就是为什么你想开始喷洒到垃圾袋或纸箱而不是你最后的位置,把事情运行之前你开始喷洒最终的应用领域。

      大部分的问题都是由于一个可怜的混合在安装时,往往是由于一个没有经验的船员。接下来的问题是安装喷雾泡沫太多可接受的温度范围之外,这通常会导致附着力差喷泡沫而不是问题本身。

      我的决定我不会基地使用产品基于一个视频。如果喷泡沫都将为您的应用程序,使用它。你不想做的是使用喷雾泡沫的地方没有获得你任何东西,比如做一个整堵墙。尝试使用喷雾泡沫只有在这些领域的独特属性是一个好处,这通常意味着未放气的屋顶组件,不规则基础墙(宝石等),有时边缘搁栅区域。其他材料通常是更好的“正常”绝缘螺栓墙壁和阁楼地板等项目。

      比尔

      1. exeric||# 12

        比尔,我将练习更多的限制你的忠告。真的。不是每个人都有你的经验,如果你提供建议的人忽略了一个小,但必要的项目,你的建议来做自己的部分喷油绝缘泡沫可能会导致他们失去他们的家。如果不是迈克,那么别人读和遵循你的建议给他。

        我说这是一个多年来观察你的人。我通常不会说什么,但你真的是“潜在的”把这个人的房子处于危险之中。你应该和你的责任照顾更多的专家顾问。你的建议是不可靠的。

        1. 专家成员
          比尔WICHERS||# 13

          其实很难混乱的小工具。你实际上可能更可能与一个专业的安装程序有问题因为他们的平台让更多的“调整”。包是非常“打开两个坦克,点那个家伙和喷雾”。除非你设法削减或扭结的软管,你拥有一个灾难的几率是很小的。通常的投诉与包是他们不生产通知的泡沫,所以人们最终耗尽之前完成他们的项目。根据我的经验,短缺的最大原因(除了喷涂一层厚比你认为你所做的那样)是坦克太冷。

          专业安装人员可以调整温度、流量、和其他一些东西不是posssible与小的包。如果船员被错了,那么你可以搞砸的混合和“灾难”安装来自哪里,不当固化泡沫。所有主要的问题我知道关于在GBA的已发布,已与专业安装。避免这些问题的最好方式是与一位有经验的船员。

          我不主张所有的答案,但是我认为喷雾泡沫是夸大了的风险。的确,这不是零风险,但它在实践中相当接近。记住,人们更有可能比他们大声抱怨问题讨论适当的安装。随着时间的推移,这导致一种膨胀的问题在安装期间发生的可能性,我认为这是重要的一点。根据我的经验,只是作为一个例子,我一直参与成百上千的商业喷雾泡沫安装,因为它是唯一好办法使大型水箱(这对我的工作出现很多令人惊讶的)。我从来没有见过一个问题,但我一直使用经验丰富的人员,通常我喜欢用的一个特定的供应商。在我自己的经验,这意味着0%的失败率,但自从我意识到他人问题的报道,我指出,重要的是要选择一个有经验的船员,我从来没有声称是零风险,唯一的风险是低于一些似乎认为。

          我认为值得指出的是,喷雾泡沫隔热并非灵丹妙药一些似乎认为,要么,这就是为什么我经常建议不要使用。我建议不要使用基于技术的优点,与其说安装的风险。在我年GBA论坛,我可能建议反对使用喷雾泡沫更多倍我推荐它。只使用该产品,真正需要的还是有一些真正的优势并最小化问题的可能性在一个“使用喷雾泡沫无处不在,因为它是更好!”类型的营销。

          多一点单词比我想象的要当我开始写作,但我试图解释我的推理。我认为重要的是要尽量客观。我真的想说我的建议可能是把某人的家风险有点落水,我绝不会故意推荐的东西。实际上我原来的职位推荐的第一部分反对使用一个两部分的喷雾泡沫包毕竟,和建议的另一种方法:-)

          比尔

          1. mikeolder||# 15

            谢谢你比尔。

            你认为共同覆盖投诉DIY套件是因为喷雾泡沫不是扩张/膨胀/固化100% ?,这可以引起的建筑物的温度和减少R值每英寸?并考虑喷雾泡沫承包商需要保持忙碌,可能是其中的一个方面是很难控制和防止泡沫固化100% ?

            如果我购买和使用自助设备,程序是什么以及如何昂贵和耗时的启动和关闭如果我不能完成这个应用程序在一天?我理解的容器需要温暖了一夜。我猜我需要启动和停止至少四次屋顶项目完成之前由于我没有阁楼访问. .

          2. charlie_sullivan||# 16

            对我来说,我的犹豫使用或推荐喷雾泡沫关于失败的混合或养护不是因为频繁的问题。他们似乎极为罕见。我还是犹豫的原因是,据我所知,没有好的解决办法,没有办法安装程序失败时负责。这是一个潜在的金融灾难和头痛,名副其实。如果它是罕见的,我应该能够购买100美元的喷雾泡沫失败保险政策将给我买一个新房子如果这发生了,但我不知道去哪里买。

            我们同意,经常有其他原因喜欢不同的绝缘类型。

          3. 专家成员
            比尔WICHERS||# 17

            每次你停止足够长的时间需要关闭阀门灵敏,你需要一个新的软管/枪工具。我最后一次检查(前一段时间,所以现在可能更多),软管/枪板是60 - 70美元左右。注意,这是不同的技巧,提前到枪。提示需要更换每次你停止可能超过10秒钟左右。软管/枪装备需要取代了如果你要停下来过夜。我不会信任软管/枪装备一夜之间罐上的阀门打开。我一直强调使用整个包在一天之内。

            注意,当我说很难有问题不完全固化的喷雾泡沫包,它是不可能的,长期停止/启动周期可能是下一个最有可能的方式有问题后打破或扭结软管在安装期间。这就是为什么我建议不会离开软管加压长时间(比如在一夜之间),我一直避免做任何项目我使用这些工具之一。而问题的可能性是很低的,如果你正确使用设备,埃里克和其他人提到的问题不是不可能的,所以值得小心避免做任何可能会增加你的机会有一个问题。

            我认为,这都是我的猜测,最常见的原因没有得到宣传报道更大的包是人们比他们认为喷射厚层。如果你喷长1.5“厚和12”例如,每一脚都是1 - 1/2板英尺,没有一个板英尺,所以你会看到50”少报道,尽管50%的厚层。难以估量的眼球多厚的泡沫层完成后扩张,虽然你喷它更加难以衡量多少将扩大,特别是如果你没有经验的工具。期望得到覆盖率低于这个工具包索赔,并期望你的泡沫应用并不理想,特别是当你第一次开始,学习它是如何工作的。

            我认为最可能的原因的问题小工具,尤其是小12板英尺工具包,在应用程序是罐太冷。我看过建议把罐倒在一桶温水使用,这可能是一个好主意来帮助保持温暖。罐变冷你使用它们,就像一个烧烤propank坦克变冷运行烧烤。

            我真的不知道多少R值可能会影响到不到理想装置。我猜这不是太多的问题,除非你有一个非常可怜的安装。表面喷你的温度很重要,和你通常希望不少于50个f,和我说70 f左右可能是理想的。一点温暖比冷,内部原因。我的安装都在70 - 85 f。

            对于承包商,我愿意认为他们不要着急工作削减成本,但有时可能发生。我认为更有可能是他们没有得到正确的和没有经验的问题。船员我通常使用定期调整整个工作,尤其是泡沫化合物的温度,保持正确的。他们有经验知道看泡沫扩大到知道他们需要做任何调整。

            请注意,有两种sprayfoam养护问题。根据比率的问题是什么,问题之一是泡沫治疗太易碎,缺乏力量。这意味着你有表现不佳的绝缘,但至少它比你通常不会一团糟无法避免清理。另一种方法是“坏”,并导致泡沫保持粘性,永久。这一些人担心的问题足以完全远离喷雾泡沫。没有解决这一问题除了删除感伤的混乱和从头重新开始。自喷泡沫非常粘,很难完全去除,感伤的混乱。我从来没有发生在我的一个工作,我从来没听说过发生在DIY工具之一,但它确实发生了与商业工作。装备可能会变得一团糟,这样做如果你弯折一个软管或有一个坦克停止供应材料。这就是为什么你需要看你去,你需要小心离开设备无人值守。 It wouldn't hurt to lay down a poly drop cloth under the kit as some extra insurance, and use a heavy weight one that won't tear as you move the tanks.

            顺便说一句,不要把坦克在高架平台使用。让他们尽可能在地板上,这样他们不能下降,损害软管。你不想损害软管以来,原始化合物,将来自这就是问题。

            查理:如果你的承包商保险,你想确保他们,要求他们为你提供一份协议形式工作开始之前,让他们列出你“此外保险”形式。这意味着你可以直接处理他们的保险公司如果有问题,就需要追逐你的承包商如果出现错误。你也可以要求履约保证书,但是现在你进入额外成本复杂性,大多数承包商不想处理在一个小的工作。被命名为另外投保成本承包商应该很少或没有,这是更少的问题,这是我的工作总是需要从我的分包商。

            比尔

  7. exeric||# 14

    “我真的想说我的建议可能是把别人的家风险有点落水,我绝不会故意推荐东西。”

    没有一个人,尤其是我,说过你会危及别人家“故意”。从来没有进入我脑海。我不能告诉你有多少次在我学习生活中做些什么,(我几乎70),我以为我知道一切需要得到我想要的结果。通常情况是,一个人,任何的人,认为他们已经控制了所有的因素都将决定最终的结果。只有搞砸了严重之后,你发现你没有控制一切。

    我认为一个人的自信和夸张的估计他们所知道的是危险的。危险程度取决于你在做什么。如果你是一个青少年年轻男性刚学开车那个人应该明白他“不知道”。我认为你的建议使用酒泉市喷雾泡沫灌输过度自信。

  8. 罗伯特OPALUCH||# 18

    …这只是我个人的看法。

    GBA不应该推荐网站应用关闭细胞喷雾泡沫,由于全球变暖的潜力,在安装过程中潜在的健康风险,潜在的长期的健康风险,当没有安装好了,安装费用高,风险低,但可能切除的极高的成本,低风险和低成本的替代品,和系统化的过度使用时不是最好的选择。

    或者如果GBA不想站在全球变暖,有风险的选择,或偶尔的消费者盗窃或灾害,至少发布一个警告潜在的风险当关闭细胞喷雾泡沫被推荐或作为一个案例研究。

    从风险角度看这个。有什么风险和成本(不只是好处),如果你把喷雾泡沫吗?在某些情况下,您可以使用工厂生产polyiso每英寸有大约相同的热阻没有去除潜在的严重的健康或可能的风险。您可以使用吹纤维素/玻璃纤维填充…奇怪形状的区域。GBA可以产生一个表列出合理的替代品,或特定的实例只关闭细胞喷雾泡沫显然是最好的解决方案。并注意取消或再循环能力的成本不仅寿命角度安装。

    人们可以做愚蠢的事情。我们都知道人们不戴着面具当推荐的例子,从事危险行为尽管警告,而不是实现的风险选择他们直到灾难(包括我自己)。或许推荐网站应用关闭细胞喷雾泡沫的警告和建议不够好。忽略了一个细节,坏事情的结果。可能风险太大建议网站应用关闭细胞喷雾泡沫在一个网站,消费者使用指南做出选择。

    GBA应该发布一个标准的警告当有人建议潜在的负面影响。也许我们都不是医学专家,所以我们不能说太多关于潜在的健康影响,除了制造商和安装注意,产生有毒气体,需要一些发泄、呼吸设备。和笔记会导致严重的健康影响,如果安装或其他治疗领域不注意这些警告。一篇关于这个医疗/室内空气品质主题将有利于这个讨论或辩论。

    我也相信西风GBA上最有价值的贡献者之一。他的这个话题似乎合理的意见和讨论全面。但很少有他的深度和广度的知识和经验。什么工作对他来说可能不为我们工作经验较少的实践者和消费者。

    1. PBP1||# 19

      同意风险回报的方法和比尔/西风作为一个有价值的贡献。风险回报平衡(大小的工作后,选择,访问,空气密封,昆虫,等等),我做了一个Froth-Pak使用3 m 120平方英尺面具与适当的墨盒。我看了视频,练习有点运动然后做了工作在一个无需替换一个喷嘴。拍摄到一袋在一开始是好的建议,连同适当的温度的坦克,因为未硫化的泡沫(最后一点喷雾罐)是感伤的。停止当你认为一个坦克是空的。球迷/通风和照明计划提前。最好有一个完整的计划移动和方便地访问备用喷嘴和垃圾袋(5加仑桶或塑料桶)。一切按计划进行。

      就其价值而言,从Froth-Pak /杜邦:“新增强,创新的喷雾泡沫线解决方案提供一个全球变暖的潜力(GWP)减少超过99%,而目前的配方。Froth-Pak™不包含消耗臭氧层的化学物质或高果糖玉米糖浆而提升专业承包商预期市场领先的性能属性之外,低压喷雾泡沫品牌。”

      在有机化学实验室作为一个本科生,他们告诉我们“你正在与致癌物质”,要小心。叫你起床非常快,它是职业的一部分,但可控的。

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 20

        澄清一下,实际上没有人推荐喷雾泡沫。OP问道。我的第一个两句话实际上推荐使用罐装泡沫而不是(这是不同于两部分喷雾泡沫并没有潜在的坏安装)。没有讨论说类似“不这样做,使用喷雾泡沫”。

        我完全同意over-specced喷雾泡沫。许多建筑商提供性能升级,有一个关联的成本的增加。我认为这通常是一个糟糕的路要走。我认为喷泡沫是一个利基产品,三个主要的应用:
        1 -未放气的屋顶组件。喷雾泡沫是唯一完全遵循绝缘材料可用的据我所知,这使得它最安全的长期在这些程序集。也很容易安装正确,以避免潜在的水分问题与一些更漂亮的方法有时提出构建这些程序集。水分的风险问题不仅仅是一个坏的风险喷雾泡沫opionion安装。
        2 -不规则基础墙,我的意思是宝石和类似的材料。喷雾泡沫可以符合这些墙,避免空洞。面板类型绝缘不能做,棉絮在地下室有水分的问题我们都知道。
        3 -密封高飞的空间就像搁栅边缘区域。有时喷雾泡沫提供了那么多节省劳动真的是最好的选择。这种类型的东西也倾向于使用相对少量的喷雾泡沫(比如做整个墙相比,),所以有更少的“这不是所以绿色”问题。

        这三个方面我认为喷雾泡沫是最好的选择,或至少是合理的考虑。我不推荐在墙壁或阁楼地板或天花板,因为好处浪费每英寸(R)和空气密封可以做有效的工作在其他方面(罐装泡沫和填充物)。改造项目中非常ocassionally喷雾泡沫可能有意义,但对于绝大多数的项目有更好的选择。我不会推荐喷雾泡沫在这些地区一个新的构建——我更喜欢矿棉和松填纤维素。

        我倾向于增加的主要原因与喷雾泡沫安装警告讨论主要问题是,我不希望人们得到一个印象超标的风险。这是类似的(这只是说明性的)“飞行是危险的,因为飞机失事的风险”,但现实统计是开车去机场比飞行更危险。问题是飞机失事往往是如此糟糕,人们高估了飞行的风险。喷雾泡沫确实有风险,但它是很低。我认为人们不应该害怕的产品,尤其是包,但值得知道会发生什么,并采取适当的预防措施。个人防护用品,个人防护设备是至关重要的,特别是为了避免接触以来很难清理你的皮肤。呼吸器和通风也很重要。不过,一旦材料治愈很稳定,安全。

        有趣的,道是推出一个更绿色的版本喷雾泡沫。我得看一看。顺便说一句,我倾向于使用这些泡沫柏加斯是密封墙下面的波纹金属屋顶甲板在商业建筑。这是一个不规则的空间,这里的喷雾泡沫包工作得很好。

        我也欣赏评论评价我的贡献。导致这些论坛是我喜欢的一种方式回馈社区。我刚开始工作时一些几十年前,这是非常困难得多了解这个东西,所以我喜欢,我现在可以帮助别人学习。我也认为我们都获得从不同的人的经验,即使有相互矛盾的信息和意见,因为我们希望能到达最好的“周围”方法对于任何给定的情况。这里的每个人都倾向于专业和礼貌,这使得信息的讨论,我们都可以学习。

        另一种方法我喜欢回馈是高中参与遏制外展,特别是11和12年级学生考虑技术领域。在这个领域,我代表着电信行业,和我提供学生一机遇访问功能数据中心和电信交换网站,在那里他们可以看到操作系统,包括光纤通信设备,通常是隐藏的。我喜欢安排这些团体在工作日结束,这样我们没有努力有一个截止时间,所以可以继续,直到所有学生的讨论问他们所有的问题。我喜欢做这些作为一种开放问答论坛,我指导学生一点,因为他们常常不知道他们可能想问。电气/电力系统和环境控制,一样的效率。它很有趣,我喜欢做它,强烈推荐其他专业GBA社区的成员试图看看是否有适合自己的技能在当地干项目。给学生一些机会看到高性能建筑技术,也许帮助一些高性能建筑未来的建筑师和工程师。有很多的乐趣,和一个非常好的方法来帮助改善我们的行业。

        比尔

        1. charlie_sullivan||# 21

          “只是澄清一点,实际上没有人推荐喷雾泡沫。”

          很有趣,我们可以有一个强有力的(和尊重)的争论,尽管没有人推荐它!

          还有,谢谢你的提示关于保险,和谢谢你的工作和孩子们。的好处之一的建筑表现行业有很多不同的方式为人们槽,实践工作的交易到学术研究和许多。

          1. 专家成员
            比尔WICHERS||# 22

            我们也有使技术细节更平易近人的人。看看乔Lstiburek的友好,有时稍微愚笨的写作风格,明白我的意思。贝尔斯埃里森是另一回事。

            很多事情会有很大的差异并不困难或昂贵的,但他们是聪明的,人们并不总是认为他们可以尝试的东西。行业一般知道的越多,我们都更好。我们的目标是更有效的建筑系统,我认为这里所有的贡献者帮助把事情朝着这个目标。

            比尔

      2. monkeyman9||# 23

        我只是用我的第一陶氏泡沫包GWP工具包。其实我并没有注意到差别。相同的小数量在一辆坦克,我总是得到。我发誓阁楼少闻起来臭但当我带着口罩。这是好。