区6墙施工,是邮政R衬板(R12.6)足够了
嗨
我考虑承包商的新房子建丰迪拉克Wi(带6)建议使用“泡沫泡沫压缩板(2 - R12.6)和高清棉絮。墙上是2×6所以总R值(20 + 12.6)。读完这篇文章后在gba计算最小脊泡沫厚度,我担心这是不够的,因为泡沫在极端临时工后退。但由于邮政泡沫面临壁腔,我不确定如果露点被里面仍然是一个问题,只要墙上可以干到通过提供第三类内部蒸汽屏障。我想要求承包商回头给我一个报价邮政护套(非绝缘的osb)和3”EPS泡沫在上面。你推荐什么?
另一个承包商我考虑只使用1”脊泡沫和绝缘垫2×6。,没有木包板。我认为总r值为25。我意识到这不是那么能源effiecent第一承包商建议但这堵墙会凝结/水分问题吗?
谢谢我很欣赏每个人的视角。
GBA细节图书馆
一组一千个建筑细节部分由气候和房子
搜索和下载建筑细节
回复
吉姆,
我认为这个线程将提供一些Zip-R利弊://www.slccoatings.com/community/forum/green-building-techniques/100998/zip-system-r-sheathing
有些人在GBA不喜欢ZIP-R因为他们觉得泡沫是在错误的一边。这可能是一个有效的论点。如果你决定使用外部泡沫,你需要r - 11.25。3英寸EPS不会得到你,但2英寸的XPS是相当接近。有关更多信息,请参见这篇文章://www.slccoatings.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing